Grognements dans l'unité extérieure de ma clim
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6470
Question Forum Climatisation : Grognements dans l'unité extérieure de ma clim
Bonsoir.
J'ai deux questions :
1) J'ai une clim réversible, qui ne démarre pas mais qui émet un grognement. Le grognement s'arrête reprend mais le groupe ne démarre pas. Help comme disent les grands Bretons.
2) Ma deuxième clim, elle aussi réversible, ne fait aucun bruit particulier mais elle s'est arrêtée de fonctionner complètement. J'ai changé, sans succès, le condensateur ; pas de résultats.
J'ai trappé sur les compresseurs, comme je l'avais lu ailleurs mais rien ne s'est produit.
Si vous voyez une éventuelle solution pour les deux problèmes je suis, bien sûr, preneur.
Merci d'avance.
Ully.
J'ai deux questions :
1) J'ai une clim réversible, qui ne démarre pas mais qui émet un grognement. Le grognement s'arrête reprend mais le groupe ne démarre pas. Help comme disent les grands Bretons.
2) Ma deuxième clim, elle aussi réversible, ne fait aucun bruit particulier mais elle s'est arrêtée de fonctionner complètement. J'ai changé, sans succès, le condensateur ; pas de résultats.
J'ai trappé sur les compresseurs, comme je l'avais lu ailleurs mais rien ne s'est produit.
Si vous voyez une éventuelle solution pour les deux problèmes je suis, bien sûr, preneur.
Merci d'avance.
Ully.
27 août 2020 à 19:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Grognements dans l'unité extérieure de ma clim
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de vos climatisations.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
27 août 2020 à 19:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Grognements dans l'unité extérieure de ma clim
Bonjour, les références, merci.
27 août 2020 à 20:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Grognements dans l'unité extérieure de ma clim
Invité

Bonjour.
Un grognement est synonyme d'un moteur qui souffre au démarrage. Il tente bien le démarrage mais n'y arrive pas car trop de contraintes à vaincre.
Dans les mêmes conditions le moteur d'une voiture calera.
Chez vous c'est sûrement l'ipsotherme ou le klicson qui coupe.
Il faut vérifier électriquement l'alimentation du compresseur, les enroulements du compresseur, la capacité si c'est un mono, la présence des 3 phases si c'est un tri, si tout ce beau monde est OK alors le compresseur est bloqué mécaniquement ?
Cordialement.
Un grognement est synonyme d'un moteur qui souffre au démarrage. Il tente bien le démarrage mais n'y arrive pas car trop de contraintes à vaincre.
Dans les mêmes conditions le moteur d'une voiture calera.
Chez vous c'est sûrement l'ipsotherme ou le klicson qui coupe.
Il faut vérifier électriquement l'alimentation du compresseur, les enroulements du compresseur, la capacité si c'est un mono, la présence des 3 phases si c'est un tri, si tout ce beau monde est OK alors le compresseur est bloqué mécaniquement ?
Cordialement.
28 août 2020 à 07:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Grognements dans l'unité extérieure de ma clim
Bonjour.
Votre grogneuse est probablement une tout-ou-rien (non inverter). Pour elle je verrais bien le condensateur du compresseur qui aura faibli avec les années, avec comme conséquence un non démarrage du compresseur, d'où ce bruit. Si l'autre clim est du même genre et si les valeurs des 2 condensateurs sont égales ou voisines (typiquement entre 25 et 45µF), "empruntez" celui de l'autre pour le mettre sur la grogneuse.
Votre grogneuse est probablement une tout-ou-rien (non inverter). Pour elle je verrais bien le condensateur du compresseur qui aura faibli avec les années, avec comme conséquence un non démarrage du compresseur, d'où ce bruit. Si l'autre clim est du même genre et si les valeurs des 2 condensateurs sont égales ou voisines (typiquement entre 25 et 45µF), "empruntez" celui de l'autre pour le mettre sur la grogneuse.
28 août 2020 à 08:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Grognements dans l'unité extérieure de ma clim
Bonjour et merci pour ces différentes réponses.
J'ai "trouvé" un condensateur qui m'a permis de redémarrer la clim de marque Shunde.
Pour la deuxième (marque Ambiance), celle qui fait du bruit, à part les manip que j'ai indiquées, je n'ai rien, à part les chocs, pu faire... Il pleut !
Les branchements des condensateurs sont différents et les condensateurs aussi.
Je vais essayer de faire cet essai quand les toits seront secs, et me permettrais, soit de vous consulter soit de vous dire si j'ai trouvé.
Dans tous les cas merci.
Ully.
J'ai "trouvé" un condensateur qui m'a permis de redémarrer la clim de marque Shunde.
Pour la deuxième (marque Ambiance), celle qui fait du bruit, à part les manip que j'ai indiquées, je n'ai rien, à part les chocs, pu faire... Il pleut !
Les branchements des condensateurs sont différents et les condensateurs aussi.
Je vais essayer de faire cet essai quand les toits seront secs, et me permettrais, soit de vous consulter soit de vous dire si j'ai trouvé.
Dans tous les cas merci.
Ully.
28 août 2020 à 12:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Grognements dans l'unité extérieure de ma clim
Invité

Bonsoir.
Si non vous pouvez vous servir de ce schéma pour tenter de démarrer le compresseur normalement.
Dans la boîte de dérive il y a un interrupteur sur l'enroulement principal et un bouton poussoir pour l'enroulement auxiliaire.
Vous appuyez sur les deux puis vous lâchez.
Si c'est la capacité qui est HS le compresseur tournera sans problème.
Si malgré ce montage de démarrage direct, votre compresseur peine à démarrer c'est qu'il a un souci sur ses enroulements, à vérifier, en général et plus particulièrement l'enroulement auxiliaire.
Une pince ampèremétrique permettra de nous assurer que le compresseur n'est pas bloqué ou nous confirmera que le compresseur est bel et bien bloqué mécaniquement.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si non vous pouvez vous servir de ce schéma pour tenter de démarrer le compresseur normalement.
Dans la boîte de dérive il y a un interrupteur sur l'enroulement principal et un bouton poussoir pour l'enroulement auxiliaire.
Vous appuyez sur les deux puis vous lâchez.
Si c'est la capacité qui est HS le compresseur tournera sans problème.
Si malgré ce montage de démarrage direct, votre compresseur peine à démarrer c'est qu'il a un souci sur ses enroulements, à vérifier, en général et plus particulièrement l'enroulement auxiliaire.
Une pince ampèremétrique permettra de nous assurer que le compresseur n'est pas bloqué ou nous confirmera que le compresseur est bel et bien bloqué mécaniquement.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 août 2020 à 01:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 4. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 5. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 6. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 7. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 8. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
- N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
- 9. Modifier le raccordement unité extérieure de ma clim
- N°3365 : Bonjour, Je souhaite modifier l'emplacement de l'unité extérieure de ma clim Carrier Allégro plus, en rallongeant les tubes froids. L'un est souple et se raccorde à un tube cuivre donc pas de problème en restant sur le...
- 10. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
- N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite