Bonjour à tous.
J'ai parcouru un peu le forum à la recherche d'une explication sur les codes erreurs mais je n'ai pas trouvé mention du code E3.
Mon locataire me dit que sa pompe (Celcia MSR3-12HRDN1-QC2) à chaleur affiche E3
J'ai trouvé un tableau de code erreur Dalkin mais je sais pas si ces codes sont standards/normés à toutes les marques.
Sauriez-vous me donner des pistes ?
Avez-vous en tant que pros des manuels de réparation pour ce type de pompes.
J'ai trouver une site qui propose les manuel en PDF mais il faut les payer (une fortune).
Peut-être les avez vous déjà en tant que pros ?
Merci de votre aide et expertise.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai parcouru un peu le forum à la recherche d'une explication sur les codes erreurs mais je n'ai pas trouvé mention du code E3.
Mon locataire me dit que sa pompe (Celcia MSR3-12HRDN1-QC2) à chaleur affiche E3
J'ai trouvé un tableau de code erreur Dalkin mais je sais pas si ces codes sont standards/normés à toutes les marques.
Sauriez-vous me donner des pistes ?
Avez-vous en tant que pros des manuels de réparation pour ce type de pompes.
J'ai trouver une site qui propose les manuel en PDF mais il faut les payer (une fortune).
Peut-être les avez vous déjà en tant que pros ?
Merci de votre aide et expertise.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 janvier 2021 à 12:01
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Code erreur E3 pompe à chaleur Daikin
Bonjour.
Apparemment, c'est aussi la marque Midea, j'ai trouvé ce document et le code d'erreur E3 serait "Problème moteur ventilation unité intérieure" si le code est affiché sur l'UI.
Si le code est sur l'unité extérieure, alors ça serait plutôt "Erreur sonde sortie évaporateur unité N°3"
Cordialement.
Soonko codes erreur clim midea
Apparemment, c'est aussi la marque Midea, j'ai trouvé ce document et le code d'erreur E3 serait "Problème moteur ventilation unité intérieure" si le code est affiché sur l'UI.
Si le code est sur l'unité extérieure, alors ça serait plutôt "Erreur sonde sortie évaporateur unité N°3"
Cordialement.
Soonko codes erreur clim midea
05 janvier 2021 à 13:49
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Code erreur E3 pompe à chaleur Daikin
Merci lagass pour cette réponse.
Je vous récupère cette doc qui me sera utile.
Savez-vous d'où elle provient ?
Seul le Split intérieur dispose d'un afficheur de code erreur, je pense que le E3 fait donc référence à l'unité intérieure (le split). Comment en être sûr ?
(En y repensant le ventilateur intérieur couinait l'autre jour donc c'était peut-être les prémices du problème).
Je vous récupère cette doc qui me sera utile.
Savez-vous d'où elle provient ?
Seul le Split intérieur dispose d'un afficheur de code erreur, je pense que le E3 fait donc référence à l'unité intérieure (le split). Comment en être sûr ?
(En y repensant le ventilateur intérieur couinait l'autre jour donc c'était peut-être les prémices du problème).
05 janvier 2021 à 14:18
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Code erreur E3 pompe à chaleur Daikin
Oui c'est bien un problème avec le ventilateur intérieur si le code vient de l'UI.
Vous pouvez commencer par un nettoyage complet de l'unité (il y a peut-être des poussières un peu partout qui finissent par gêner/freiner le ventilateur) : filtre et turbine de ventilation.
Vous pouvez aussi tenter de la tourner à la main pour voir si ça "force" (normalement ça tourne tout seul).
Vous pouvez commencer par un nettoyage complet de l'unité (il y a peut-être des poussières un peu partout qui finissent par gêner/freiner le ventilateur) : filtre et turbine de ventilation.
Vous pouvez aussi tenter de la tourner à la main pour voir si ça "force" (normalement ça tourne tout seul).
05 janvier 2021 à 16:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
- 2. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
- 3. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 4. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
- N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
- N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
- 7. Erreur AA pompe à chaleur DUO Daikin
- N°3150 : Bonjour, En novembre j'ai fini la construction de ma nouvelle maison (hors d'eau hors d'air), j'ai effectué moi-même l'installation du plancher chauffant ainsi que la mise en place de la PAC duo Daikin alterma. J'avais payé...
- 8. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 9. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
- N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
- 10. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite