Question Dépannage Climatisation : Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour.
L'installation fonctionne parfaitement pendant un certain temps puis se met en défaut.
Le split Mitsubishi MSZ-GC22VA ne fait plus de chaud, s'arrête au bout de quelques minutes et la LED du haut (qui est verte) clignote (5 clignotements rapprochés, puis rien, puis 5 clignotements...).
Unité extérieure : pas de leds allumées.
La mise hors tension de l'unité extérieure permet quelque fois de relancer l'installation.
Merci par avance si vous avez une idée de cette panne.
Configuration de mon installation :
Une unité extérieure MXZ2A40VA
Chambre 1 unité intérieure : MSZGC22VA
Chambre 2 unités intérieures : MSZGC22VA
L'installation fonctionne parfaitement pendant un certain temps puis se met en défaut.
Le split Mitsubishi MSZ-GC22VA ne fait plus de chaud, s'arrête au bout de quelques minutes et la LED du haut (qui est verte) clignote (5 clignotements rapprochés, puis rien, puis 5 clignotements...).
Unité extérieure : pas de leds allumées.
La mise hors tension de l'unité extérieure permet quelque fois de relancer l'installation.
Merci par avance si vous avez une idée de cette panne.
Configuration de mon installation :
Une unité extérieure MXZ2A40VA
Chambre 1 unité intérieure : MSZGC22VA
Chambre 2 unités intérieures : MSZGC22VA
08 octobre 2024 à 21:45
Forum climatisation dépannage 1
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour.
Tout d'abord vous mettez le pluriel dans la chambre 2... Orthographe olé olé ou montage bizarre, vu que l'UE est prévue pour 2 UI, pas 3?
Dans le manuel de l'UI, 5 clignotements UI ("operation") indiquerait un problème dans l'UE ("power system anomaly") et invite à regarder le manuel de l'UE.
Lequel dit que ces clignotements (UI) indiquent une trop forte température en sortie de compresseur... mais qu'alors LEDs 1 et 2 dans l'UE doivent être allumées...
Quand la panne arrive, essayez d'estimer cette température, qui peut alors dépasser 110°, attention aux brûlures.
Tout d'abord vous mettez le pluriel dans la chambre 2... Orthographe olé olé ou montage bizarre, vu que l'UE est prévue pour 2 UI, pas 3?
Dans le manuel de l'UI, 5 clignotements UI ("operation") indiquerait un problème dans l'UE ("power system anomaly") et invite à regarder le manuel de l'UE.
Lequel dit que ces clignotements (UI) indiquent une trop forte température en sortie de compresseur... mais qu'alors LEDs 1 et 2 dans l'UE doivent être allumées...
Quand la panne arrive, essayez d'estimer cette température, qui peut alors dépasser 110°, attention aux brûlures.
10 octobre 2024 à 09:51
Forum climatisation dépannage 2
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour.
Merci pour votre retour rapide, effectivement unité intérieure sans S, on ne se relie jamais assez.
Je vais regarder la température en sortie du compresseur et d'un peu plus prés l'état de leds sur l'Ue, mais quand l'unité va bien vouloir repartir ??, ce fonctionnement aléatoire ne facilite pas les choses.
A bientôt.
Merci pour votre retour rapide, effectivement unité intérieure sans S, on ne se relie jamais assez.
Je vais regarder la température en sortie du compresseur et d'un peu plus prés l'état de leds sur l'Ue, mais quand l'unité va bien vouloir repartir ??, ce fonctionnement aléatoire ne facilite pas les choses.
A bientôt.
10 octobre 2024 à 10:19
Forum climatisation dépannage 3
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour.
Après plusieurs lectures, il est fort probable qu'il y ai un manque de fluide Mais ???
Nous allons attendre vos nouvelles infos.
Après plusieurs lectures, il est fort probable qu'il y ai un manque de fluide Mais ???
Nous allons attendre vos nouvelles infos.
10 octobre 2024 à 17:23
Forum climatisation dépannage 4
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonsoir.
J'ai enfin pu regarder la température en sortie de compresseur, la remise en marche n'est pas toujours évidente.
Je n'ai pas d'instrument de mesure, mais la température ne me semble pas excessive.
J'ai pu remettre en route en ouvrant l'UE (voir photo), elle fonctionne mieux dans ces conditions, étonnant !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai enfin pu regarder la température en sortie de compresseur, la remise en marche n'est pas toujours évidente.
Je n'ai pas d'instrument de mesure, mais la température ne me semble pas excessive.
J'ai pu remettre en route en ouvrant l'UE (voir photo), elle fonctionne mieux dans ces conditions, étonnant !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 octobre 2024 à 20:13
Forum climatisation dépannage 5
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour.
Il faudrait quand même que la clim retombe en panne pour voir l'état des LEDs quand elle arrive.
Une température excessive peut aussi être "due" à la sonde concernée qui aurait un comportement erratique. Un défaut (coupure ou court-circuit) peut arriver à partir d'une certaine température.
Il faudrait quand même que la clim retombe en panne pour voir l'état des LEDs quand elle arrive.
Une température excessive peut aussi être "due" à la sonde concernée qui aurait un comportement erratique. Un défaut (coupure ou court-circuit) peut arriver à partir d'une certaine température.
16 octobre 2024 à 07:32
Forum climatisation dépannage 6
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour, merci pour votre réponse, à la prochaine panne je regarderai l'état des leds.
18 octobre 2024 à 11:53
Forum climatisation dépannage 7
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonsoir,
Pour répondre à votre question, seule la LED rouge est allumée sur l'UE.
Pour répondre à votre question, seule la LED rouge est allumée sur l'UE.
19 octobre 2024 à 21:04
Forum climatisation dépannage 8
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour.
Vous parlez là de constatations quand la panne est à nouveau arrivée? ou d'une manière générale?
Et dans le cas de la panne, toujours les 5 clignotements sur l'UI? Dans la mesure où vous avez 2 UI, elles présentent toutes les 2 les mêmes clignotements? Quand la panne survient, vous avez 1 ou 2 UI en demande?
Vous parlez là de constatations quand la panne est à nouveau arrivée? ou d'une manière générale?
Et dans le cas de la panne, toujours les 5 clignotements sur l'UI? Dans la mesure où vous avez 2 UI, elles présentent toutes les 2 les mêmes clignotements? Quand la panne survient, vous avez 1 ou 2 UI en demande?
20 octobre 2024 à 10:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 2. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 3. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 5. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
- N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
- 6. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
- N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating
- N°2976 : Bonjour à tous. Je possède un ensemble inverter Mitsubishi hyper heating msz-fh50ve+muz-fh50vehz. Il s’avère que celui-ci ne fait ni de chaud ni de froid. Aucun défaut sur l'UI. Un seul tuyau chauffe ou refroidit selon...
- 9. Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
- N°7970 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide... J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements... En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid...
- 10. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite