Questions Forum climatisation : Pompe à chaleur Daikin 5MX90E en panne


Invité
invité
En juillet 2008, nous avons fait installer une PAC DAIKIN 5MX90E avec 5 splits FTXS20.
Le mode climatisation a bien fonctionné cet été et en début de saison de chauffe nous avons testé notre PAC qui donnait entière satisfaction.
Nous avons donc terminé notre fuel avant de repasser sur la PAC. Nous étions contents car même à -5°c pas de problème de chaleur puis au bout de 4 jours la panne en pleine nuit (le samedi).
Diagnostic avec la télécommande : code erreur E5 "démarrage OL" et au niveau des Led de la carte de circuit imprimé de l'unité extérieur "Relais de surcharge activé ou température élevée des tuyaux d'évacuation". Malgré une coupure de l'alimentation électrique pas moyen de remettre la PAC en marche "voyants verts sur chaque unité clignotent".
Le lundi nous avons donc appelé notre installateur "SAV nul" : on vous rappelle, et bien sûr personne ne téléphone.
Au bout de 6 appels on nous donne une date d'intervention (un vendredi après midi) soit presque une semaine après le début de la panne.
Le vendredi le technicien nous annonce que la carte électronique est HS et qu'il prévoit le changement de l'unité extérieure sous garantie afin de repartir sur des bases saines.
Et depuis nous nous battons avec le SAV pour obtenir une date d'intervention.
Je vous signale quand même que nous n'avons plus de chauffage, que nous avons une fille de 3 ans et que je suis enceinte de 8 mois donc prête à accoucher.
En deux jours nous avons dû téléphoner plus de 20 fois avec toujours le même discours : on vous rappelle.
Là nous venons enfin d'obtenir une date d'intervention au 30 janvier après avoir fait un scandale ! Le moral est à zéro vu les températures annoncées par météo France, et oui au 21ème siècle des entreprises ne trouvent aucun scrupule à laisser en plein hiver des gens sans chauffage au nom du profit ! Ma question est la suivante : que pensez-vous de la solution donnée à mon problème ?
Nous sommes contents qu'on nous change carrément le groupe extérieur mais pourquoi cette carte a grillé ? Est-ce normal, peut-on avoir confiance vu la dextérité du SAV. Merci pour vos conseils.
24 décembre 2008 à 02:25
Forum Réparation 1 climatisation

Pompe à chaleur Daikin 5MX90E en panne


Invité
invité
Bonjour, comme la majorité des installateurs soi-disant " chauffagiste, frigoriste" vous faites les frais d'un incompétent. Appelez la Direction de DAIKIN France et expliquez votre problème, il vous donneront la marche à suivre.
G. B.
Forum Réparation 2 climatisation

Pompe à chaleur Daikin 5MX90E en panne


Invité
invité
Effectivement, moi qui suis technicien en génie climatique... je vois ce genre de problème très souvent, sur des multi split 3 MX ou 4 MX, la platine extérieur à souvent un soucis ce qui implique que les unités intérieures clignotent et sur les leds du groupe tous les voyants sont allumés en rouge.
Mais quand DAIKIN a affaire à des professionnels (des clients fidèles), c'est vrai qu'ils font ça très vite... Il se pourrait qu'il y ait une erreur de diagnostic, car les PACS, que ce soit en tout ou rien ou bien en relève de chaudière, rencontre vraiment des problèmes de nos jours essentiellement basés sur les débits d'eau...
Moi, personnellement, je vous conseille de contacter un professionnel de la climatisation qui vous fera un diagnostic précis qui peut être résoudra ce problème avec la fin janvier, car si il était question d'une config ou bien une pièce tel que pompe à eau sonde ou bien pressostat, ça irait 2 fois plus vite. Cordialement, Abdel et très bon courage.
27 décembre 2008 à 03:38
Forum Réparation 3 climatisation

Pompe à chaleur Daikin 5MX90E en panne


Invité
invité
Une entreprise professionnelle ne vous aurait jamais laissé sans chauffage !
Moi j'ai toujours un appoint électrique à prêter.
Une carte électronique, ça se change, délais des pièces 1 semaine chez Mitsubishi electric.
Bonne chance...
12 juin 2009 à 00:38
Forum Réparation 4 climatisation

Pompe à chaleur Daikin 5MX90E en panne


Invité
invité
C'est surprenant sur du matériel neuf ayant déjà bien fonctionné !
Déjà le clignotement signale un "code défaut" il faut donc faire un auto diagnostic, à mon avis changez de technicien, vous devriez trouver facilement plus compétent !
On ne change pas un groupe pour une carte défectueuse qui se change en moins d'une heure ! Et la prochaine fois que vous cherchez une entreprise assurez-vous de l'expérience de l'entreprise dans le domaine plutôt que de chercher au moins cher.
Surtout choisissez une entreprise ayant une attestation de capacité qui assure que l'intervenant est autorisé à intervenir sur un circuit frigorifique ! Bonne chance, Daikin a un très bon SAV et n'importe quel bon frigoriste pourra vous dépanner en moins de 15 jours.
12 juillet 2009 à 17:36
Forum Réparation 5 climatisation

Pompe à chaleur Daikin 5MX90E en panne


Invité
invité
L'attestation de capacité n'est pas encore obligatoire, on a jusqu'en 2010 et pour ceux qui ont des diplômes récents dans la climatisation, cela ne sera obligatoire qu'en 2011.
J'aimerai bien savoir combien d'entreprises ont cette attestation de capacité.
Il ne doit pas y en avoir énormément sachant que le stage est de 1000€ par personne et que toute l'entreprise doit la posséder.
25 août 2009 à 18:36
Forum Réparation 6 climatisation

Pompe à chaleur Daikin 5MX90E en panne


Invité
invité
Changer un groupe complet à cause d'une carte électronique sur du Daikin...
Ce n'est pas normal, je trouve ça louche. Faites intervenir une société recommandée par Daikin.
17 novembre 2010 à 15:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
  • 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 4. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
  • 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 8. Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125
    N°4278 : Bonsoir. Ma pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125 s'est arrêtée et l'écran de contrôle indique : UNIT NO 0 et code L8 Cette indication correspond à quel type de panne ? Après mise sur OFF, puis sur ON, la pompe à chaleur...
  • 9. Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
    N°2468 : Bonsoir, Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur...
  • 10. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
    N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur Daikin 5MX90E en panne >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationevacuation climatisationinstaller une climatisation reversiblepanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite