Bonsoir,
Ce soir nos 2 splits rez de chaussée et étage fonctionnaient en froid et se sont arrêtés en même temps comme si coupure d'électricité.
Les volets sont restés ouverts et 2 voyants un rouge, un vert ont clignoté une fois. Puis plus rien.
Nous avons disjoncté (2 disjoncteurs différents sur le tableau), essayé d'allumer et éteindre avec les télécommandes mais il ne se passe plus rien !
Notre électricité fonctionne normalement, sauf ces 2 splits ! Il n'y avait eu aucun signe avant coureur... Des idées de cette panne ? Merci pour votre aide.
Ce soir nos 2 splits rez de chaussée et étage fonctionnaient en froid et se sont arrêtés en même temps comme si coupure d'électricité.
Les volets sont restés ouverts et 2 voyants un rouge, un vert ont clignoté une fois. Puis plus rien.
Nous avons disjoncté (2 disjoncteurs différents sur le tableau), essayé d'allumer et éteindre avec les télécommandes mais il ne se passe plus rien !
Notre électricité fonctionne normalement, sauf ces 2 splits ! Il n'y avait eu aucun signe avant coureur... Des idées de cette panne ? Merci pour votre aide.
24 août 2010 à 22:15
Climatisation dépannage conseils 1
Panne totale Fujitsu Inverter
Bonjour. Avez-vous 2 blocs extérieurs (un bloc par unité intérieure) ou un seul qui alimente les 2 ? Vous parlez de 2 disjoncteurs, ce qui semble indiquer la 1ère hypothèse. Mais que les 2 systèmes tombent en panne en même temps semble peu probable.
La panne s'est-elle produite par temps orageux ?
Cordialement, Dom.
La panne s'est-elle produite par temps orageux ?
Cordialement, Dom.
25 août 2010 à 13:33
Climatisation dépannage conseils 2
Invité

Panne totale Fujitsu Inverter
Invité

Merci Dom pour cette 1ère réponse.
Alors je ne sais pas si nous avons une ou 2 unités extérieures, c'est un peu la question en fait !
Nous sommes en location et il y a 2 unités dehors mais je ne sais pas si l'une d'entre elles peut dépendre d'un autre appartement de l'immeuble ?
Habituellement on utilise que le split à l'étage pour les chambres et lorsqu'il marche j'ai remarqué que l'une des unités extérieures fonctionne.
Quant au split du rez de chaussée on l'utilise très rarement (sauf avant hier soir !) et donc je ne sais pas s'il fonctionne avec l'autre unité extérieure !
Il y a bien dans le tableau 2 disjoncteurs sur le même circuit un pour la climatisation du rez de chaussée, l'autre climatisation de l'étage. Les 2 fonctionnaient en même temps et se sont arrêtés comme si coupure d'électricité alors qu'ils n'avaient pas disjonctés ! Pas d'orage non plus...
Ce qui est frustrant c'est que les télécommandes fonctionnent mais que les splits sont comme "débranchés", rien aucune lumière, rien ! Y a t-il des fusibles dans les appareils ?
Merci pour vos réponses. (26/08/10)
Alors je ne sais pas si nous avons une ou 2 unités extérieures, c'est un peu la question en fait !
Nous sommes en location et il y a 2 unités dehors mais je ne sais pas si l'une d'entre elles peut dépendre d'un autre appartement de l'immeuble ?
Habituellement on utilise que le split à l'étage pour les chambres et lorsqu'il marche j'ai remarqué que l'une des unités extérieures fonctionne.
Quant au split du rez de chaussée on l'utilise très rarement (sauf avant hier soir !) et donc je ne sais pas s'il fonctionne avec l'autre unité extérieure !
Il y a bien dans le tableau 2 disjoncteurs sur le même circuit un pour la climatisation du rez de chaussée, l'autre climatisation de l'étage. Les 2 fonctionnaient en même temps et se sont arrêtés comme si coupure d'électricité alors qu'ils n'avaient pas disjonctés ! Pas d'orage non plus...
Ce qui est frustrant c'est que les télécommandes fonctionnent mais que les splits sont comme "débranchés", rien aucune lumière, rien ! Y a t-il des fusibles dans les appareils ?
Merci pour vos réponses. (26/08/10)
26 août 2010 à 14:09
Climatisation dépannage conseils 3
Panne totale Fujitsu Inverter
Re-bonjour. Il faut absolument que vous élucidiez si vos 2 unités intérieures (UI) sont alimentées par la même unité extérieure (UE) ou non. Car le diagnostic sera très différent suivant le cas. Pour l'UE dont vous êtes sûr qu'elle vous alimente, combien de tuyaux de cuivre en sortent ? Il y en a normalement 2 (un gros et un petit) par UI desservie. Peut-être pouvez-vous "suivre" les goulottes de camouflage extérieures et repérer où elles rentrent dans les murs.
Un test assez simple à faire serait aussi de voir si vous avez du courant après vos 2 disjoncteurs. Si vous n'en avez pas, ce serait un problème entre l'arrivée EDF et ces 2 disjoncteurs, par ex une phase qui n'arrive plus si vous êtes en triphasé (rare en appartement !), ou un fusible en amont des disjoncteurs qui aurait sauté. Quant aux fusibles des UE, pourquoi auraient-ils fondu en même temps si vous avez 2 UE ? ...
J'ai tendance à croire qu'en fait vous avez un bi-split avec une seule UE, et que cette UE est tombée en panne. Ce pourrait être par ex le module de puissance inverter HS, ou la carte de contrôle... Celle-ci inclut généralement une petite alimentation locale protégée par un fusible.
Cordialement, Dom.
Un test assez simple à faire serait aussi de voir si vous avez du courant après vos 2 disjoncteurs. Si vous n'en avez pas, ce serait un problème entre l'arrivée EDF et ces 2 disjoncteurs, par ex une phase qui n'arrive plus si vous êtes en triphasé (rare en appartement !), ou un fusible en amont des disjoncteurs qui aurait sauté. Quant aux fusibles des UE, pourquoi auraient-ils fondu en même temps si vous avez 2 UE ? ...
J'ai tendance à croire qu'en fait vous avez un bi-split avec une seule UE, et que cette UE est tombée en panne. Ce pourrait être par ex le module de puissance inverter HS, ou la carte de contrôle... Celle-ci inclut généralement une petite alimentation locale protégée par un fusible.
Cordialement, Dom.
27 août 2010 à 18:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
- N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
- 2. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 3. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 4. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
- N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
- 5. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 6. Panne clim Inverter Fujitsu AWY17LSAZ
- N°1821 : Bonjour, Il y a quelques jours l'unité intérieure de mon Fujitsu AWY17LSAZ fonctionnait normalement, depuis quelques minutes quand elle s'est arrêtée d'un seul coup. Il y avait une odeur désagréable qui faisait penser à...
- 7. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 8. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
- N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
- 9. Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur
- N°2854 : Bonjour, J'ai un bruit de compresseur sur un mono-split Fujitsu, un bruit gênant qui dépasse largement le bruit de ventilateur et qui augmente quand le compresseur travaille avec plus de puissance. C'est un appareil neuf mais...
- 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite