Question Forum Climatisation : Gainable Daikin RZQ100C 7VB bridé
Bonjour à tous.
Je suis novice dans ce domaine, mais je vais essayer de vous expliquer mon souci.
Je viens de faire l'acquisition d'une maison dans laquelle est installée une climatisation gainable Daikin avec une télécommande murale BRC1D528.
Mon problème est que, en mode chauffage, la température de la sonde échangeur ne dépasse pas 35°.
J'ai fait appel à un professionnel qui a changé les sondes au niveau du groupe extérieur, mais le problème n'a pas été résolu.
D'après ses dires, il semblerait que les sondes soient défectueuses.
Il me propose de changer la carte pour un coût de 1500 Euros.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le même problème ?
Pourriez-vous me donner des conseils ou une solution à mon problème ?
Je vous donne les indications fournies par ma télécommande en mode 41 :
Groupe en veille :
- 10 = 22
- 11 = 21
- 12 = 25
Groupe en route avec une consigne de 23° :
- 10 = 22
- 11 = 21
- 12 = 34
En attente de vos réponses.
Merci.
Je suis novice dans ce domaine, mais je vais essayer de vous expliquer mon souci.
Je viens de faire l'acquisition d'une maison dans laquelle est installée une climatisation gainable Daikin avec une télécommande murale BRC1D528.
Mon problème est que, en mode chauffage, la température de la sonde échangeur ne dépasse pas 35°.
J'ai fait appel à un professionnel qui a changé les sondes au niveau du groupe extérieur, mais le problème n'a pas été résolu.
D'après ses dires, il semblerait que les sondes soient défectueuses.
Il me propose de changer la carte pour un coût de 1500 Euros.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le même problème ?
Pourriez-vous me donner des conseils ou une solution à mon problème ?
Je vous donne les indications fournies par ma télécommande en mode 41 :
Groupe en veille :
- 10 = 22
- 11 = 21
- 12 = 25
Groupe en route avec une consigne de 23° :
- 10 = 22
- 11 = 21
- 12 = 34
En attente de vos réponses.
Merci.
14 mars 2024 à 14:53
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin RZQ100C 7VB bridé
Bonjour.
Mode 41= affichage des sondes, (voila ce que j'ai sur une ancienne doc BRC1D) 0=commande à distance, 1=sonde aspiration d'air, 2=tuyau liquide, 3=tuyau gaz, en attente de réponses.
Mode 41= affichage des sondes, (voila ce que j'ai sur une ancienne doc BRC1D) 0=commande à distance, 1=sonde aspiration d'air, 2=tuyau liquide, 3=tuyau gaz, en attente de réponses.
14 mars 2024 à 16:56
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin RZQ100C 7VB bridé
Bonjour PL.
Correspondance du mode 41 de ma télécommande.
Effectivement ce sont bien les données que j'ai sur un tableau de programmation.
Hormis la valeur 3 que je n'ai pas car il semblerait que je sois dans le cas "SKY AIR".
Que pensez-vous du diagnostic du réparateur que j'ai fait intervenir.
Correspondance du mode 41 de ma télécommande.
Effectivement ce sont bien les données que j'ai sur un tableau de programmation.
Hormis la valeur 3 que je n'ai pas car il semblerait que je sois dans le cas "SKY AIR".
Que pensez-vous du diagnostic du réparateur que j'ai fait intervenir.
14 mars 2024 à 18:20
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin RZQ100C 7VB bridé
Bonjour.
Ou est donc votre problème ? 35 degrés sur la sonde liquide est tout à fait normal, dans le mode 41 si vous n'avez pas la sonde numéro 3 (sonde gaz) alors vous ne trouverez pas de valeur haute.
Votre gainable chauffe correctement ?
Ou est donc votre problème ? 35 degrés sur la sonde liquide est tout à fait normal, dans le mode 41 si vous n'avez pas la sonde numéro 3 (sonde gaz) alors vous ne trouverez pas de valeur haute.
Votre gainable chauffe correctement ?
14 mars 2024 à 19:11
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin RZQ100C 7VB bridé
Au début ma clim en mode chaud, produisait de l'air chaud environ 10 minutes et ensuite de l'air froid pendant 10 minutes, ce qui faisait que l'air chaud qui avait soufflé avant s'annulait et il faisait donc plus froid que chaud dans la maison.
Le réparateur est venu changer les sondes, résultat plus d'air froid qui sort, donc jusqu'ici c'était OK jusqu'à
ce qu'il me dise que la valeur 3 du mode 41 affichant au plus haut 35° n'est pas normal qu'il faudrait 45° .
La il m'a dit que les sondes dérivent, et que pour lui c'est un problème de carte et qu'il faudrait la changer.
Le réparateur est venu changer les sondes, résultat plus d'air froid qui sort, donc jusqu'ici c'était OK jusqu'à
ce qu'il me dise que la valeur 3 du mode 41 affichant au plus haut 35° n'est pas normal qu'il faudrait 45° .
La il m'a dit que les sondes dérivent, et que pour lui c'est un problème de carte et qu'il faudrait la changer.
14 mars 2024 à 19:39
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin RZQ100C 7VB bridé
Bonjour.
Faites le test gainable en mode ventilation, contrôle la valeur des sondes au bout de 5 minutes, logiquement les sondes 1, 2 et 3 devrait être équilibré.
Si OK ensuite passage en mode chauffage lorsque la sonde 3 atteint 35 degrés, comparer la température du gros tube qui rentre dans le gainable, elle devrait être à la même température.
Faites le test gainable en mode ventilation, contrôle la valeur des sondes au bout de 5 minutes, logiquement les sondes 1, 2 et 3 devrait être équilibré.
Si OK ensuite passage en mode chauffage lorsque la sonde 3 atteint 35 degrés, comparer la température du gros tube qui rentre dans le gainable, elle devrait être à la même température.
15 mars 2024 à 07:30
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin RZQ100C 7VB bridé
Bonjour.
Si le technicien à remplacer les sondes par des neuves, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis ?
Si le technicien à remplacer les sondes par des neuves, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis ?
15 mars 2024 à 09:23
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin RZQ100C 7VB bridé
Bonjour.
Tout d'abord merci à vous de prendre du temps pour répondre à mes interrogations.
Climatisation76 merci pour les conseils, je vais faire le test ce soir et je vous envoie un retour.
Par contre je ne comprends pas la seconde étape en mode chauffage, je ne sais pas de quel gros tube qui entre de le gainable vous me parlez, pourriez-vous me dire où il se trouve svp.
Merci à vous aussi PL de vous intéresser à mon problème.
Le technicien a effectivement changé les sondes mais il me dit également qu'elles dérivent.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Tout d'abord merci à vous de prendre du temps pour répondre à mes interrogations.
Climatisation76 merci pour les conseils, je vais faire le test ce soir et je vous envoie un retour.
Par contre je ne comprends pas la seconde étape en mode chauffage, je ne sais pas de quel gros tube qui entre de le gainable vous me parlez, pourriez-vous me dire où il se trouve svp.
Merci à vous aussi PL de vous intéresser à mon problème.
Le technicien a effectivement changé les sondes mais il me dit également qu'elles dérivent.
Qu'est-ce que cela signifie ?
15 mars 2024 à 14:21
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin RZQ100C 7VB bridé
Bonjour.
Les sondes envoient une valeur ohmique qui varie en fonction des températures et donnent ces infos à la carte et le code 41, on dit qu'elles dérivent quand ces valeurs ne correspondent pas entre la valeur ohmique et la température mesurée.
Pour savoir si elles dérivent en principe on démonte les sondes puis on effectue au moins trois mesure, une dans la main environ 32°C, un bol avec des glaçons proche du 0°C, et une en ambiance 25°C par exemple, ensuite on compare les résultats avec un tableau constructeur.
Les sondes envoient une valeur ohmique qui varie en fonction des températures et donnent ces infos à la carte et le code 41, on dit qu'elles dérivent quand ces valeurs ne correspondent pas entre la valeur ohmique et la température mesurée.
Pour savoir si elles dérivent en principe on démonte les sondes puis on effectue au moins trois mesure, une dans la main environ 32°C, un bol avec des glaçons proche du 0°C, et une en ambiance 25°C par exemple, ensuite on compare les résultats avec un tableau constructeur.
16 mars 2024 à 09:31
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Gainable Daikin RZQ100C 7VB bridé
Bonjour,
La sonde 3, selon le technicien, correspond à la 2 (car les sondes vont de 0 à 2, donc 3 au total) ?
Pourriez-vous faire un essai à 30 degrés en mode chauffage et nous donner les valeurs des 2 tubes cuivre qui vont aux gainables, à mesurer avec un thermomètre ?
Vérifier plutôt la valeur de la sonde 2, qui correspond au tube liquide (le plus petit tube parmi les 2 cuivres du gainable).
Quel est le réglage actuel du mode 20, réglage 2 (2-01, 2-02 ou bien 2-03) ?
La sonde 3, selon le technicien, correspond à la 2 (car les sondes vont de 0 à 2, donc 3 au total) ?
Pourriez-vous faire un essai à 30 degrés en mode chauffage et nous donner les valeurs des 2 tubes cuivre qui vont aux gainables, à mesurer avec un thermomètre ?
Vérifier plutôt la valeur de la sonde 2, qui correspond au tube liquide (le plus petit tube parmi les 2 cuivres du gainable).
Quel est le réglage actuel du mode 20, réglage 2 (2-01, 2-02 ou bien 2-03) ?
16 mars 2024 à 13:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 3. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
- N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
- 4. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 5. Conseils dépannage gainable Daikin
- N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
- 6. Erreur A3 gainable Daikin
- N°4938 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une climatisation gainable Daikin, il y a un défaut direct a3 qui correspond au dysfonctionnement provoqué par le circuit de contrôle du niveau d'évacuation, le problème c'est qu'il n'y...
- 7. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
- 8. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 9. Réduction écart température clim Daikin gainable
- N°4423 : Bonjour, Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas... Alors, voici mon problème : J'ai une clim gainable Daikin. Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité...
- 10. Problème air froid au démarrage gainable Daikin
- N°3092 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable air air Daikin chaud et froid, mon problème, si c'est un problème :shocked: quand le chauffage se met en route et ventile par les bouches il sort dans les premières secondes de l'air très...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite