Mauvaise régule clim Hitachi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7542
Questions / Réponses Climatisation : Mauvaise régule clim Hitachi
Bonsoir à tous.
Mon problème est le suivant.
Je demande à avoir une température de 23 degrés dans ma chambre et celle ci est impossible à atteindre.
Si je veux du chaud je suis obligé de la mettre en powerfull.
Par contre au réveil il fait très froid donc très désagréable.
Dès que le mode powerfull est terminé la clim s’arrête comme si elle était à température et ne refait pas de cycle de chauffe.
Des fois dans la nuit on dirait qu’elle veut démarrer on l’entends mais s’arrête aussi tôt.
C’est un bi et les 2 clims réagissent pareil.
Et l’été par contre elle fait du froid comme pas possible et la chambre devient un frigo.
Merci à vous.
Mon problème est le suivant.
Je demande à avoir une température de 23 degrés dans ma chambre et celle ci est impossible à atteindre.
Si je veux du chaud je suis obligé de la mettre en powerfull.
Par contre au réveil il fait très froid donc très désagréable.
Dès que le mode powerfull est terminé la clim s’arrête comme si elle était à température et ne refait pas de cycle de chauffe.
Des fois dans la nuit on dirait qu’elle veut démarrer on l’entends mais s’arrête aussi tôt.
C’est un bi et les 2 clims réagissent pareil.
Et l’été par contre elle fait du froid comme pas possible et la chambre devient un frigo.
Merci à vous.
07 janvier 2022 à 02:32
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Mauvaise régule clim Hitachi
Bonjour Romain.
Si vous utilisez ce bi-split depuis plusieurs hivers, que se passait-il avant ?
Si vous utilisez ce bi-split depuis plusieurs hivers, que se passait-il avant ?
07 janvier 2022 à 14:02
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Mauvaise régule clim Hitachi
Bonjour.
Non c’est la première année.
J’ai acheté l’appartement cet été.
Merci.
Non c’est la première année.
J’ai acheté l’appartement cet été.
Merci.
07 janvier 2022 à 15:58
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Mauvaise régule clim Hitachi
Bonjour.
On dirait que votre sonde d'ambiance a un coup dans l'aile. Elle fait croire à la carte que la température de la pièce est de 50° (par ex). Du coup la carte ne veut pas démarrer le chauffage. Par contre en été, comme "il fait toujours 50" dans la pièce, elle envoie du froid en permanence puisque la sonde est formelle, il fait 50, il fait 50, il fait 50... :-)
Pour plus d'assistance, il faudra donner les références de l'UE et de l'UI.
Cordialement, Dom.
On dirait que votre sonde d'ambiance a un coup dans l'aile. Elle fait croire à la carte que la température de la pièce est de 50° (par ex). Du coup la carte ne veut pas démarrer le chauffage. Par contre en été, comme "il fait toujours 50" dans la pièce, elle envoie du froid en permanence puisque la sonde est formelle, il fait 50, il fait 50, il fait 50... :-)
Pour plus d'assistance, il faudra donner les références de l'UE et de l'UI.
Cordialement, Dom.
07 janvier 2022 à 19:45
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Mauvaise régule clim Hitachi
Bonjour.
Les deux sondes des deux UI ??? une possibilité.
Faire un essai de fonctionnement mode chaud et vitesse de ventilation à fond sur une seule UI, laisser tourner 15 minutes puis prendre la température de soufflage et de reprise.
Faire cet essai sur chaque UI.
Les deux sondes des deux UI ??? une possibilité.
Faire un essai de fonctionnement mode chaud et vitesse de ventilation à fond sur une seule UI, laisser tourner 15 minutes puis prendre la température de soufflage et de reprise.
Faire cet essai sur chaque UI.
09 janvier 2022 à 02:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 2. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
- N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
- 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 4. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 5. PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes
- N°4519 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits, ces derniers soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn toute la journée. Quand la T° ext. descend, la T° int. diminue dixième par dixième. Je commande 22 et là j'arrive à 19°...
- 6. Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température
- N°6665 : Bonjour à tous ! La maison quand je l'ai achetée il y a 4 ans était équipée d'une pompe à chaleur : RAM-72QH5 pour l'unité extérieure reliée à une console intérieure RAF-25NH5 et 2 autres splits en hauteur dont je ne...
- 7. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
- N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
- 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 9. Mauvaise odeur climatisation reversible Hitachi
- N°1127 : Bonjour, J'ai une climatisation reversible Hitachi. Depuis le début de l'été j'ai une odeur de renfermé ou de moisi dans les chambres. Il faut baisser la température de 1° ou 2° pour que l'odeur disparaisse. Ensuite, il fait...
- 10. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
- N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite