Mise en sécurité groupe compresseur climatiseur
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9569
Question Dépannage Climatisation : Mise en sécurité groupe compresseur climatiseur
Bonjour.
Je viens de faire équiper un immeuble de 2 consoles Unico Pro 14HP de marque Olimpia Splendid.
Lorsque je lance le démarrage des appareils, j'entends bien le compresseur se mettre en route et les appareils (2 logements différents) génèrent du froid.
Cependant, quelques minutes à quelques jours (2 maximum), le défaut 10 (température du condensateur trop élevée) apparaît et le compresseur ne redémarre plus jamais.
J'ai également eu le défaut 16 (température de l'évaporateur trop basse) et c'est la même chose, l'appareil se met en mode ventilation uniquement.
Je ne comprends pas comment résoudre le problème, je ne suis pas certain de comprendre le problème en premier lieu...
Les appareils sont neufs.
J'ai également remarqué l'absence de génération de condensats à l'extérieur.
Aidez-moi s'il vous plaît.
Merci.
Je viens de faire équiper un immeuble de 2 consoles Unico Pro 14HP de marque Olimpia Splendid.
Lorsque je lance le démarrage des appareils, j'entends bien le compresseur se mettre en route et les appareils (2 logements différents) génèrent du froid.
Cependant, quelques minutes à quelques jours (2 maximum), le défaut 10 (température du condensateur trop élevée) apparaît et le compresseur ne redémarre plus jamais.
J'ai également eu le défaut 16 (température de l'évaporateur trop basse) et c'est la même chose, l'appareil se met en mode ventilation uniquement.
Je ne comprends pas comment résoudre le problème, je ne suis pas certain de comprendre le problème en premier lieu...
Les appareils sont neufs.
J'ai également remarqué l'absence de génération de condensats à l'extérieur.
Aidez-moi s'il vous plaît.
Merci.
06 août 2024 à 13:27
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Mise en sécurité groupe compresseur climatiseur
Bonjour.
Donc 2 gros trous ont été percés dans le mur. Ont-ils le diamètre requis? Les grilles extérieures ne sont pas trop obturantes? Extérieurement, sentez-vous une aspiration à un trou et une sortie d'air à l'autre?
La génération de condensats dépend des conditions hygrométriques intérieures et extérieures. Sur certaines clims (mobiles, surtout), les condensats en mode froid sont réinjectés sur l'échangeur chaud, ce qui d'ailleurs augmente l'efficacité de l'appareil.
Donc 2 gros trous ont été percés dans le mur. Ont-ils le diamètre requis? Les grilles extérieures ne sont pas trop obturantes? Extérieurement, sentez-vous une aspiration à un trou et une sortie d'air à l'autre?
La génération de condensats dépend des conditions hygrométriques intérieures et extérieures. Sur certaines clims (mobiles, surtout), les condensats en mode froid sont réinjectés sur l'échangeur chaud, ce qui d'ailleurs augmente l'efficacité de l'appareil.
06 août 2024 à 14:40
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Mise en sécurité groupe compresseur climatiseur
Bonjour.
Merci de vous intéresser à ma problématique.
Les trou ont été réalisé des diamètre indiqué sur la notice de montage (162mm).
Ayant fait installer 2 appareils, j'ai retiré les grilles au niveau de l'aspiration et du refoulement d'air.
Cela génère toujours le même défaut.
J'ai une bonne aspiration et au refoulement l'air est relativement chaud (>55°c).
Pour les condensats, je me suis renseigné et il ne semble pas que cela puisse influer sur les température de sonde des condenseur et évaporateur.
Ce qui me surprend tout de même c'est qu'un jour j'ai eu le défaut T°C condenseur trop élevée et dans la même journée T°c évaporateur trop basse...
Même en épluchant les notice de mise en fonction des appareils, je ne trouve pas la possibilité de régler ou consulter la valeur des seuils de déclenchement des défauts.
La marche à suivre indiquée pour ces défaut est : Attendre.
Cependant, après plus d'une journée en mode ventilation, le compresseur ne redémarre jamais et le froid n'est jamais généré à nouveau.
Il est arrivé aussi que le code défaut disparaisse mais l'appareil ne relance jamais le compresseur et ne génère toujours pas de froid.
Merci de vous intéresser à ma problématique.
Les trou ont été réalisé des diamètre indiqué sur la notice de montage (162mm).
Ayant fait installer 2 appareils, j'ai retiré les grilles au niveau de l'aspiration et du refoulement d'air.
Cela génère toujours le même défaut.
J'ai une bonne aspiration et au refoulement l'air est relativement chaud (>55°c).
Pour les condensats, je me suis renseigné et il ne semble pas que cela puisse influer sur les température de sonde des condenseur et évaporateur.
Ce qui me surprend tout de même c'est qu'un jour j'ai eu le défaut T°C condenseur trop élevée et dans la même journée T°c évaporateur trop basse...
Même en épluchant les notice de mise en fonction des appareils, je ne trouve pas la possibilité de régler ou consulter la valeur des seuils de déclenchement des défauts.
La marche à suivre indiquée pour ces défaut est : Attendre.
Cependant, après plus d'une journée en mode ventilation, le compresseur ne redémarre jamais et le froid n'est jamais généré à nouveau.
Il est arrivé aussi que le code défaut disparaisse mais l'appareil ne relance jamais le compresseur et ne génère toujours pas de froid.
06 août 2024 à 16:02
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Mise en sécurité groupe compresseur climatiseur
Bonjour.
Température trop basse sur évaporateur veut dire BP trop basse ce qui pourrait dire qu'il y a peut être un problème de débit d'air en sortie de l'évaporateur, ou soit un problème de quantité de gaz.
Vos appareils étant neufs voir avec votre installateur, la garantie doit jouer.
Par contre ne connaissant pas le type de gaz mais en supposant que c'est du R410A, 55°c c'est trop haut, ce qui serait normal comme les pressions sont liées, pression trop haute, pression trop basse les appareils sont en dehors des plages normales de fonctionnement.
Compresseur trop chaud coupe en sécurité klixon (thermostat de sécurité).
Température trop basse sur évaporateur veut dire BP trop basse ce qui pourrait dire qu'il y a peut être un problème de débit d'air en sortie de l'évaporateur, ou soit un problème de quantité de gaz.
Vos appareils étant neufs voir avec votre installateur, la garantie doit jouer.
Par contre ne connaissant pas le type de gaz mais en supposant que c'est du R410A, 55°c c'est trop haut, ce qui serait normal comme les pressions sont liées, pression trop haute, pression trop basse les appareils sont en dehors des plages normales de fonctionnement.
Compresseur trop chaud coupe en sécurité klixon (thermostat de sécurité).
06 août 2024 à 16:52
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Mise en sécurité groupe compresseur climatiseur
Bonjour.
Pour faire repartir la machine, essayez une coupure secteur durant une minute...
Pour faire repartir la machine, essayez une coupure secteur durant une minute...
07 août 2024 à 07:55
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Mise en sécurité groupe compresseur climatiseur
Réponse message 16h52 :
Je vous remercie infiniment pour le temps que vous passez à m'apporter un éclaircissement à mes interrogations.
Concernant le débit d'air au refoulement (vers dehors) j'ai tenté sur l'un des deux appareils de déposer les grille en façade pensant qu'une perte de charge trop importante pouvait provoquer cette surchauffe.
Cependant, le même problème est revenu aussi rapidement.
Je vais essayer de voir avec mon installateur pour tenter un contrôle de pression de gaz des appareils.
Au sujet de la garantie, j'ai ouvert 2 ticket auprès du fabricant depuis déjà 10 jours. Un technicien est sensé me recontacter mais j'ai déjà appelé 3 fois et toujours pas de technicien au bout du fil...
Réponse 7h55 :
J'ai effectué cette manip.
Effectivement l'appareil redémarre (pas forcément au bout de seulement 1min d'attente...) mais le même défaut revient systématiquement.
Je vous remercie infiniment pour le temps que vous passez à m'apporter un éclaircissement à mes interrogations.
Concernant le débit d'air au refoulement (vers dehors) j'ai tenté sur l'un des deux appareils de déposer les grille en façade pensant qu'une perte de charge trop importante pouvait provoquer cette surchauffe.
Cependant, le même problème est revenu aussi rapidement.
Je vais essayer de voir avec mon installateur pour tenter un contrôle de pression de gaz des appareils.
Au sujet de la garantie, j'ai ouvert 2 ticket auprès du fabricant depuis déjà 10 jours. Un technicien est sensé me recontacter mais j'ai déjà appelé 3 fois et toujours pas de technicien au bout du fil...
Réponse 7h55 :
J'ai effectué cette manip.
Effectivement l'appareil redémarre (pas forcément au bout de seulement 1min d'attente...) mais le même défaut revient systématiquement.
07 août 2024 à 09:04
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Mise en sécurité groupe compresseur climatiseur
Pensez-vous qu'il puisse s'agir d'un paramètre sonde qui puisse ordonner la mise en sécurité du compresseur pour une T°c trop élevée du condenseur ou T°c trop basse évaporateur ?
Se pourrait-il que les deux platines électroniques soient endommagées ou dysfonctionnelles?
Je reste plutôt stupéfait qu'un défaut sur la pression de gaz soit la cause de mes problèmes sur 2 appareils neufs.
Se pourrait-il que les deux platines électroniques soient endommagées ou dysfonctionnelles?
Je reste plutôt stupéfait qu'un défaut sur la pression de gaz soit la cause de mes problèmes sur 2 appareils neufs.
07 août 2024 à 09:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 4. Changer groupe compresseur climatiseur
- N°3881 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour vous exposer mon problème. J'ai un climatiseur en panne de compresseur modèle Fujistu azya18LEC/AOYR18LEC. R410A Vu le bruit que le compresseur faisait aucun doute à ce sujet,...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 7. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 9. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite