Bonsoir.
Je me permets de vous demander de l’aide concernant une PAC air/eau unité extérieure Sanyo SPW-C256VEH avec unité intérieure Prothea.
Plancher chauffant rafraîchissant sans eau chaude sanitaire (cumulus indépendant ouff !)
Voici mon souci cette PAC de 13 ans vient de cesser de fonctionner avec dans un premier temps un code erreur P22, relancée plusieurs fois sans succès.
Ventilateur changé il y a deux ans (pièce trouvée sur le bon coin).
Aucun souci avant le ventilateur et maintenant cela.
L’entreprise qui fait l’entretien n’a pas de solution et propose le replacement pur et simple de la PAC pour évidemment une facture importante … pour l’investissement de départ c’est un peu dur au bout de 13 années de devoir refaire un investissement aussi important pour mon budget (surtout en ce moment).
Après avoir appeler diverses réparateur soit ils ne trouvent plus les pièces soit ils ne prennent pas de risque …
Ma question est donc la suivante, étant convaincue qu’il s’agit d’un simple composant, pouvez-vous m’aider à trouver la source de la panne (voir photos avec led allumées), puis-je essayer de réparer ?
D’où vient cette panne ?
Est-il possible de trouver une comptabilité de carte électronique ?
Je sais que Sanyo a été racheté par Panasonic peuvent-ils m’aider ?
Ou changer uniquement l’unité extérieure et conserver l’unité extérieure ? Ou trouver des pièces détachées ?
Je ne sais plus que faire ….
Voici les photos des cartes unités que intérieures (avec max de câblage et leds allumées ainsi que unité extérieure led aussi) je vous joins également la photo avec le numéro de série.
Après avoir chercher partout je suis tombée sur ce forum et plusieurs d’entre vous pourraient peut être m’aider.
Merci pour votre aide précieuse.
Oré
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je me permets de vous demander de l’aide concernant une PAC air/eau unité extérieure Sanyo SPW-C256VEH avec unité intérieure Prothea.
Plancher chauffant rafraîchissant sans eau chaude sanitaire (cumulus indépendant ouff !)
Voici mon souci cette PAC de 13 ans vient de cesser de fonctionner avec dans un premier temps un code erreur P22, relancée plusieurs fois sans succès.
Ventilateur changé il y a deux ans (pièce trouvée sur le bon coin).
Aucun souci avant le ventilateur et maintenant cela.
L’entreprise qui fait l’entretien n’a pas de solution et propose le replacement pur et simple de la PAC pour évidemment une facture importante … pour l’investissement de départ c’est un peu dur au bout de 13 années de devoir refaire un investissement aussi important pour mon budget (surtout en ce moment).
Après avoir appeler diverses réparateur soit ils ne trouvent plus les pièces soit ils ne prennent pas de risque …
Ma question est donc la suivante, étant convaincue qu’il s’agit d’un simple composant, pouvez-vous m’aider à trouver la source de la panne (voir photos avec led allumées), puis-je essayer de réparer ?
D’où vient cette panne ?
Est-il possible de trouver une comptabilité de carte électronique ?
Je sais que Sanyo a été racheté par Panasonic peuvent-ils m’aider ?
Ou changer uniquement l’unité extérieure et conserver l’unité extérieure ? Ou trouver des pièces détachées ?
Je ne sais plus que faire ….
Voici les photos des cartes unités que intérieures (avec max de câblage et leds allumées ainsi que unité extérieure led aussi) je vous joins également la photo avec le numéro de série.
Après avoir chercher partout je suis tombée sur ce forum et plusieurs d’entre vous pourraient peut être m’aider.
Merci pour votre aide précieuse.
Oré
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




06 mars 2025 à 22:05
Questions / Réponses Climatisation 1
Erreur carte électronique PAC Sanyo SPW-C256VEH
Bonjour.
On a du mal à refaire la chronologie. Il y a 2 ans, vous aviez déjà un P22? Le nouveau moteur avait alors résolu le problème? Récemment, vous avez à nouveau un P22? Uniquement? Et de manière répétitive? Si vous avez monté un moteur d'occasion, il avait déjà un peu vieilli, donc ce n'est peut-être pas forcément étonnant qu'il y ait récidive... Merci de répondre à mes 5 points.
13 ans, c'est aussi le commencement du 3ème âge pour des condensateurs chimiques... On a eu plusieurs cas sur ce forum où votre carte (photo 3) avait des problèmes liés à de tels condos. 2 en question 4289, et un récemment en question 9978. Plus au moins un autre que j'ai la flemme de rechercher. Donc si j'étais vous, je changerais TOUS les condos chimiques de cette carte ; si ce n'est pas du curatif, ce sera au moins du préventif.
On a du mal à refaire la chronologie. Il y a 2 ans, vous aviez déjà un P22? Le nouveau moteur avait alors résolu le problème? Récemment, vous avez à nouveau un P22? Uniquement? Et de manière répétitive? Si vous avez monté un moteur d'occasion, il avait déjà un peu vieilli, donc ce n'est peut-être pas forcément étonnant qu'il y ait récidive... Merci de répondre à mes 5 points.
13 ans, c'est aussi le commencement du 3ème âge pour des condensateurs chimiques... On a eu plusieurs cas sur ce forum où votre carte (photo 3) avait des problèmes liés à de tels condos. 2 en question 4289, et un récemment en question 9978. Plus au moins un autre que j'ai la flemme de rechercher. Donc si j'étais vous, je changerais TOUS les condos chimiques de cette carte ; si ce n'est pas du curatif, ce sera au moins du préventif.
07 mars 2025 à 09:59
Questions / Réponses Climatisation 2
Erreur carte électronique PAC Sanyo SPW-C256VEH
Bonjour.
Au bout de 13 ans pour trouver les pièces détachées cela est compliqué.
A part faire réparer par un électronicien.
Au bout de 13 ans pour trouver les pièces détachées cela est compliqué.
A part faire réparer par un électronicien.
07 mars 2025 à 10:48
Questions / Réponses Climatisation 3
Erreur carte électronique PAC Sanyo SPW-C256VEH
Bonsoir,
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Pour répondre à DomAom, il n’a jamais eu de panne avec code erreur. Le ventilateur a été changé car le voisin se plaignait du bruit.
C’est la première fois que j’ai un code erreur sur cette PAC. Suite à ce code erreur, le système a été disjoncté puis relance et le code erreur a disparu, on entend le circulateur.
De l’unité intérieure fonctionne mais l’unité extérieure (le ventilateur) ne se met pas en route.
À ce jour, aucun code erreur n’est réapparu, mais le chauffage ne fonctionne pas malgré l’avoir laissé alimenté pendant deux jours. Il y a des LED allumées sur les cartes mère intérieures et extérieures.
Savez-vous à quoi correspondent ses LED ? Est-ce normal qu’elle soit allumée ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne soirée.
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Pour répondre à DomAom, il n’a jamais eu de panne avec code erreur. Le ventilateur a été changé car le voisin se plaignait du bruit.
C’est la première fois que j’ai un code erreur sur cette PAC. Suite à ce code erreur, le système a été disjoncté puis relance et le code erreur a disparu, on entend le circulateur.
De l’unité intérieure fonctionne mais l’unité extérieure (le ventilateur) ne se met pas en route.
À ce jour, aucun code erreur n’est réapparu, mais le chauffage ne fonctionne pas malgré l’avoir laissé alimenté pendant deux jours. Il y a des LED allumées sur les cartes mère intérieures et extérieures.
Savez-vous à quoi correspondent ses LED ? Est-ce normal qu’elle soit allumée ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne soirée.
09 mars 2025 à 19:50
Questions / Réponses Climatisation 4
Erreur carte électronique PAC Sanyo SPW-C256VEH
Bonjour.
Je pensais que vous le saviez, mais à la réflexion, peut-être pas. P22 concerne justement le ventilateur extérieur, raison pour laquelle je demandais des précisions sur ce qui est en fait un changement de ventilo pour des raisons de "confort".
Donc P22 dénonce une non rotation du ventilo extérieur. Je crains fort qu'il ne faille le changer. Si par chance vous avez gardé l'ancien, vous pouvez tenter de le remettre en fonction, juste pour vérifier l'hypothèse. Mais j'ignore le type de moteur utilisé ; s'il n'a aucune électronique intégrée, alors la carte qui le pilote pourrait être en cause. Si vous avez le schéma de câblage du groupe (soit dans une doc, soit placardé sous le capot supérieur), postez le ici. Une photo de l'arrivée du câble ou des câbles du ventilo sur la carte serait intéressante.
Sanyo n'a jamais donné les schémas détaillés de ses machines, je ne peux donc vous dire à quoi servent les LEDs.
Je pensais que vous le saviez, mais à la réflexion, peut-être pas. P22 concerne justement le ventilateur extérieur, raison pour laquelle je demandais des précisions sur ce qui est en fait un changement de ventilo pour des raisons de "confort".
Donc P22 dénonce une non rotation du ventilo extérieur. Je crains fort qu'il ne faille le changer. Si par chance vous avez gardé l'ancien, vous pouvez tenter de le remettre en fonction, juste pour vérifier l'hypothèse. Mais j'ignore le type de moteur utilisé ; s'il n'a aucune électronique intégrée, alors la carte qui le pilote pourrait être en cause. Si vous avez le schéma de câblage du groupe (soit dans une doc, soit placardé sous le capot supérieur), postez le ici. Une photo de l'arrivée du câble ou des câbles du ventilo sur la carte serait intéressante.
Sanyo n'a jamais donné les schémas détaillés de ses machines, je ne peux donc vous dire à quoi servent les LEDs.
10 mars 2025 à 10:32
Questions / Réponses Climatisation 5
Erreur carte électronique PAC Sanyo SPW-C256VEH
Bonsoir.
Merci pour votre réponse DomAom. Je suis impressionnée par vos connaissances …. Effectivement avant le changement de ventilateur je n’ai jamais eu de souci avec cette PAC
Voici le schéma pris en photo car c’est vrai qu’aucun schéma n’est donné dans la documentation Sanyo
Également en photo la connectique de la carte sur unité extérieure vers le ventilateur (au premier plan).
Je vais tester dans les prochains jours l’ancien ventilateur vous avez raison !
Je vous tiens informé.
Bonne soirée à tous et encore merci pour votre accompagnement DomAom !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre réponse DomAom. Je suis impressionnée par vos connaissances …. Effectivement avant le changement de ventilateur je n’ai jamais eu de souci avec cette PAC

Voici le schéma pris en photo car c’est vrai qu’aucun schéma n’est donné dans la documentation Sanyo

Également en photo la connectique de la carte sur unité extérieure vers le ventilateur (au premier plan).
Je vais tester dans les prochains jours l’ancien ventilateur vous avez raison !
Je vous tiens informé.
Bonne soirée à tous et encore merci pour votre accompagnement DomAom !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 mars 2025 à 22:33
Questions / Réponses Climatisation 6
Erreur carte électronique PAC Sanyo SPW-C256VEH
Bonjour.
Alors votre moteur est un "haute tension DC", en fait sa régulation travaille en 15V, et sa partie puissance avec le secteur redressé, autrement dit du 330V continu. Attention, il ne faut JAMAIS enlever ou rebrancher le câble du moteur avec la machine sous tension, sinon forte probabilité de griller le moteur. Toujours couper le jus et attendre 5mn avant de faire quoi que ce soit.
Ce type de moteur est beaucoup moins fiable que ceux dits "230VAC". Sur le connecteur vous avez le 330V en fil 1, puis 2 positions non utilisées, puis le 0V de référence (fil 4), puis le 15V, puis dans l'ordre ou pas la commande de vitesse (disons l'accélérateur), et le retour tachymétrique (plus il tourne vite plus il y a d'impulsions en sortie).
Machine sous tension, vérifiez que vous avez le 330V et le 15V présents (4-1 et 4-5). Si l'un des 2 est absent (voire les 2), coupez le jus, attendez 5mn, enlevez le câble, remettez le jus et refaites les 2 mesures. On avisera suivant vos résultats.
Alors votre moteur est un "haute tension DC", en fait sa régulation travaille en 15V, et sa partie puissance avec le secteur redressé, autrement dit du 330V continu. Attention, il ne faut JAMAIS enlever ou rebrancher le câble du moteur avec la machine sous tension, sinon forte probabilité de griller le moteur. Toujours couper le jus et attendre 5mn avant de faire quoi que ce soit.
Ce type de moteur est beaucoup moins fiable que ceux dits "230VAC". Sur le connecteur vous avez le 330V en fil 1, puis 2 positions non utilisées, puis le 0V de référence (fil 4), puis le 15V, puis dans l'ordre ou pas la commande de vitesse (disons l'accélérateur), et le retour tachymétrique (plus il tourne vite plus il y a d'impulsions en sortie).
Machine sous tension, vérifiez que vous avez le 330V et le 15V présents (4-1 et 4-5). Si l'un des 2 est absent (voire les 2), coupez le jus, attendez 5mn, enlevez le câble, remettez le jus et refaites les 2 mesures. On avisera suivant vos résultats.
12 mars 2025 à 11:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 4. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 5. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
- 6. Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
- N°6613 : Bonsoir. La pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56B indique le code erreur E04 après un hiver sans chauffage, j'aimerai pouvoir à nouveau la faire fonctionner, j'ai lu beaucoup de vos conseils. J'ai donc démonté les 2...
- 7. Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
- N°8139 : Bonjour. Je me tourne vers vous car notre PAC Sanyo SPW-CR483GVH8 est en erreur comme indiqué en objet et ne fonctionne plus. Cela fait suite à un arrêt total de 2 mois environ, j'ai regardé la doc et vérifié les phases...
- 8. Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
- N°5704 : Bonsoir à tous. J'ai semble-t-il le composant VA01 qui a grillé, il semble que ce soit un condensateur, aussi le compresseur ne démarre pas. Est-ce que quelqu'un connait ce problème ? Merci.
- 9. Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B
- N°5180 : Bonjour à tous, Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26. J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau. Merci de bien...
- 10. PAC Sanyo UE SPW-C366VEHN panne P22
- N°8203 : Bonjour à tous. Je suis équipé de deux PAC CIAT YUNA 20-65D avec unités extérieures (UE) de marque Sanyo modèle SPW-C366VEHN. Depuis quelques jours, l'une des deux est en panne ("DEF PAC sur l'UI avec code erreur P22 sur...
- 11. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite