Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatiseur Hitachi RAM-90QH5
Bonjour.
Mon système de chauffage est en panne climatiseur Hitachi RAM-90QH5
Si quelqu'un connaît le système et peut m'aider à trouver ma panne.
Les 5 UI clignotent 4 fois sur l'horloge et l'UE la led 301 clignote 12 fois.
J'ai pu constater que le ventilateur de l'UE ne fonctionne jamais.
J'ai pu regarder sur le forum d'autres pannes et voir des recherches de panne avec le bouton (switch service) :
Les 5 UI se mettent à ventiler mais le ventilateur de l'UE ne fonctionne pas, par contre on entend le compresseur se mettre en fonctionnement pendant 30 secondes environ.
Je suppose que le moteur de ventilateur est hors service mais j'aimerais faire d'autres tests pour en être certain vu son prix.
Quelle serait une solution ?
Merci.
Mon système de chauffage est en panne climatiseur Hitachi RAM-90QH5
Si quelqu'un connaît le système et peut m'aider à trouver ma panne.
Les 5 UI clignotent 4 fois sur l'horloge et l'UE la led 301 clignote 12 fois.
J'ai pu constater que le ventilateur de l'UE ne fonctionne jamais.
J'ai pu regarder sur le forum d'autres pannes et voir des recherches de panne avec le bouton (switch service) :
Les 5 UI se mettent à ventiler mais le ventilateur de l'UE ne fonctionne pas, par contre on entend le compresseur se mettre en fonctionnement pendant 30 secondes environ.
Je suppose que le moteur de ventilateur est hors service mais j'aimerais faire d'autres tests pour en être certain vu son prix.
Quelle serait une solution ?
Merci.
16 mars 2023 à 15:33
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Panne climatiseur Hitachi RAM-90QH5
Bonjour.
Il s'agit de la rotation du ventilateur extérieur anormal.
Points à vérifier :
- Moteur ventilateur.
- carte de puissance du groupe extérieur.
Généralement il est fortement conseiller de changer les deux en même temps.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit de la rotation du ventilateur extérieur anormal.
Points à vérifier :
- Moteur ventilateur.
- carte de puissance du groupe extérieur.
Généralement il est fortement conseiller de changer les deux en même temps.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mars 2023 à 18:09
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Panne climatiseur Hitachi RAM-90QH5
D'accord.
Comment contrôler le moteur ?
Le connecteur comporte sept broches, dont deux sont libres.
J'ai vu que le moteur comporte une carte interne. Comment le contrôler ?
Et quand vous dites que la carte de puissance est la carte complète du lUE ?
Merci.
Comment contrôler le moteur ?
Le connecteur comporte sept broches, dont deux sont libres.
J'ai vu que le moteur comporte une carte interne. Comment le contrôler ?
Et quand vous dites que la carte de puissance est la carte complète du lUE ?
Merci.
16 mars 2023 à 18:50
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
Panne climatiseur Hitachi RAM-90QH5
Bonjour.
Dans ce moteur vous pouvez avoir un claquage haute tension, un claquage basse tension... ou les deux! Le connecteur a les positions 2 et 3 vides. Entre 4 et 1, vous devez avoir plus de 300VDC, sinon fusible 2A fondu car claquage HT. Entre 4 et 5, vous devez avoir 15VDC, sinon vérifier la diode D708, pourrait être HS suite à claquage BT.
Dans ce moteur vous pouvez avoir un claquage haute tension, un claquage basse tension... ou les deux! Le connecteur a les positions 2 et 3 vides. Entre 4 et 1, vous devez avoir plus de 300VDC, sinon fusible 2A fondu car claquage HT. Entre 4 et 5, vous devez avoir 15VDC, sinon vérifier la diode D708, pourrait être HS suite à claquage BT.
16 mars 2023 à 19:18
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur
Panne climatiseur Hitachi RAM-90QH5
D'accord, merci.
Les tests ont-ils connecté le ventilateur et déconnecté ?
Les fusibles ne sont-ils uniquement ceux qui sont positionnés sur la carte ?
Les tests ont-ils connecté le ventilateur et déconnecté ?
Les fusibles ne sont-ils uniquement ceux qui sont positionnés sur la carte ?
16 mars 2023 à 19:23
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseur
Panne climatiseur Hitachi RAM-90QH5
Ventilo connecté.
Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher le câble avec la machine sous tension, très gros risque de griller le moteur (en fait sa carte interne).
Le fusible du ventilo est un 2A (c'est le seul), pas très loin du connecteur sur la grande carte.
Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher le câble avec la machine sous tension, très gros risque de griller le moteur (en fait sa carte interne).
Le fusible du ventilo est un 2A (c'est le seul), pas très loin du connecteur sur la grande carte.
17 mars 2023 à 08:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 2. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
- N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
- 3. Panne clim Hitachi RAM-90QH5
- N°5118 : Bonjour, À quelques mois d'intervalle mes deux UEs sont tombées en panne. À priori la même panne. Le voyant de la pendule orange clignote régulièrement 4 fois sur mes sept UI (rak-25QH8 / RAK-50QH8) au bout d'un moment...
- 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 5. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 6. Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
- N°5304 : Bonjour, L'unité extérieure de mon trisplit Hitachi RAM 53 QH5 est en panne. 5 clignotements sur L01, donc j'ai changé le moteur ventilateur de l'UE puis le varistor 1 (vert du pwb power) qui avait explosé, mais toujours le...
- 7. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 8. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
- N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
- 9. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
- N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
- 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite