Pompe à chaleur Hitachi RAM-80QH1 s'éteint
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3975
Question Forum Climatisation : Pompe à chaleur Hitachi RAM-80QH1 s'éteint
Bonjour,
J'inaugure mon premier post.
Je vais essayer d'être le plus clair possible.
Les références :
J"ai une pompe à chaleur de marque Thermoseme mais visiblement c'est du HITACHI. Les références sont, selon la doc., RAS-25QH1/32QH1 (intérieur) et RAM-80QH1 (extérieur).
Mon problème :
Mon problème est que ma pompe à chaleur s'éteint au bout de quelques secondes après la mise en marche. Ça souffle puis ... plus rien.
Descriptif :
Je me suis fait une petite procédure pour décrire mon problème. En voilà le descriptif de ce que j'ai fait et pu relever durant l'essai :
1/ Ensemble éteint au disjoncteur pendant 10 min puis réarmement.
2/ Au réarmement la LED 301 du bloc extérieur clignote 1 fois 1 seconde sur 2 environ. Le groupe fait de petits bruits. Il me semble que le volet du bloc intérieur bouge (ouverture puis fermeture) également sans que rien ne s'allume.
3/ Télécommande réglée sur "chauffage" / température MAX 32°C. J'allume le matériel.
4/ Le volet du bloc intérieur s'ouvre et commence à ventiler.
4bis/ Au même moment au niveau du bloc externe la LED 301 arrête de clignoter et la LED 303 s'allume (fixe). Le ventilateur du bloc externe se lance.
5/ Tout fonctionne pendant 5 secondes environ ... et là c'est le drame.
6/ La ventilation du bloc interne s'éteint. Le volet reste ouvert.
6bis/ Au moment même où la ventilation interne s'éteint, la LED 303 du bloc externe s'éteint également. La ventilation du bloc externe continue à tourner quelques secondes puis s'arrête.
7/ A ce moment là plus rien n'est en fonction. Les LED du blocs externe sont toutes éteintes. Aucune ne clignote.
A partir de ce moment là, les multiples tentatives pour rallumer l'ensemble se solde 4 fois sur 5 par l'allumage du bloc interne qui souffle pendant 5 secondes puis s'éteint sans que rien ne se passe sur le bloc externe. Puis une fois de temps en temps je retrouve le schéma décrit plus haut. :(
Alors c'est à ce moment là que je me fait taper sur les doigts. En fait je ne l'ai jamais vraiment fait entretenir car nous l'utilisons que très peu à la maison.
Bref, du coup je me demande si mon problème ne vient pas tout simplement du fait que ma PAC est déchargée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Kev27
J'inaugure mon premier post.

Les références :
J"ai une pompe à chaleur de marque Thermoseme mais visiblement c'est du HITACHI. Les références sont, selon la doc., RAS-25QH1/32QH1 (intérieur) et RAM-80QH1 (extérieur).
Mon problème :
Mon problème est que ma pompe à chaleur s'éteint au bout de quelques secondes après la mise en marche. Ça souffle puis ... plus rien.

Descriptif :
Je me suis fait une petite procédure pour décrire mon problème. En voilà le descriptif de ce que j'ai fait et pu relever durant l'essai :
1/ Ensemble éteint au disjoncteur pendant 10 min puis réarmement.
2/ Au réarmement la LED 301 du bloc extérieur clignote 1 fois 1 seconde sur 2 environ. Le groupe fait de petits bruits. Il me semble que le volet du bloc intérieur bouge (ouverture puis fermeture) également sans que rien ne s'allume.
3/ Télécommande réglée sur "chauffage" / température MAX 32°C. J'allume le matériel.
4/ Le volet du bloc intérieur s'ouvre et commence à ventiler.
4bis/ Au même moment au niveau du bloc externe la LED 301 arrête de clignoter et la LED 303 s'allume (fixe). Le ventilateur du bloc externe se lance.
5/ Tout fonctionne pendant 5 secondes environ ... et là c'est le drame.
6/ La ventilation du bloc interne s'éteint. Le volet reste ouvert.
6bis/ Au moment même où la ventilation interne s'éteint, la LED 303 du bloc externe s'éteint également. La ventilation du bloc externe continue à tourner quelques secondes puis s'arrête.
7/ A ce moment là plus rien n'est en fonction. Les LED du blocs externe sont toutes éteintes. Aucune ne clignote.
A partir de ce moment là, les multiples tentatives pour rallumer l'ensemble se solde 4 fois sur 5 par l'allumage du bloc interne qui souffle pendant 5 secondes puis s'éteint sans que rien ne se passe sur le bloc externe. Puis une fois de temps en temps je retrouve le schéma décrit plus haut. :(
Alors c'est à ce moment là que je me fait taper sur les doigts. En fait je ne l'ai jamais vraiment fait entretenir car nous l'utilisons que très peu à la maison.
Bref, du coup je me demande si mon problème ne vient pas tout simplement du fait que ma PAC est déchargée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Kev27
04 juin 2017 à 16:45
Réponse 1 du forum climatisation
Pompe à chaleur Hitachi RAM-80QH1 s'éteint
Bonjour.
Le fait de savoir s'il y a encore du gaz dans l'installation relève de compétence d'un frigoriste.
Il faut mettre les manos et effectuer différents tests.
Il y a quelques incohérences dans votre descriptif.
En mode chauffage la ventilation de votre UI ne peut se mettre en route que si la température de la batterie monte à 37°C, à moins que pour éviter la scarification de l'air la ventilation se mette en service quelques secondes.
Donc du coup il est fort possible d'un manque de gaz car cette ventilation stoppe mais l'UE ne démarre pas et pas de montée en température.
Le fait de savoir s'il y a encore du gaz dans l'installation relève de compétence d'un frigoriste.
Il faut mettre les manos et effectuer différents tests.
Il y a quelques incohérences dans votre descriptif.
En mode chauffage la ventilation de votre UI ne peut se mettre en route que si la température de la batterie monte à 37°C, à moins que pour éviter la scarification de l'air la ventilation se mette en service quelques secondes.
Donc du coup il est fort possible d'un manque de gaz car cette ventilation stoppe mais l'UE ne démarre pas et pas de montée en température.
04 juin 2017 à 19:38
Réponse 2 du forum climatisation
Pompe à chaleur Hitachi RAM-80QH1 s'éteint
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
En fait je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas de problème majeur sur ma PAC étant donné que mon UE ne me retourne aucun défaut. Je vais faire appel à un professionnel pour recharger ma PAC, on verra bien.
Merci encore pour votre réponse.
Merci pour votre réponse.
En fait je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas de problème majeur sur ma PAC étant donné que mon UE ne me retourne aucun défaut. Je vais faire appel à un professionnel pour recharger ma PAC, on verra bien.
Merci encore pour votre réponse.
05 juin 2017 à 09:06
Réponse 3 du forum climatisation
Pompe à chaleur Hitachi RAM-80QH1 s'éteint
Bonjour.
J'attire votre attention quand vous dites qu'il faut recharger une clim, Et bien non, on ne recharge jamais une clim en complément de charge, que ce soit une voiture ou autres, si manque de gaz il y a fuite, recherche de fuite, réparation, puis remise en service par un frigoriste détenant son attestation d'aptitude.
J'attire votre attention quand vous dites qu'il faut recharger une clim, Et bien non, on ne recharge jamais une clim en complément de charge, que ce soit une voiture ou autres, si manque de gaz il y a fuite, recherche de fuite, réparation, puis remise en service par un frigoriste détenant son attestation d'aptitude.
05 juin 2017 à 15:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
- N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
- 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 3. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 7. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
- N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
- 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 9. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 10. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite