Question Dépannage Climatisation : Panne clim Dometic B2100 suite à orage

YanRenov
Membre inscrit
YanRenov
3 messages
Bonjour.

Suite à un orage, je suppose, ma clim ne fonctionne plus.
Le problème... le disjoncteur sur lequel la caravane est branchée déclenche.
Pourriez-vous me donner une idée de résistance normale pour le compresseur ?
Je pense que c'est de lui que vient le problème.

Et par la suite, me dire où je peux trouver des climatiseurs de ce genre à prix raisonnable.
Merci d'avance.
06 juillet 2020 à 10:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim Dometic B2100 suite à orage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Clim arrêtée, est-ce que le disjoncteur saute? Combien d'ampères, le disjoncteur? Si la disjonction ne se produit que clim en marche, au bout de combien de temps (immédiat, 1, 2, 5 minutes...)?

Juste le temps de la manip, enlevez le fil de terre de la rallonge. Entrez seul dans la caravane, en portant des gants isolants, puis mettez en marche. Est-ce que ça saute? Quelle que soit la réponse, REMETTEZ ENSUITE LE FIL DE TERRE.

Les 2 enroulements du compresseur font de l'ordre de 5 ohms, je pense, c'est probablement un tout-ou-rien (pas un inverter). Un appel de courant important pourrait être dû au condensateur de démarrage s'il est HS.
06 juillet 2020 à 13:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim Dometic B2100 suite à orage

YanRenov
Membre inscrit
YanRenov
3 messages
Merci pour votre réponse.
La ligne est suffisamment forte, je suis sur cet emplacement tous les ans.
J'ai contrôlé l'isolement à la terre, au voltmètre, ça semble correct.
5 ohms, c'est ce que j'ai mesuré comme résistance aux bornes du compresseur.
Le courant saute quelques secondes après le démarrage.
Je pense que c'est au moment où le froid démarre.
Comment puis-je tester les condensateurs pour savoir lequel est défectueux ?
Mes connaissances en électricité sont bonnes mais j'ai quelques lacunes.
06 juillet 2020 à 14:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim Dometic B2100 suite à orage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Vous avez plusieurs condensateurs, des 2 à 4 µF pour les ventilateurs, et un bien plus gros pour le compresseur, je dirais entre 15 et 25 µF.

Pour les tester avec un ohmmètre, il faut une référence, car on travaille par comparaison. Voici comment faire.
1/ mettez les condos devant vous et réglez votre ohmmètre sur 2 Megohms.
2/ prenez le plus petit condo.
3/ court-circuitez le une seconde avec un objet métallique.
4/ Appliquez l'ohmmètre à ses bornes en chronométrant le nombre de secondes pour que la lecture, qui démarre à 0 et ne fait qu'augmenter, arrive au max, c'est à dire "1".
5/ Répétez les points 3 et 4 une ou deux fois et faites la moyenne des temps.
6/ Prenez un autre condo et répétez les points 3 à 5 pour lui.

Normalement les temps sont en rapport de la valeur de la capacité. Par ex, si vous avez 5 secondes pour 2 µF, vous devrez avoir 60 secondes pour un 24µF.

Traitez ainsi tous les condos, vous verrez bien celui qui ne répond pas à cette "loi".
06 juillet 2020 à 20:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim Dometic B2100 suite à orage

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Si au moment précis où le compresseur veut démarrer le disjoncteur tombe, et que vous êtes certain que la puissance extérieure bonne, et que le disjoncteur soit en courbe D ou les fusibles en Am, je crains que le compresseur soit bloqué mécaniquement.
06 juillet 2020 à 21:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim Dometic B2100 suite à orage

YanRenov
Membre inscrit
YanRenov
3 messages
Merci à tous.
Vu le tarif des condos, je vais remplacer les 4.
Si c'est le compresseur qui est bloqué...
On avisera.
Merci encore.
07 juillet 2020 à 11:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Panne clim Dometic B2100 suite à orage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
"Mes connaissances en électricité sont bonnes "... Eh bien testez les, je vous ai expliqué comment faire. Si vous les trouvez tous bons, pourquoi en acheter?...
08 juillet 2020 à 08:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème démarrage clim Dometic B2200 et B2100
    N°3887 : Bonjour. J'ai 2 caravanes avec des clim Dometic B2200 et B2100 Pour la faire démarrer il faut lancer le ventilateur à la main et sur la B2100 j'ai de la glace qui se forme donc elle ne marche pas bien. Pouvez-vous m'aider car...
  • 2. Panne climatiseur Dometic B2100
    N°4835 : Bonjour, J'ai une caravane Fendt avec une clim Dometic B2100. J'ai voulu la faire marcher et quand je mets en marche la clim, elle me fait du froid pendant 2/3 minutes et après elle se met à faire de la chaleur. J'ai essayé...
  • 3. Panne climatisation Dometic pour caravane
    N°5574 : Bonjour. Je rencontre une panne au niveau de la climatisation de ma caravane. Lorsqu'elle est activée, elle se met en défaut au bout de quelques secondes. Un voyant rouge clignote, que se soit pour la fonction ventilateur...
  • 4. Panne climatiseur Dometic HB2500
    N°9323 : Bonjour. Mon climatiseur Dometic HB 2500 ne produit ni de chaleur ni de froid. Au démarrage, le compresseur devient rouge pendant 5 secondes, ce qui entraîne une baisse de puissance. Pendant ce temps, la vitesse des...
  • 5. Pannes climatisations suite à la foudre
    N°2418 : Bonjour à tous, Je suis en panne de clim depuis quelques jours suite à un méchant orage. En fait j'ai deux pannes. La première (Daikin) sur ma vieille clim mono split qui n’était pas en route le jour de l'orage. Quand...
  • 6. Panne groupe extérieur suite court-circuit
    N°4532 : Bonjour, voici mon problème. Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris. J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui...
  • 7. Panne climatiseur Goodhome suite à surtension
    N°9508 : Bonjour. J'ai un climatiseur Goodhome de chez Castorama que j'ai acheté l'an dernier et qui m'a rendu jusqu'à présent de bons services. Cependant, la semaine dernière, tous les appareils présents dans ma maison se sont...
  • 8. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 9. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 10. Panne sur clim Carrera suite problème électrique
    N°2176 : Bonsoir Je possède une clim Carrera inverter modèle CAR -35EPDBPCPAP-103W. Celle-ci est tombée en panne suite à mise à la masse d'un des 3 câbles alimentant le compresseur (le noir). Cette mise à la masse est due au...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Dometic B2100 suite à orage >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne clim airwellbonne annee 2012 bonne et heureuse annforum depannage climatisationpanne clim aux erreur e5



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite