Question forum-climatisation : Froid sur pompe à bière pro

fabrice80
Membre inscrit
fabrice80
3 messages
Bonjour,

Sur un refroidisseur de bière à pompe mobile, sur le circuit de froid, le compresseur fonctionne normalement après une coupure. Impossible de le remettre en service, il grogne et se met en sécurité.
On attend quelques minutes et ça fonctionne de nouveau. Le fluide est du R134 et j'ai changé le compresseur, mais c'est la même chose. Votre avis me serait d'un plus grand secours.
31 décembre 2022 à 18:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Froid sur pompe à bière pro

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
Bonjour.

Je suis stupéfait que vous vous lanciez dans une opération lourde (changement de comp) sans avoir exploré d'autres pistes plus simples...

Pour démarrer, le moteur a besoin de couple, surtout si la haute pression n'est pas redescendue, car il y a dans ce cas une pression à vaincre en plus du lancement du moteur. Le condensateur dit de démarrage pourrait être faible (s'il a perdu >50% de sa capacité).

A moins que ce soit simplement un fonctionnement normal!! Sur un frigo basique, une coupure du secteur de quelques secondes alors que le compresseur tourne va faire "klixonner" le moteur plusieurs fois jusqu'à ce qu'il puisse vraiment démarrer.
31 décembre 2022 à 19:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Froid sur pompe à bière pro

fabrice80
Membre inscrit
fabrice80
3 messages
Bonsoir,
Sur mon ancien groupe, si le moteur s'arrête même après quelques heures, il ne fonctionne plus malgré la tension aux bornes d'alimentation. Le déplacement de la machine permet de façon aléatoire de redémarrer le groupe.
Le condensateur a une valeur correcte, d'où la mise en cause du groupe. Pour information, il n'y avait pas de prise de pression prévue à l'origine, ni en haute pression ni en basse pression.
J'ai implanté une prise de pression sur le groupe à l'aspiration. Serait-elle utile de mettre une prise de pression en haute pression ? Cordialement.
01 janvier 2023 à 21:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Froid sur pompe à bière pro

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
Bonjour.

Une autre prise de pression ne va pas amener grand chose si le moteur ne démarre pas. Essayez quand même de mettre un autre condensateur pour éliminer éventuellement cette hypothèse (emprunt sur un autre groupe, par ex). Vérifiez aussi que le câblage est correct (les 2 enroulements ne sont pas interchangeables).
02 janvier 2023 à 17:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Froid sur pompe à bière pro

fabrice80
Membre inscrit
fabrice80
3 messages
Bonsoir pour le câblage il es peut probable qu'il soit incorrecte étant donné que c'est celui d'origine avec lequel la panne c'est produite.
Je vais remplacer le condensateur pour plus de sécurité.
Si sur mon circuit le déshydrateur serais partiellement bouche serait-il un élément de ma panne ?
Cordialement.
02 janvier 2023 à 23:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Froid sur pompe à bière pro

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
Ben c'est pareil, cela n'empêcherait pas le moteur de démarrer. Après il forcerait plus ou moins, mais il démarrerait de toute façon.
03 janvier 2023 à 07:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Pompe à chaleur Hitachi ne fait ni chaud ni froid
    N°4679 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Hitachi Groupe extérieur ram 71qh5 et 3 split intérieur (1 rak 25qh8s et 2 rak 18nh6as). Au mois de décembre les problèmes ont commencé, elle ne soufflait plus de chaud, j'ai coupé au...
  • 3. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 4. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 5. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 6. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
>>> Résultats suivants pour : Froid sur pompe à bière pro >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
precarite energetiquedepannage climatisationpanne split clim mitsubishisupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite