PAC Hitachi Yutaki S Combi chauffage se coupe
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9895
Forum Conseils Dépannage Climatiseurs : PAC Hitachi Yutaki S Combi chauffage se coupe
Bonjour.
Matériel installé : PAC : Hitachi modèle Yukati S Combi 2 (RWD-6.0NW1E-220S) avec ECS ballon interne de 300L.
Module hydraulique : RWM-6.0NW1E-220S
Fluide : R410A
Circulateur : Grundfoss APHA1L 24/40
Découplage : bouteille 8L
Télécommande filaire : PC-ARFH2E
Thermostat d'ambiance : ATW-RTU-04
Installation : Mars 2023 en remplacement d'une chaudière gaz sur un réseau de radiateurs.
Symptôme : L'hiver le chauffage se coupe (radiateur refroidissent), la température tombe bien en dessous de la consigne (par exemple ce matin 16°C pour un consigne de 19°C).
Le statuts est pourtant bien indiqué "En demande" mais l’icône de fonctionnement est pas allumé.
Aucune alarme signalé.
A priori l'ECS fonctionne encore. Pour redémarrer, il faut éteindre complément la PAC (OFF générale Chauffage et ECS) attendre quelques instants puis rallumer : et ça repart pour plusieurs jours... mais ça recommence. Le problème c'est c'est long a reréchauffer la maison.
J'ai désactivé toutes les programmations horaires sans succès.
Mon installateur est venu 2 fois mais sans succès aussi : il a soupçonné un défaut de communication avec le thermostat mais a priori non, il soupçonne aussi des microcoupure coté EDF, mais j'y crois pas trop.
Le seul indice que j'ai c'est ça semble se produire plus souvent lorsque la température extérieur est pas trop froide (genre > 12 °C); au cœur de l'hiver ça ne semble pas se produire.
Merci pour vos conseils.
Matériel installé : PAC : Hitachi modèle Yukati S Combi 2 (RWD-6.0NW1E-220S) avec ECS ballon interne de 300L.
Module hydraulique : RWM-6.0NW1E-220S
Fluide : R410A
Circulateur : Grundfoss APHA1L 24/40
Découplage : bouteille 8L
Télécommande filaire : PC-ARFH2E
Thermostat d'ambiance : ATW-RTU-04
Installation : Mars 2023 en remplacement d'une chaudière gaz sur un réseau de radiateurs.
Symptôme : L'hiver le chauffage se coupe (radiateur refroidissent), la température tombe bien en dessous de la consigne (par exemple ce matin 16°C pour un consigne de 19°C).
Le statuts est pourtant bien indiqué "En demande" mais l’icône de fonctionnement est pas allumé.
Aucune alarme signalé.
A priori l'ECS fonctionne encore. Pour redémarrer, il faut éteindre complément la PAC (OFF générale Chauffage et ECS) attendre quelques instants puis rallumer : et ça repart pour plusieurs jours... mais ça recommence. Le problème c'est c'est long a reréchauffer la maison.
J'ai désactivé toutes les programmations horaires sans succès.
Mon installateur est venu 2 fois mais sans succès aussi : il a soupçonné un défaut de communication avec le thermostat mais a priori non, il soupçonne aussi des microcoupure coté EDF, mais j'y crois pas trop.
Le seul indice que j'ai c'est ça semble se produire plus souvent lorsque la température extérieur est pas trop froide (genre > 12 °C); au cœur de l'hiver ça ne semble pas se produire.
Merci pour vos conseils.
05 janvier 2025 à 11:01
Questions / Réponses Climatisation 1
PAC Hitachi Yutaki S Combi chauffage se coupe
Bonjour.
Si cela fonctionne lorsqu'il fait froid on peut ainsi exclure que cela soit un problème frigorifique.
Je suppose plutôt que votre loi d'eau est mal réglé ou bien un paramétrage qui n'autorise pas la PAC à une certaine température.
Si cela fonctionne lorsqu'il fait froid on peut ainsi exclure que cela soit un problème frigorifique.
Je suppose plutôt que votre loi d'eau est mal réglé ou bien un paramétrage qui n'autorise pas la PAC à une certaine température.
05 janvier 2025 à 19:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 2. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
- N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
- 3. PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
- N°8088 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis sincèrement inquiet quant au fonctionnement de ma PAC air eau Hitachi Yutaki S combi. Tout récemment installée, j'ai pu l'utiliser dans sa fonction ECS ( les températures étant très...
- 4. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 5. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 6. Fonctionnement pompe à chaleur Hitachi Yutaki S
- N°9197 : Bonsoir. Je me permets de solliciter vos connaissances en matière de pompes à chaleur. Contexte : Il s'agit d'une construction de 130 m² datant de 2018, équipée d'un plancher chauffant relié à une pompe à chaleur...
- 7. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 9. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 10. PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes
- N°4519 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits, ces derniers soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn toute la journée. Quand la T° ext. descend, la T° int. diminue dixième par dixième. Je commande 22 et là j'arrive à 19°...
- 11. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite