Conseils dépannage climatisation maison : Unité extérieure prise en glace 2-3 cm

sjebh
Membre inscrit
sjebh
2 messages
Bonjour,

J'ai une installation de la marque Panasonic.
Une de mes unités extérieures ref:cu-3e18lbe glace 2 3 cm d’épaisseur sur toute la machine. 2 splits sont reliés, un de taille 7 et un de 9.
L'installateur est venu constater la glace et après de multiples interventions je ne peux rien faire, c'est une machine neuve.
J'ai insisté très lourdement et en revenant il a changé la sonde apparemment défectueuse. Nous avons une température extérieur de -1° à -2° et la sonde détectée 10°.
Changement de sonde faites et rebelote la machine glace tout le bas 2 à 3 cm d'épaisseur et aujourd'hui il pleut et température extérieure 6°.
J'en peux plus, comment faire, il ne trouve pas la panne ?
Merci pour l’intérêt que vous portez à ma demande.
14 décembre 2012 à 13:45
Unité extérieure prise en glace 1

Unité extérieure prise en glace 2-3 cm

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Sous puissant ou manque de gaz.
14 décembre 2012 à 18:03
Unité extérieure prise en glace 2

Unité extérieure prise en glace 2-3 cm

sjebh
Membre inscrit
sjebh
2 messages
Bonjour,
Les pressions sont OK les valeurs OK la sonde est changée et détecte correctement les températures extérieures.
J'ai toutes les données OK. Mais il continue de faire de la glace et non du givre tout le bas de la machine malgré une température de 6°.
16 décembre 2012 à 09:52
Unité extérieure prise en glace 3

Unité extérieure prise en glace 2-3 cm

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pourriez-vous nous faire une photo de votre échangeur extérieur ? Votre problème pourrait s'expliquer si suite à un défaut de fabrication (capillaire obstrué par ex) tout le gaz ne se faisait réchauffer que dans la partie basse de l'échangeur. Auquel cas à cet endroit le givre ne se produirait pas au dessous de +3 degrés extérieurs mais (bien) plus haut, +6 ou +8 voire plus. Il faut voir aussi que s'il y a une petite génération de condensation au dessus de la partie prise en glace (phénomène normal à +6), les goutes d'eau vont descendre sur la partie glaciale et geler, ce qui va accroître le problème.

Le ventilateur extérieur tourne-t-il bien à vitesse normale (au moins 10 tours par seconde)?

Si vous avez un thermomètre numérique, mesurez la température de l'air juste avant qu'il n'entre dans l'échangeur, puis la température du haut de l'échangeur. Normalement, celui-ci doit être (partout!) plus froid de 3 degrés environ. S'il est à la même température que l'air, l'hypothèse ci-dessus est la bonne.

Cordialement, Dom.
16 décembre 2012 à 12:09
Unité extérieure prise en glace 4

Unité extérieure prise en glace 2-3 cm

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

Et quelles sont ces pressions en mode chaud et froid ?
Si gaz insuffisant, lors du dégivrage l'eau va tomber en bas de l'UE et geler en redémarrage chaud surtout en période d'H% importante comme en ce moment. biggrin
16 décembre 2012 à 18:52
Unité extérieure prise en glace 5

Unité extérieure prise en glace 2-3 cm

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

1 - Vous dites les pressions sont OK combien ? En dessous de 30 bars en chaud problème.
2 - La différence des températures de soufflage et de reprise des unités intérieures doivent être au moins égales entre 14 et 20.
3 - Est-ce que le pro a récupéré le gaz pour le peser ? Autrement comment peut-il savoir que la charge est OK.
4 - Est-ce que les longueurs max spécifiées ont été respectées ?
5 - Est-ce que la charge est adaptée aux longueurs des liaisons frigo.

Bon courage.
22 décembre 2012 à 11:18
Unité extérieure prise en glace 6

Unité extérieure prise en glace 2-3 cm

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Je ne sais pas trop où je pourrais souhaiter un joyeux Noël, alors je le fais ici :
Joyeux Noël à tous et toutes, aux contributeurs qui ont l'habitude des différents forums ainsi qu'aux modérateurs qui restent à l’écoute. smilesmile
Cordialement.
22 décembre 2012 à 13:40
Unité extérieure prise en glace 7

Unité extérieure prise en glace 2-3 cm

Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour PL,

A mon avis le meilleur emplacement pour les vœux de fin d'année est le forum Votre Avis.
Bonnes fêtes à vous ainsi qu'à votre entourage.
Cordialement.
Romana
22 décembre 2012 à 13:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
    N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
  • 3. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 4. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 5. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 6. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 7. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 8. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 10. Pourquoi cette prise en glace sur l'unité extérieure DC Inverter
    N°832 : Bonjour, quand il fait autour de zéro et que l'appareil n'a plus besoin de dégivrage, il se forme une barre de glace de 5 millimètres d'épaisseur et quand il fait 4 ou 5 degrés et que l'appareil dégivre complètement, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Unité extérieure prise en glace 2-3 cm >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateurs dysonclimatisation ecologieinstallation climatisationbricolage video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite