PAC Daikin et compresseur en panne
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7032
Question Forum Climatisation : PAC Daikin et compresseur en panne
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur DAIKIN de 2010.
Module interne = EKHBH016AB3V3
Module externe = ERHQ011AAV37
Compresseur : JT100G-VD@T3
Depuis peu, la PAC fait disjoncter le différentiel 30mA. En déconnectant les 3 fils (bleu, blanc, rouge) du compresseur, la PAC se met correctement en marche et démarre un cycle normal sans erreur (circuit eau, ventilos, etc.).
Au voltmètre, J'ai mesuré 0 ohm entre les broches du compresseur.
Au Mégohmmètre, je trouve les 3 broches à la terre.
Est-ce qu'on peut conclure que le compresseur est HS et à changer ?
Auriez-vous une idée du prix du compresseur et la main d’œuvre associée (vide + remplissage R410...).
Merci de votre aide.
Pierrick
J'ai une pompe à chaleur DAIKIN de 2010.
Module interne = EKHBH016AB3V3
Module externe = ERHQ011AAV37
Compresseur : JT100G-VD@T3
Depuis peu, la PAC fait disjoncter le différentiel 30mA. En déconnectant les 3 fils (bleu, blanc, rouge) du compresseur, la PAC se met correctement en marche et démarre un cycle normal sans erreur (circuit eau, ventilos, etc.).
Au voltmètre, J'ai mesuré 0 ohm entre les broches du compresseur.
Au Mégohmmètre, je trouve les 3 broches à la terre.
Est-ce qu'on peut conclure que le compresseur est HS et à changer ?
Auriez-vous une idée du prix du compresseur et la main d’œuvre associée (vide + remplissage R410...).
Merci de votre aide.
Pierrick
03 mai 2021 à 23:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC Daikin et compresseur en panne
Bonjour.
Vos mesures gagneraient à être plus précises. Les enroulements d'un compresseur font autour de l'ohm, refaites les mesures en soignant les contacts et en cherchant la précision maximum. Les 3 mesures doivent être identiques à 0.1ohm près.
Pareil pour "à la terre". Quelle résistance mesurez-vous? 0, 10, 100, 1000, 10000 ohms?... Un ohmmètre simple pourra faire l'affaire.
Sinon, j'ai bien peur qu'effectivement un enroulement du compresseur ait fini par toucher le carter. Pour le changer, le budget global pourrait atteindre 2000€...
Vos mesures gagneraient à être plus précises. Les enroulements d'un compresseur font autour de l'ohm, refaites les mesures en soignant les contacts et en cherchant la précision maximum. Les 3 mesures doivent être identiques à 0.1ohm près.
Pareil pour "à la terre". Quelle résistance mesurez-vous? 0, 10, 100, 1000, 10000 ohms?... Un ohmmètre simple pourra faire l'affaire.
Sinon, j'ai bien peur qu'effectivement un enroulement du compresseur ait fini par toucher le carter. Pour le changer, le budget global pourrait atteindre 2000€...
04 mai 2021 à 09:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC Daikin et compresseur en panne
Bonjour, après avoir débranché le compresseur, et que plus rien disjoncte, il certain que le compresseur est HS.
Il est fortement conseillé comme le compresseur est cassé électriquement de remplacer la carte inverter avec.
Il est fortement conseillé comme le compresseur est cassé électriquement de remplacer la carte inverter avec.
05 mai 2021 à 09:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
- N°1867 : Bonjour, Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP...
- 4. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 6. PAC Daikin en panne
- N°5913 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur de marque Daikin installée en 2008. L'unité intérieure est : EKHBH016AV3 L'unité extérieure est : ERHQ011AV3 La PAC servait à faire de l'eau chaude dans un ballon 300L et...
- 7. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 8. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 9. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 10. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 11. Panne E7 sur PAC Rotex Hybride Cube
- N°3096 : Bonsoir, Je possède une PAC Rotex Hybride Cube avec une UE RRRQ011AAV1 et depuis vendredi je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude, j'ai ce fameux code E7 qui est affiché sur l'UI, que faire ? Y a-t-il moyen de shunter pour...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite