Problème pompe à chaleur triphasée redémarrages répétés
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9321
Conseils forum dépannage climatisation : Problème pompe à chaleur triphasée redémarrages répétés
Bonjour à tous.
Je vous expose rapidement ma panne. J'ai une idée de diagnostic, mais je suis bloqué et j'espère que quelqu'un pourra m'apporter son aide.
Suite à la coupure d'une phase (chute d'un arbre), la pompe à chaleur Alféa Excellia (triphasée) a continué à fonctionner, mais avec une erreur. Ensuite, elle a commencé à faire des redémarrages répétés avec un clignotement.
Même après le rétablissement de la phase manquante, elle ne redémarre pas.
Si je coupe le système pendant un certain temps, il repart pour quelques minutes (les ventilateurs se mettent en route), puis se coupe à nouveau et essaie de redémarrer en boucle (toutes les secondes), tandis que le tableau de contrôle clignote.
Le module hydraulique affiche l'erreur 370 (générateur thermodynamique).
La carte d'interface clignote avec une led verte 6 fois et une led rouge 4 fois (erreur filtre actif / erreur PFC).
La led verte du régulateur PAC clignote également, tandis que la led verte du kit d'extension de régulation AVS affiche le code 075311 en continu.
En me référant à l'unité extérieure Fujitsu WOYK160LCT, je remarque que la led rouge "error" clignote rapidement.
Lorsque j'appuie sur "enter", la led rouge s'arrête de clignoter, mais la led verte "power/mode" clignote deux fois avant de recommencer (après une pause de 2 ou 3 secondes).
Cependant, dans la notice, les codes erreurs sont indiqués en fonction du nombre de clignotements de la led rouge, et non de la verte.
De plus, je n'ai trouvé aucune référence au clignotement de la led verte.
Pouvez-vous m'expliquer la signification de ce code erreur ?
Quelle pièce est probablement en cause selon vous ?
Merci à vous.
Je vous expose rapidement ma panne. J'ai une idée de diagnostic, mais je suis bloqué et j'espère que quelqu'un pourra m'apporter son aide.
Suite à la coupure d'une phase (chute d'un arbre), la pompe à chaleur Alféa Excellia (triphasée) a continué à fonctionner, mais avec une erreur. Ensuite, elle a commencé à faire des redémarrages répétés avec un clignotement.
Même après le rétablissement de la phase manquante, elle ne redémarre pas.
Si je coupe le système pendant un certain temps, il repart pour quelques minutes (les ventilateurs se mettent en route), puis se coupe à nouveau et essaie de redémarrer en boucle (toutes les secondes), tandis que le tableau de contrôle clignote.
Le module hydraulique affiche l'erreur 370 (générateur thermodynamique).
La carte d'interface clignote avec une led verte 6 fois et une led rouge 4 fois (erreur filtre actif / erreur PFC).
La led verte du régulateur PAC clignote également, tandis que la led verte du kit d'extension de régulation AVS affiche le code 075311 en continu.
En me référant à l'unité extérieure Fujitsu WOYK160LCT, je remarque que la led rouge "error" clignote rapidement.
Lorsque j'appuie sur "enter", la led rouge s'arrête de clignoter, mais la led verte "power/mode" clignote deux fois avant de recommencer (après une pause de 2 ou 3 secondes).
Cependant, dans la notice, les codes erreurs sont indiqués en fonction du nombre de clignotements de la led rouge, et non de la verte.
De plus, je n'ai trouvé aucune référence au clignotement de la led verte.
Pouvez-vous m'expliquer la signification de ce code erreur ?
Quelle pièce est probablement en cause selon vous ?
Merci à vous.
03 mars 2024 à 13:37
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe à chaleur triphasée redémarrages répétés
Bonjour, si il manque une phase sur votre installation pour X raisons votre PAC ne peut fonctionner, tout du moins pour la fourniture chaud.
Ce manque de phase peut entrainer une dégradation de la carte principale voire même avec la carte inverter
Pour les 2 clignotements led verte (sur une ancienne doc Hitachi) correspondrait à = Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 2 unité ne sont pas raccordées
Y a t'il un N° 301 écrit sur la led rouge clignotante ?
Si oui il doit avoir un nombre de clignotement de 1 à 14 fois.
Ce manque de phase peut entrainer une dégradation de la carte principale voire même avec la carte inverter
Pour les 2 clignotements led verte (sur une ancienne doc Hitachi) correspondrait à = Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 2 unité ne sont pas raccordées
Y a t'il un N° 301 écrit sur la led rouge clignotante ?
Si oui il doit avoir un nombre de clignotement de 1 à 14 fois.
04 mars 2024 à 02:15
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe à chaleur triphasée redémarrages répétés
Cela m'étonne qu'il n'y ait pas de sécurité pour un défaut de phase vu le prix des composants.
Et le code erreur renvoi à l'alimentation (ou la régulation) électrique (filtre actif / PFC).
Alors non, rien n'est écrit sur la led rouge clignotante, et celle-ci, si elle clignotait, le ferait sur 22 fois max.
Ceci dit, la PAC démarre normalement malgré cette erreur.
C'est ensuite que le souci survient : elle s'éteint subitement puis essaie de redémarrer à répétition, mais à chaque fois s'éteint, comme si quelqu'un s'amusait à enclencher et désenclencher l'interrupteur.
Et le code erreur renvoi à l'alimentation (ou la régulation) électrique (filtre actif / PFC).
Alors non, rien n'est écrit sur la led rouge clignotante, et celle-ci, si elle clignotait, le ferait sur 22 fois max.
Ceci dit, la PAC démarre normalement malgré cette erreur.
C'est ensuite que le souci survient : elle s'éteint subitement puis essaie de redémarrer à répétition, mais à chaque fois s'éteint, comme si quelqu'un s'amusait à enclencher et désenclencher l'interrupteur.
04 mars 2024 à 18:39
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe à chaleur triphasée redémarrages répétés
Bonjour.
L'ordre des phases après réparation à t'il bien été respecté ? la tension est t'elle correcte ?
L'ordre des phases après réparation à t'il bien été respecté ? la tension est t'elle correcte ?
05 mars 2024 à 09:23
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe à chaleur triphasée redémarrages répétés
L'ordre des phases a été inversé lors de la réparation par Enedis (l'aplatisseur tournait à l'envers) mais la panne est survenue bien avant.
J'ai échangé deux phases au niveau du différentiel, sans résultat, et les trois fils étaient rouges (et le bleu du neutre).
J'ai testé la tension à l'entrée de l'unité extérieure (j'ai même resserré les cosses), et celle-ci est correcte.
J'ai échangé deux phases au niveau du différentiel, sans résultat, et les trois fils étaient rouges (et le bleu du neutre).
J'ai testé la tension à l'entrée de l'unité extérieure (j'ai même resserré les cosses), et celle-ci est correcte.
05 mars 2024 à 11:02
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe à chaleur triphasée redémarrages répétés
Bonjour.
Bon le suivi est bien, avez vous essayé de couper le courant pendant 10minutes afin de réinitialiser le système ?
Bon le suivi est bien, avez vous essayé de couper le courant pendant 10minutes afin de réinitialiser le système ?
05 mars 2024 à 13:18
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe à chaleur triphasée redémarrages répétés
Oui.
Le système redémarre avec la même erreur, puis finit par se couper et essaie de se rallumer à répétition.
Le système redémarre avec la même erreur, puis finit par se couper et essaie de se rallumer à répétition.
05 mars 2024 à 14:15
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe à chaleur triphasée redémarrages répétés
Bonjour.
Je serais partant pour une carte HS.
Je serais partant pour une carte HS.
05 mars 2024 à 18:02
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe à chaleur triphasée redémarrages répétés
Finalement, le réparateur a conclu au remplacement de la carte de régulation et de la carte filtre, ainsi que le code lumineux l'indiquait.
C'est la partie alimentation électrique du bloc extérieur qui est touchée, à cause sans doute de la foudre qui est tombée sur un câble par terre et détérioré suite à la chute d'un arbre.
En même temps, ce circuit était selon l'avis du réparateur en fin de vie et aurait fini par lâcher.
C'est la partie alimentation électrique du bloc extérieur qui est touchée, à cause sans doute de la foudre qui est tombée sur un câble par terre et détérioré suite à la chute d'un arbre.
En même temps, ce circuit était selon l'avis du réparateur en fin de vie et aurait fini par lâcher.
16 août 2024 à 13:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 2. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 5. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 6. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 8. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 9. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite