Question Forum Climatisation : Erreur E5 clim Airton TAC12CHSA
Bonjour.
Suite à une micro coupure EDF, j'ai E5 qui s'affiche sur mon unité intérieure clim Airton TAC12CHSA.
J'ai lu pas mal de posts sur le forum mais pour l'instant je n'arrive toujours pas à me dépanner et ne sais plus quoi faire.
Merci.
Suite à une micro coupure EDF, j'ai E5 qui s'affiche sur mon unité intérieure clim Airton TAC12CHSA.
J'ai lu pas mal de posts sur le forum mais pour l'instant je n'arrive toujours pas à me dépanner et ne sais plus quoi faire.
Merci.
05 juin 2017 à 08:57
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Erreur E5 clim Airton TAC12CHSA
Bonjour.
E5 = erreur de com entre UI et UE.
Vérifier dans la mesure de vos possibilités s'il n'y a pas un fusible de lâché sur la carte UI ou UE.
E5 = erreur de com entre UI et UE.
Vérifier dans la mesure de vos possibilités s'il n'y a pas un fusible de lâché sur la carte UI ou UE.
05 juin 2017 à 15:16
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Erreur E5 clim Airton TAC12CHSA
OK merci pour votre réponse, je vais regarder ça.
05 juin 2017 à 17:05
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Erreur E5 clim Airton TAC12CHSA
Salut.
Avant de modifier quoi que ce soit, il faut savoir quelques trucs.
La liaison entre l'unité intérieure & l'unité extérieure se fait sur un fil plus le neutre.
1) Vérifier que le neutre est bien le neutre (avec un voltmètre branché en mode alternatif réglage 500v ou plus mesurez la tension entre la terre et N si pas de tension c'est bon si non mesurez avec L).
Pour E5 supposons que le dialogue se déroule normalement on a : une alternance + des ordres informatiques et ce sans arrêt. Maintenant si j'ajoute des parasites les micro-puces, ne pige plus rien et là E s'affiche.
Pour les parasites en France on est Gâté (rien que EDF fait passer 40 messages-jour).
Si vous avez plusieurs clims (pas forcément chez vous) sur le même réseau, ils se gênent.
Faites l’essai : sur les bornes L & N placez un condensateur DE 5,6 uF en 400 volts ALTERNATIF et relancez la clim.
J'espère vous avoir aidé.
Avant de modifier quoi que ce soit, il faut savoir quelques trucs.
La liaison entre l'unité intérieure & l'unité extérieure se fait sur un fil plus le neutre.
1) Vérifier que le neutre est bien le neutre (avec un voltmètre branché en mode alternatif réglage 500v ou plus mesurez la tension entre la terre et N si pas de tension c'est bon si non mesurez avec L).
Pour E5 supposons que le dialogue se déroule normalement on a : une alternance + des ordres informatiques et ce sans arrêt. Maintenant si j'ajoute des parasites les micro-puces, ne pige plus rien et là E s'affiche.
Pour les parasites en France on est Gâté (rien que EDF fait passer 40 messages-jour).
Si vous avez plusieurs clims (pas forcément chez vous) sur le même réseau, ils se gênent.
Faites l’essai : sur les bornes L & N placez un condensateur DE 5,6 uF en 400 volts ALTERNATIF et relancez la clim.
J'espère vous avoir aidé.
17 juin 2017 à 15:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 2. Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU
- N°7551 : Bonjour. Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure. Sur la carte inverter j'ai du 220v ac...
- 3. Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
- N°4249 : Bonsoir à tous, J'ai une clim inverter Airton depuis 10 ans sans aucun souci, jusqu'à ce fameux soir où un orage violent a fait disjoncter la ligne de la clim, depuis code E5, UE qui ne fonctionne plus et aucune led allumée...
- 4. Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
- N°3081 : Bonjour, Après un orage, j'ai un code erreur E5 sur mon TAC12 CHSA. Évidemment impossible de joindre le SAV Airton. Les 2 leds rouges sur les cartes UE clignotent continuellement 1 fois par seconde, par contre je n'entends...
- 5. Code erreur E5 clim Airton STARH12U4
- N°6102 : Bonsoir à tous. Voilà, comme beaucoup, j'ai un souci avec ma clim Airton (STARH12U4) depuis quelques jours avec code E5. L'UI démarre ouvre le volet puis au bout d'un petit moment le volet se referme et affiche le code...
- 6. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°3353 : Bonsoir, Au vue des connaissances du membre ALBRE37 en réparation de carte, et n'ayant toujours aucune réponse du SAV Airton serait-il possible d'obtenir l'adresse mail de ALBRE37 si l'administrateur est d'accord ainsi que...
- 7. Erreur E5 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0 Réf : 406213
- N°3038 : Bonjour, Question pour Albre37 qui connait bien les cartes alimentation Externe. Une erreur E5 est apparue sur le bloc interne E5 au bout de 2 ans. Après consultation du support Airton ils m'ont fait changer la carte...
- 8. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
- N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...
- 9. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
- 10. Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°4288 : Bonjour, Ma climatisation affiche un code E5 sur mon installation Airton TAC-12CHSA/ZI Celle-ci est composée d'un Split réversible intérieur et un groupe extérieur ! En démontant le capot de l'unité extérieure, j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite