Problème de régulation sur multisplit Bosch
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9154
Question Forum Climatisation : Problème de régulation sur multisplit Bosch
Bonjour à tous.
Je vous remercie de prendre le temps de me lire.
Je vous expose mon problème :
Suite à la mise en service d'un multi-splits Bosch 5000m (7.9 kW) couplé à une murale 3000i (3.5 kW) et 2 consoles double flux 5000iM CN 26E, je rencontre le souci suivant :
Si je fais fonctionner les unités indépendamment une à une, tout fonctionne correctement (chauffage, régulation, etc.).
Si je fais fonctionner les 2 consoles ensemble, tout fonctionne correctement aussi.
Par contre, dès que j'allume la murale en plus des 2 consoles, les consoles ne régulent plus, elles chauffent sans arrêt même après avoir dépassé leur point de consigne... Je coupe la murale et quasi instantanément les consoles reprennent leur régulation normale...
Si vous avez des idées, je vous serais très reconnaissant.
Merci beaucoup.
Je vous remercie de prendre le temps de me lire.
Je vous expose mon problème :
Suite à la mise en service d'un multi-splits Bosch 5000m (7.9 kW) couplé à une murale 3000i (3.5 kW) et 2 consoles double flux 5000iM CN 26E, je rencontre le souci suivant :
Si je fais fonctionner les unités indépendamment une à une, tout fonctionne correctement (chauffage, régulation, etc.).
Si je fais fonctionner les 2 consoles ensemble, tout fonctionne correctement aussi.
Par contre, dès que j'allume la murale en plus des 2 consoles, les consoles ne régulent plus, elles chauffent sans arrêt même après avoir dépassé leur point de consigne... Je coupe la murale et quasi instantanément les consoles reprennent leur régulation normale...
Si vous avez des idées, je vous serais très reconnaissant.
Merci beaucoup.
12 décembre 2023 à 19:23
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème de régulation sur multisplit Bosch
Bonsoir.
Essayez une par une en mode froid afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de croisements de câbles.
Essayez une par une en mode froid afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de croisements de câbles.
12 décembre 2023 à 21:36
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème de régulation sur multisplit Bosch
Bonjour Djord,
J'ai le même problème que vous avec une installation équivalente.
Un technicien Bosch est venu changer les paramètres internes et cela fonctionne maintenant, je n'ai plus de problème de surchauffe.
Cependant, j'ai plusieurs autres soucis.
En particulier, les modules intérieurs s'arrêtent de chauffer par moments sans avoir atteint la consigne, comme s'ils étaient en attente. Il faut modifier la consigne pour les remettre en route. J'ai également des problèmes avec les télécommandes en mode sonde et le wifi qui ne fonctionne pas.
Avez-vous les mêmes problèmes que moi ?
J'ai le même problème que vous avec une installation équivalente.
Un technicien Bosch est venu changer les paramètres internes et cela fonctionne maintenant, je n'ai plus de problème de surchauffe.
Cependant, j'ai plusieurs autres soucis.
En particulier, les modules intérieurs s'arrêtent de chauffer par moments sans avoir atteint la consigne, comme s'ils étaient en attente. Il faut modifier la consigne pour les remettre en route. J'ai également des problèmes avec les télécommandes en mode sonde et le wifi qui ne fonctionne pas.
Avez-vous les mêmes problèmes que moi ?
18 janvier 2024 à 12:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 2. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
- 3. Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
- N°3607 : Bonjour J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant : - 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ - 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE C'est un plan que j'ai...
- 4. Clim Bosch tourne mais ne produit plus de froid
- N°5758 : Bonjour, J’ai un problème avec ma clim que le technicien n’a pas su résoudre. Il s’agit d’une grosse clim Bosch de 14 mois donc quasi neuve. Elle fonctionne très bien mais au bout de quelques heures, elle cesse de...
- 5. Fonctionnement main EEV sur multisplit
- N°6559 : Bonjour à tous, Ma clim possède un détendeur électronique principal (Main EEV) en plus d'un détendeur par split. En mode froid, cette main EEV est ouverte à fond en permanence, donc la détente se fait forcément par les...
- 6. Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi
- N°1978 : Bonjour, Matériel installé : 2 unités MSZ-GC25VA ; 1 unité MSZ-FD25VA et MXZ-3A54VA Fin 2011, ayant repris ma vieille maman de plus de 90 ans avec moi, j'ai fait installer la clim à l'étage dans les chambres mansardées...
- 7. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 8. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 9. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 10. Problème régulation en chauffage clim Airton
- N°5079 : Bonjour à tous. J'ai acquis en août 2018 une clim Airton modèle 409342 star-18chsa/lfi. En climatisation tout est OK en chauffage problème. J'ai mis un thermomètre à côté de l'UI, il faut que la température soit 2°...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite