Question dépannage forum clim : Erreur de manipulation mise en service pompe à chaleur
Bonjour à tous.
Que se passe t-il si lors de la mise en service d'une pompe à chaleur air/air la vanne d'aspiration est ouverte avant la vanne liquide ?
Merci pour votre réponse.
Que se passe t-il si lors de la mise en service d'une pompe à chaleur air/air la vanne d'aspiration est ouverte avant la vanne liquide ?
Merci pour votre réponse.
20 novembre 2014 à 10:40
Réponse 1 Forum conseils dépannage climatisation
Erreur de manipulation mise en service pompe à chaleur
Bonsoir.
Ben rien, le gaz est aspiré dans l'UE, par contre il ne faut pas que cela dure trop longtemps car casse certaine du compresseur.
Mais normalement on ne risque rien car cette manipulation est à effectuer avec sans le démarrage de l'installation.
1 tirage au vide, complément de charge suivant préconisations constructeur si besoin est.

2 ouverture des vannes.
3 démarrage de l'installation.
Ben rien, le gaz est aspiré dans l'UE, par contre il ne faut pas que cela dure trop longtemps car casse certaine du compresseur.
Mais normalement on ne risque rien car cette manipulation est à effectuer avec sans le démarrage de l'installation.
1 tirage au vide, complément de charge suivant préconisations constructeur si besoin est.


2 ouverture des vannes.

3 démarrage de l'installation.

20 novembre 2014 à 17:47
Réponse 2 Forum conseils dépannage climatisation
Erreur de manipulation mise en service pompe à chaleur
Bonsoir.
Merci de votre réponse.
Le gaz est aspiré dans l'unité extérieure ?
Je parle du moment où le fluide est dans l'unité extérieure après tirage au vide, au moment d'ouvrir les vannes, si on ouvre la vanne vapeur avant la vanne liquide (A l’arrêt bien sûr), que se passe t-il exactement ?
Cordialement.
Merci de votre réponse.
Le gaz est aspiré dans l'unité extérieure ?
Je parle du moment où le fluide est dans l'unité extérieure après tirage au vide, au moment d'ouvrir les vannes, si on ouvre la vanne vapeur avant la vanne liquide (A l’arrêt bien sûr), que se passe t-il exactement ?
Cordialement.
20 novembre 2014 à 18:01
Réponse 3 Forum conseils dépannage climatisation
Erreur de manipulation mise en service pompe à chaleur
Bonsoir.
Aucune importance pour l'ouverture des vannes, la seule chose est que techniquement ouvrir la vanne départ liquide (petite vanne) en premier permet de voir, si les monos sont montés, que la pression monte et peut dire en l’occurrence que le circuit n'est pas bouché.
Donc si tout est ok, la seule chose est que s'il fait vraiment très froid le gaz se transforme en liquide et par principe un comp ne compresse pas de liquide et si vous n'avez pas mis votre installation sous tension au moins 24 h avant la MES cela peut avoir des conséquences irrépressibles = casse direct +ou - du comp pièce maîtresse d'un système frigo.
Aucune importance pour l'ouverture des vannes, la seule chose est que techniquement ouvrir la vanne départ liquide (petite vanne) en premier permet de voir, si les monos sont montés, que la pression monte et peut dire en l’occurrence que le circuit n'est pas bouché.
Donc si tout est ok, la seule chose est que s'il fait vraiment très froid le gaz se transforme en liquide et par principe un comp ne compresse pas de liquide et si vous n'avez pas mis votre installation sous tension au moins 24 h avant la MES cela peut avoir des conséquences irrépressibles = casse direct +ou - du comp pièce maîtresse d'un système frigo.
20 novembre 2014 à 20:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 2. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 5. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 6. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 7. Avis tirage au vide mise en service climatisation
- N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
- 8. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 9. Erreur AA pompe à chaleur DUO Daikin
- N°3150 : Bonjour, En novembre j'ai fini la construction de ma nouvelle maison (hors d'eau hors d'air), j'ai effectué moi-même l'installation du plancher chauffant ainsi que la mise en place de la PAC duo Daikin alterma. J'avais payé...
- 10. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite