PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
299
Réparation climatisation maison : PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité

Bonjour à tous, cet hiver, il m'est arrivé un truc bizarre sur la PAC Hitachi. Le matin généralement avec un temps froid (en dessous de 0) et "humide" (période de givre), l'unité intérieure est arrêtée avec un code d'erreur : 4 clignotement de la led horloge, 1 arrêt long, 4 clignotements et ainsi de suite. Ayant la doc de service de cette PAC, je vois : "indoor / outdoor interface defective" A quoi cela peut-il être du ? Pourquoi cela ne le fait que dans ces conditions météos ? Est-ce que cela peut-être dû au dégivrage ? Pour la refaire fonctionner, je disjoncte la PAC et je remets le courant. Merci pour votre aide.
11 février 2008 à 02:10
Réponses 1 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité

Bonjour, votre installation date de quand ? Quel est le modèle de votre groupe extérieur ? Unité Intérieur ? Habitez-vous plutôt en ville ou en campagne (alimentation réseaux EDF). Ce code erreur (4x sur le timer) indique un problème sur le groupe extérieur. Il pourrait se situer au niveau du module ISPM. Module qui alimente le compresseur (Inverter System Power Module). Il se pourrait que la source du problème survienne si des baisses de tension sont effectives sur le réseaux EDF par temps froid. La consommation des abonnés EDF augmentant et de ce fait si vous êtes en en campagne les chutes de tension ne sont pas recommandées pour la machine. Contacter votre SAV. Si le problème provient de la ligne EDF, à eux de faire le nécessaire. Aussi contrôler la terre de votre installation. Cordialement.
14 février 2008 à 02:27
Réponses 2 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité

Merci pour votre réponse précise ! Mon groupe extérieur est un Hitachi RAM-80QH (en fait un Hitachi rebadgé Thermosème). Unité intérieure connectée : Hitachi (Thermosème) RAF-32QH1. Nous habitons plutôt à la campagne mais proche d'une petite ville (- de 1km). Comment voir des baisses de tensions autrement ? Est-ce que des lumières qui clignotent très brièvement dans la maison pourraient être un signe ? Pensez-vous que le module aurait pu être rendu défectueux à cause de cela ? Merci encore. Cordialement.
16 février 2008 à 14:26
Réponses 3 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité

Bonsoir,la série QH1 n'est pas des plus récente ! Vous n'avez qu'une seule unité intérieure ? Les baisses de tensions ne sont pas très évidentes à voire si ce n'est à l'aide d'un enregistreur de tension ou bien un simple voltmètre (entre phase et neutre). Pour ce qui est des clignotements (grésillements plutôt ?) cela ressemble bien à une faiblesse de votre réseau électrique. Concernant le module malheureusement oui cela peut à terme l'endommager. Vous avez dit avoir une seule unité intérieur vous pouvez me confirmer cela ? Juste pour vous informer que sur ces groupes extérieur, il est impératif d'installer une bouteille tampon dans le cas où une seule unité serait connectée. Dans le cas contraire (ce que je soupçonne) cela endommage le module électronique du compresseur (celui-ci force et endommage l'électronique). Cordialement.
29 février 2008 à 03:58
Réponses 4 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité

Le problème peut provenir tout simplement d'une baisse trop importante de la température extérieure, renseignez-vous sur les limites de fonctionnement de votre appareil ceci étant en général indiquées sur la doc technique.
Réponses 5 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité

En effet, je viens de trouver la doc technique de la série QH1 !
J'ai bien une seule unité intérieure (une console) connectée sur l'unité extérieure ! j'ai bien peur que cela soit la cause de mes soucis ! Pouvez-vous m'aider ?
J'ai bien une seule unité intérieure (une console) connectée sur l'unité extérieure ! j'ai bien peur que cela soit la cause de mes soucis ! Pouvez-vous m'aider ?
12 janvier 2009 à 00:50
Réponses 6 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité

Bonjour, où avez-vous trouver la doc technique de cette série, je suis intéressé.
Moi aussi je possède la même unité rebadgée Thermoseme. La notice utilisateur est trop succincte.
Ce matin j'ai eu exactement le même défaut (voyant timer qui clignote 4 fois) j'ai dû couper l'alimentation au disjoncteur pour ré-initialiser la PAC.
Parfois l'unité intérieure se met en défaut, le voyant rouge reste allumé, le ventilateur s'enclenche, souffle de l'air froid (ou à température ambiante) durant 4 secondes, sans ouvrir le volet, puis s'arrête 1 minute et recommence à souffler du froid pendant 4 secondes, etc. Je suis dans ce cas obligé de tout couper environ 1/2 heure pour ré-initialiser le système.
J'ai l'impression qu'elle ne sort plus d'un cycle de dégivrage. Avez-vous le même problème ?
D'où cela peut-il provenir ? Parfois il se passe plusieurs mois sans défaut.
Moi aussi je possède la même unité rebadgée Thermoseme. La notice utilisateur est trop succincte.
Ce matin j'ai eu exactement le même défaut (voyant timer qui clignote 4 fois) j'ai dû couper l'alimentation au disjoncteur pour ré-initialiser la PAC.
Parfois l'unité intérieure se met en défaut, le voyant rouge reste allumé, le ventilateur s'enclenche, souffle de l'air froid (ou à température ambiante) durant 4 secondes, sans ouvrir le volet, puis s'arrête 1 minute et recommence à souffler du froid pendant 4 secondes, etc. Je suis dans ce cas obligé de tout couper environ 1/2 heure pour ré-initialiser le système.
J'ai l'impression qu'elle ne sort plus d'un cycle de dégivrage. Avez-vous le même problème ?
D'où cela peut-il provenir ? Parfois il se passe plusieurs mois sans défaut.
21 octobre 2010 à 18:55
Réponses 7 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité

Voyant timer 4x = défaut du groupe extérieur.
04 janvier 2011 à 21:09
Réponses 8 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité

Bonjour.
Le voyant timer clignote 12x depuis 4h, est-ce le même problème ; pourtant sur la notice la PAC doit fonctionner jusque -20.
Merci.
Le voyant timer clignote 12x depuis 4h, est-ce le même problème ; pourtant sur la notice la PAC doit fonctionner jusque -20.
Merci.
28 décembre 2014 à 11:49
Réponses 9 Forum climatisation
PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Bonjour,
Quelle référence avez-vous ?
Quelle référence avez-vous ?
28 décembre 2014 à 12:50
Réponses 10 Forum climatisation
Invité

PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Invité

La marque est Hitachi.
Module intérieur : RAK 35PSA ;
Unité extérieure RAC 35WSA installée en mai.
Depuis 3 semaines la programmation ne se déclenche pas le matin, 1 à 2 fois par semaine en cas de "léger" froid ; cette semaine vendredi et samedi : à force d'insister j'ai réussi à mettre en route, par contre aujourd'hui, il gèle et je n'arrive à rien malgré 1h d'arrêt du disjoncteur !!!
Module intérieur : RAK 35PSA ;
Unité extérieure RAC 35WSA installée en mai.
Depuis 3 semaines la programmation ne se déclenche pas le matin, 1 à 2 fois par semaine en cas de "léger" froid ; cette semaine vendredi et samedi : à force d'insister j'ai réussi à mettre en route, par contre aujourd'hui, il gèle et je n'arrive à rien malgré 1h d'arrêt du disjoncteur !!!
28 décembre 2014 à 16:39
Réponses 11 Forum climatisation
PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Bonjour.
Vous avez un problème avec le moteur de ventilateur de l'unité extérieure ou la carte.
Vous avez un problème avec le moteur de ventilateur de l'unité extérieure ou la carte.
28 décembre 2014 à 20:13
Réponses 12 Forum climatisation
PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Merci.
28 décembre 2014 à 21:28
Réponses 13 Forum climatisation
PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Bonjour Ludo36.
Nouvelle panne, les dépanneurs ont galéré pour trouver le problème ; d'après Hitachi ce serait la carte car le LED 301 n'est pas allumé, j'attends le remplacement de la carte.
Merci pour votre aide.
Nouvelle panne, les dépanneurs ont galéré pour trouver le problème ; d'après Hitachi ce serait la carte car le LED 301 n'est pas allumé, j'attends le remplacement de la carte.
Merci pour votre aide.
22 janvier 2015 à 16:48
Réponses 14 Forum climatisation
PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
Bonjour claudia,
La carte en effet peut être défectueuse si les led ne s'allument pas, mais a-t-on vérifié l’alimentation, le fusible ?
Si non commencer par là avant de changer une carte pour rien.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
La carte en effet peut être défectueuse si les led ne s'allument pas, mais a-t-on vérifié l’alimentation, le fusible ?
Si non commencer par là avant de changer une carte pour rien.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
22 janvier 2015 à 19:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 6. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 7. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 9. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
- 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite