Condensateur C416 bi split Airton
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7426
Question Forum Dépannage Climatisation : Condensateur C416 bi split Airton
Bonjour.
Je suis nouveau et je cherche renseignement sur le voltage du condensateur C416 sur un bisplit Airton carte bwol 10.
J'ai lu que c'était un 10 microfarad mais je n'ai pas la tension.
Merci pour vos réponses.
Je suis nouveau et je cherche renseignement sur le voltage du condensateur C416 sur un bisplit Airton carte bwol 10.
J'ai lu que c'était un 10 microfarad mais je n'ai pas la tension.
Merci pour vos réponses.
24 novembre 2021 à 17:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Bonsoir Macgiv.
Faudrait qu'un possesseur d'une carte identique passe par ici, démonte et aille voir... avec de la chance, pourquoi pas ?
Autres solutions :
1) mesurer la tension aux bornes du condensateur si vous avez cette possibilité, la tension marquée sur le condensateur devra être choisie au dessus (prendre une marge de sécurité).
2) Identifier le rôle du condensateur sur la carte et on en déduira sa tension.
Une photo prise ici pour donner des idées.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Faudrait qu'un possesseur d'une carte identique passe par ici, démonte et aille voir... avec de la chance, pourquoi pas ?
Autres solutions :
1) mesurer la tension aux bornes du condensateur si vous avez cette possibilité, la tension marquée sur le condensateur devra être choisie au dessus (prendre une marge de sécurité).
2) Identifier le rôle du condensateur sur la carte et on en déduira sa tension.
Une photo prise ici pour donner des idées.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 novembre 2021 à 19:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Bonjour.
Ce condensateur est un disque de céramique. Il ne peut en aucun cas être un 10µF. Je dirais entre 100pF et 10nF. Il se peut d'ailleurs qu'en contactant un capacimètre sur la face visible sur la photo et la soudure de l'autre patte on puisse le mesurer avec une assez bonne précision, puisque c'est apparemment une patte qui a été attaquée. Tension : 250 ou 400V, cela dépend de l'utilisation. Avec votre photo, pas facile de la déterminer.
Ce condensateur est un disque de céramique. Il ne peut en aucun cas être un 10µF. Je dirais entre 100pF et 10nF. Il se peut d'ailleurs qu'en contactant un capacimètre sur la face visible sur la photo et la soudure de l'autre patte on puisse le mesurer avec une assez bonne précision, puisque c'est apparemment une patte qui a été attaquée. Tension : 250 ou 400V, cela dépend de l'utilisation. Avec votre photo, pas facile de la déterminer.
25 novembre 2021 à 00:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Bonjour.
Ça pourra peut-être vous aider : C416 de 10nF mesuré 6.46nF
Cordialement Patrice.
Ça pourra peut-être vous aider : C416 de 10nF mesuré 6.46nF
Cordialement Patrice.
25 novembre 2021 à 00:57
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Jésus dans Paris. Photo Patrice Faro. Jésus part travailler comme tout le monde. Paris novembre 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Jésus dans Paris. Photo Patrice Faro. Jésus part travailler comme tout le monde. Paris novembre 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
25 novembre 2021 à 12:12
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Apparemment on est dans une zone de la carte où le secteur est présent ; avec les optocoupleurs, peu de doute, on est dans la communication avec les UI (confirmé par le "post 4"). Il se peut que le condo doive donc résister au secteur, donc prendre un 400V est plus prudent.
25 novembre 2021 à 12:41
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Dom Aom.
Merci pour vos réponses.
Quelle différence y aurait-il entre un condo 10nf 250v et un 10nf 400v à part la tension.
De plus je n'arrive pas à trouver ils sont souvent en 100v voire moins.
Et dernière question pour aujourd'hui, j'ai remarqué que la led 01 sur l UE est allumée mais je ne trouve pas à quoi elle correspond.
Merci de votre attention.
Merci pour vos réponses.
Quelle différence y aurait-il entre un condo 10nf 250v et un 10nf 400v à part la tension.

De plus je n'arrive pas à trouver ils sont souvent en 100v voire moins.
Et dernière question pour aujourd'hui, j'ai remarqué que la led 01 sur l UE est allumée mais je ne trouve pas à quoi elle correspond.
Merci de votre attention.
26 novembre 2021 à 15:36
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Ben oui, la tension, autrement dit l'épaisseur du diélectrique. Si vous ne trouvez que des 250V, prenez-en un, normalement ce type de condo tient nettement plus que la valeur inscrite. Et de toutes façons il n'est pas prouvé qu'il ait le secteur à ses bornes sur votre carte (voir la remarque judicieuse de Tam plus haut).
Vu que vous avez un bisplit, certains circuits sont dupliqués, du coup j'ai bien l'impression que l'autre condo qu'on voit sur la photo du haut est le frère jumeau du soldat inconnu... Désolé de ne pas avoir eu cette idée plus tôt... :-)
Vu que vous avez un bisplit, certains circuits sont dupliqués, du coup j'ai bien l'impression que l'autre condo qu'on voit sur la photo du haut est le frère jumeau du soldat inconnu... Désolé de ne pas avoir eu cette idée plus tôt... :-)
26 novembre 2021 à 18:05
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Bonjour à tous.
J'ai donc changé le condensateur la tension importe peu j'ai mis un 1kv 10nf.
Mais maintenant plus aucune ui ne fonctionne alors que celle du bas fonctionnait avant.
En ouvrant l'ue il y a la led 1 allumée et la led 2 qui maintenant clignote 6 fois voir 7 des fois le ventilo démarre mais s'arrête après 10 secondes.
Il semble que ces clignotements soient dus à une sonde défectueuse j'ai testé la sonde qui est sur l'évaporateur j'ai 22.1 pour un calibre de 200M je pensais que c'était une pt100, je ne comprends pas.
J'ai arrêté et coupé le courant pour remettre à zéro les cartes au cas où mais en remettant le courant je vois l'électrovanne du circuit qui ne fonctionne pas, oscille mais pas celle du circuit qui est OK.
Voilà mon désarroi si une bonne âme a une solution.
Merci à vous.
J'ai donc changé le condensateur la tension importe peu j'ai mis un 1kv 10nf.
Mais maintenant plus aucune ui ne fonctionne alors que celle du bas fonctionnait avant.
En ouvrant l'ue il y a la led 1 allumée et la led 2 qui maintenant clignote 6 fois voir 7 des fois le ventilo démarre mais s'arrête après 10 secondes.
Il semble que ces clignotements soient dus à une sonde défectueuse j'ai testé la sonde qui est sur l'évaporateur j'ai 22.1 pour un calibre de 200M je pensais que c'était une pt100, je ne comprends pas.
J'ai arrêté et coupé le courant pour remettre à zéro les cartes au cas où mais en remettant le courant je vois l'électrovanne du circuit qui ne fonctionne pas, oscille mais pas celle du circuit qui est OK.
Voilà mon désarroi si une bonne âme a une solution.
Merci à vous.
04 décembre 2021 à 16:53
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Bonjour.
Vous êtes sûr pour les 6 ou 7? Parce que j'ai sauvegardé dans le passé un tableau Airton qui donne des diags complètement différents... Par ailleurs, les schémas Airton n'ont jamais été disponibles. Donc difficile d'investiguer sur les cartes.
En tous cas les sondes sont des thermistances et non des PT100, qui coûtent beaucoup plus cher. Si votre calibre était 200 megohms, et donc la sonde 22 megohms, elle est morte, les sondes sont normalement entre 5 et 20 kilohms, sauf celle de refoulement, 10 à 20 fois plus forte.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous êtes sûr pour les 6 ou 7? Parce que j'ai sauvegardé dans le passé un tableau Airton qui donne des diags complètement différents... Par ailleurs, les schémas Airton n'ont jamais été disponibles. Donc difficile d'investiguer sur les cartes.
En tous cas les sondes sont des thermistances et non des PT100, qui coûtent beaucoup plus cher. Si votre calibre était 200 megohms, et donc la sonde 22 megohms, elle est morte, les sondes sont normalement entre 5 et 20 kilohms, sauf celle de refoulement, 10 à 20 fois plus forte.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 décembre 2021 à 00:05
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Bonjour Dom-Aom.
Au premier démarrage la led 2 à clignoter 6 fois puis après 2 mn et le démarrage du ventilateur pendant 10 secondes elle a clignoté 7 fois.
Si j'arrive à en trouver quelles sont celles qui sont en 5 k et 20k ou puis-je mettre une 20k à la place d'une 5k par exemple.
Comment régler le problème de communication (7 clignotements) que je suppose sur l'UI du haut celle que j'ai réparé.
Merci pour les renseignements.
Au premier démarrage la led 2 à clignoter 6 fois puis après 2 mn et le démarrage du ventilateur pendant 10 secondes elle a clignoté 7 fois.
Si j'arrive à en trouver quelles sont celles qui sont en 5 k et 20k ou puis-je mettre une 20k à la place d'une 5k par exemple.
Comment régler le problème de communication (7 clignotements) que je suppose sur l'UI du haut celle que j'ai réparé.
Merci pour les renseignements.
05 décembre 2021 à 10:52
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Bonjour.
Les valeurs comprises entre 5 et 20k, c'est suivant les constructeurs, je ne peux pas vous dire pour Airton. Cela dit, bien souvent il y a plusieurs sondes de même valeur sur une UE, parmi celles qui ne sont pas en sortie de compresseur (échangeur, entrée d'air, dégivrage...). Une sonde se mesure déconnectée.
Pour le problème de comm, je ne peux guère vous aider sans doc, à priori votre capa 10n fait partie de la comm. Faites des comparaisons entre les composants gérant les 2 splits...
Les valeurs comprises entre 5 et 20k, c'est suivant les constructeurs, je ne peux pas vous dire pour Airton. Cela dit, bien souvent il y a plusieurs sondes de même valeur sur une UE, parmi celles qui ne sont pas en sortie de compresseur (échangeur, entrée d'air, dégivrage...). Une sonde se mesure déconnectée.
Pour le problème de comm, je ne peux guère vous aider sans doc, à priori votre capa 10n fait partie de la comm. Faites des comparaisons entre les composants gérant les 2 splits...
06 décembre 2021 à 07:48
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Bonjour Dom-Aom.
Alors cet après-midi j'ai débranché l'UI qui ne fonctionnait pas et laisser celle du bas qui fonctionnait avant que je répare le condo de celle du haut.
J'ai toujours la led 2 qui clignote 7 fois, donc problème de communication mais cela fonctionnait avant.
J'y perds mon latin.
Est-ce que l'électrovanne du circuit en panne peut se démonter sans tout purger parce qu'on dirait que la commande est bloquée car la tête bouge au démarrage, celle du bas sur la photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors cet après-midi j'ai débranché l'UI qui ne fonctionnait pas et laisser celle du bas qui fonctionnait avant que je répare le condo de celle du haut.
J'ai toujours la led 2 qui clignote 7 fois, donc problème de communication mais cela fonctionnait avant.
J'y perds mon latin.
Est-ce que l'électrovanne du circuit en panne peut se démonter sans tout purger parce qu'on dirait que la commande est bloquée car la tête bouge au démarrage, celle du bas sur la photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 décembre 2021 à 16:38
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Bonjour.
Sur une EV, le cœur métallique est soudé sur les tuyaux et contient du gaz. Pros uniquement, donc. Par contre la couronne est amovible et contient 4 enroulements de quelques dizaines d'ohms. Mais je ne vois pas le rapport avec un problème de comm... Et je ne sais pas si le test de la comm est fait avant ou après le reset de EV. Peut-être que les cartes des UI ont un souci également... Vous êtes sûr de votre réparation, vous avez tout remonté et pas fait de court-circuit sur la carte avec de la soudure ?...
Sur une EV, le cœur métallique est soudé sur les tuyaux et contient du gaz. Pros uniquement, donc. Par contre la couronne est amovible et contient 4 enroulements de quelques dizaines d'ohms. Mais je ne vois pas le rapport avec un problème de comm... Et je ne sais pas si le test de la comm est fait avant ou après le reset de EV. Peut-être que les cartes des UI ont un souci également... Vous êtes sûr de votre réparation, vous avez tout remonté et pas fait de court-circuit sur la carte avec de la soudure ?...
07 décembre 2021 à 18:57
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Re Dom-Aom.
Oui j'ai bien vérifié, pas de soudure qui dépasse mais l'UI du bas fonctionnait avant réparation et depuis plus de communication sur les deux.
Oui j'ai bien vérifié, pas de soudure qui dépasse mais l'UI du bas fonctionnait avant réparation et depuis plus de communication sur les deux.
07 décembre 2021 à 19:35
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation
Condensateur C416 bi split Airton
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 décembre 2021 à 20:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Plus d'alimentation cartes UE clim bi-split Airton 2HUM 18R03/R2DB
- N°2308 : Bonjour à tous, Voilà la tempête Ulla est passée par là et a eu raison de mon chauffage vraisemblablement dues aux baisses de tension répétées et aux coupures régulières ce jour là. Les symptômes; le disjoncteur...
- 2. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
- N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
- 3. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
- N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
- 4. Clim Airton bi-split affiche code E5
- N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
- 5. Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5
- N°3448 : Bonjour. Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012. Mais cette année pas moyen de la mettre en marche. Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5. L’unité extérieure rien ne...
- 6. Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB
- N°3486 : Bonjour à tous, J'ai fait la remise à zéro selon la méthode AIRTON. Débrancher complètement de l'électricité pour 30 minutes dans le but de vider les cartes des mauvaises informations. Veuillez la brancher, la laisser...
- 7. Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
- N°3768 : Bonjour à tous. Depuis hier j'ai un souci avec mon climatiseur Airton BI SPLIT Modèle TAC (09+12) CHSA (H) de février 2007. Jusqu'à maintenant jamais de problèmes tout allait bien. Hier je me suis rendu compte que la...
- 8. Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
- N°3141 : Bonjour à tous et bonnes fêtes, J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro. Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui. Description du...
- 9. Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
- N°750 : Bonjour, J'ai une climatisation de marque Airton, c'est une bi split inverter. Elle a été installée en septembre de cette année et a fonctionné une semaine pile et le compresseur à rendu l'âme. Bref, après de difficiles...
- 10. Demande coordonnées pour réparation bi-split TCA 2112 HA/DVO Airton
- N°3645 : Bonjour, Suite à une coupure de courant, les unités intérieures affichent le code E5. Et sur le forum, j'ai vu que ALBRE 37 s'y retrouve dans la réparation des cartes électroniques. Il s'agit d'une PA de marque Airton...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite