Bonjour,
j'ai une clim Daikin inverter rxsbvmb qui a 3 ans et depuis le début je suis embêté car elle ne fonctionne pas correctement.
Elle se met en route sans problème puis ne s'arrête plus, elle me donne des codes défaut qui sont E6, 2 bip E5, bip long 7, 2 bip E8, 2 bip EA 2 bip.
Le frigoriste qui la suit depuis le début a testé les intensités qui ne dépassent pas 6 A, la charge de gaz est ok (on tourne en chaud à 53 °), la température de soufflage à l'intérieur est de 47 ° rien ne bloque le ventilateur extérieur et pour lui tout est ok.
L'échangeur n'est pas pris en glace la dernière fois qu'il est venu c'était la même chose tout était OK mais la clim se met en rideau (fermée avec voyant vert inter qui clignote).
Pourriez-vous m'aider car là je suis en galère et ça me saoule de disjoncter la clim toutes les 2 h pour avoir du chauffage ? Merci de votre aide.
11 janvier 2009 à 04:17
Conseils 1 climatisation dépannage

Panne sur Clim Daikin rxsbvmb


Invité
invité
Bonjour, peut-être le disjoncteur thermique sur le compresseur qui chauffe, il faut changer.
Conseils 2 climatisation dépannage

Panne sur Clim Daikin rxsbvmb


Invité
invité
Bonjour, vous aviez une fuite de fluide (fréon) dans circuit. (07/08/10)
07 août 2010 à 09:51
Conseils 3 climatisation dépannage

Panne sur Clim Daikin rxsbvmb


Invité
invité
Bonjour, rencontrant le même type de panne qu'indiqué je me permets de relancer le post afin de connaître, si elle existe, la solution au problème d'arrêt intempestif. Merci par avance.
10 juin 2011 à 14:52
Conseils 4 climatisation dépannage

Panne sur Clim Daikin rxsbvmb


Invité
invité
Vous avez une fuite. Manque de gaz. Vous n'avez pas à marquer la température extérieure.
Le système inventer comble votre manque de gaz, pour l'instant.
Si vous avez beaucoup de tube il faut en remettre à la base.
09 décembre 2011 à 16:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 2. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 3. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 4. Clim réversible Daikin en panne
    N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
  • 5. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 6. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
  • 7. Problème climatisation Daikin défaut U2
    N°1855 : Bonjour, J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur. Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ? Merci.
  • 8. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 9. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 10. Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
    N°5542 : Bonjour. Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne. Un réparateur est passé. A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois. Le problème...
>>> Résultats suivants pour : Panne sur Clim Daikin rxsbvmb >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
clim lgclimatisation ecologieclimatisationinstallation climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite