Connecteurs CN-WRITER et CN-FLASH clim LG AUUW366B
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5196
Question Forum Climatisation : Connecteurs CN-WRITER et CN-FLASH clim LG AUUW366B
Bonjour,
Quelqu'un serait-il me dire à quoi servent les connecteurs CN-FLASH et CN-WRITER connectés entre eux sur la PCB de mon UE LG AUUW366B ?
J'ai remplacé cette carte PCB mais ne me souviens pas si sur la précédente ces 2 connecteurs étaient également reliés ?
Par avance merci.
Quelqu'un serait-il me dire à quoi servent les connecteurs CN-FLASH et CN-WRITER connectés entre eux sur la PCB de mon UE LG AUUW366B ?
J'ai remplacé cette carte PCB mais ne me souviens pas si sur la précédente ces 2 connecteurs étaient également reliés ?
Par avance merci.
25 janvier 2019 à 12:05
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Connecteurs CN-WRITER et CN-FLASH clim LG AUUW366B
La photo ci-dessus correspond à la nouvelle carte.
Mon problème étant le même avec cette nouvelle carte PCB, j'ai remis l'ancienne.
Question :
Dois-je repositionner les 3 connecteurs sur la photo (Flash, Writer et celui à gauche) sur mon ancienne carte (qui à mon avis n'étaient pas sur la précédente... même si les brochages sont présents) ?
Avec cette carte connectée ainsi, je n'ai ni la led verte, ni la led rouge qui s'allume sur cette PCB... alors qu'auparavant j'avais au moins les 2 leds allumées.
Merci pour votre aide.
Mon problème étant le même avec cette nouvelle carte PCB, j'ai remis l'ancienne.
Question :
Dois-je repositionner les 3 connecteurs sur la photo (Flash, Writer et celui à gauche) sur mon ancienne carte (qui à mon avis n'étaient pas sur la précédente... même si les brochages sont présents) ?
Avec cette carte connectée ainsi, je n'ai ni la led verte, ni la led rouge qui s'allume sur cette PCB... alors qu'auparavant j'avais au moins les 2 leds allumées.
Merci pour votre aide.
25 janvier 2019 à 15:11
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Connecteurs CN-WRITER et CN-FLASH clim LG AUUW366B
Bonjour. Je ne saurais vous répondre.
Parfois avec une nouvelle carte des modifications constructeur sont existantes et cela n’empêche pas le fonctionnement.
Si sur l'ancienne carte ces shunts n'existaient pas, vous pouvez toujours faire l'essai sans.
Parfois avec une nouvelle carte des modifications constructeur sont existantes et cela n’empêche pas le fonctionnement.
Si sur l'ancienne carte ces shunts n'existaient pas, vous pouvez toujours faire l'essai sans.
27 janvier 2019 à 10:39
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Connecteurs CN-WRITER et CN-FLASH clim LG AUUW366B
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Effectivement sans ces shunts les leds s'allument.
En revanche, j'ai toujours mon problème de compresseur constant qui ne démarre pas cf post 5151 dans lequel j'ai fait les relevés de température que vous m'aviez demandé... cette PAC est un vrai casse tête...
Merci pour votre aide.
Merci pour votre retour.
Effectivement sans ces shunts les leds s'allument.
En revanche, j'ai toujours mon problème de compresseur constant qui ne démarre pas cf post 5151 dans lequel j'ai fait les relevés de température que vous m'aviez demandé... cette PAC est un vrai casse tête...
Merci pour votre aide.
27 janvier 2019 à 11:01
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Connecteurs CN-WRITER et CN-FLASH clim LG AUUW366B
Bonjour.
Soit un problème de carte inverter, de sondes UE, de gaz (pressostat BP).
Soit un problème de carte inverter, de sondes UE, de gaz (pressostat BP).
27 janvier 2019 à 19:03
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Connecteurs CN-WRITER et CN-FLASH clim LG AUUW366B
Les sondes de la main PCB sont neuves et contrôlées.
Qu’appelez-vous pressostat BP ?
Comment contrôler cela ?
Par avance merci.
Qu’appelez-vous pressostat BP ?
Comment contrôler cela ?
Par avance merci.
27 janvier 2019 à 19:51
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Connecteurs CN-WRITER et CN-FLASH clim LG AUUW366B
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Par avance merci.
Par avance merci.
28 janvier 2019 à 23:09
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com
Connecteurs CN-WRITER et CN-FLASH clim LG AUUW366B
Bon et bien personne :-((
02 février 2019 à 23:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
- N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
- 4. Broche CN TH4 carte externe clim LG EAX36295905/9
- N°5868 : Bonjour à tous. Ma carte externe clim gainable LG a lâché EAX36295905 En rachetant la nouvelle carte j'ai reçu la EAX36295909 Du coup j'ai une broche CN TH4 qui reste non connectée. En allumant la clim, j'ai le voyant...
- 5. Clignotement orange sur clim LG
- N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
- 6. Déclenchement intempestif ventilateur UE LG
- N°6202 : Bonjour, Avant d'appeler un dépanneur, je viens aux infos. J’ai une unité extérieure (qui dessert 3 splits) qui se met en route toute seule sans aucune action de notre part. J'ai vérifié les 3 UI une à une en les...
- 7. PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement
- N°2580 : Bonjour. Sur une pompe à chaleur inverter gainable LG la turbine du plenum UB36 est devenue manuelle c'est-à-dire qu'elle se lance en faisant tourner la turbine à la main de quelques tours, c'est un peu gênant de monter dans...
- 8. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 9. Dysfonctionnement clim LG neo plasma
- N°4229 : Bonjour. Je viens d’acquérir un climatiseur de marque LG NEO PLASMA inverter. Unité extérieure : s18aw u52 Unité intérieure : s18aw n52 Mon problème c'est après l'avoir installé je vois que...
- 10. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite