Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3624

Question forum dépannage climatisation : Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

fabrice7777
Membre inscrit
fabrice7777
7 messages
Bonjour.

J'ai une pompe à chaleur avec une UE : Sanyo SPW CR604GVH56B.
J'ai une erreur "PB moteur". Effectivement au lancement de la pompe le moteur 2 se met à tourner, s’arrête, se remet à tourner, se ré-arrête, ceci 4 ou 5 fois puis tout s’arrête.
Le moteur 1 lui tourne régulièrement.
J'ai essayé de brancher mon moteur 2 sur la carte qui pilote le moteur 1 et vice versa... le moteur 2 tourne comme une horloge.

Il semble donc que ce soit ma carte de pilotage du moteur 2 qui soit HS : référence CR-FAN160A1 (photo ci-jointe).
La carte coûte au minimum 170 €. C'est dommage... on doit pouvoir changer le ou les composants HS.
Je sais faire joujou avec le fer à souder.
Avez-vous une idée de ce qu'il faut changer ? J'ai tenté le gros condensateur rouge 474K 250V mais idem.
Merci de votre aide.
Je vous joins des docs pour ceux que cela intéresse et la photo de ma carte.
Les schémas sont disponibles en suivant ce lien : Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne carte de pilotage du moteur clim Sanyo

10 novembre 2016 à 15:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Pour information l'image que vous nous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais l'image dans leur résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
10 novembre 2016 à 15:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonsoir.

Eh non, pas de condensateur de démarrage pour ce moteur, mais une alimentation triphasé complexe analogue à l'IPM (intelligent power module) qui fait marcher le compresseur à vitesse variable. Dans l'absolu une telle carte est dépannable, mais cela demande des notions d'électronique à un bon niveau, et des mesures à l'oscilloscope qui peuvent s'avérer dangereuses pour le matériel et pour vous même (350V).

Cordialement, Dom.
10 novembre 2016 à 23:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

fabrice7777
Membre inscrit
fabrice7777
7 messages
Merci...
Ça ne sent donc pas bon pour une réparation...
Est-ce que cela vaut le coup de tenter de changer tous les condensateurs ?
Merci.
11 novembre 2016 à 09:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Si vous y tenez, mais c'est peu probable.

Je verrais plutôt le mini IPM. Si une de ses 3 sorties a un problème, le moteur ne va pas tourner normalement et le circuit qui le pilote s'en aperçevra. Testez en mode "test de diode" entre chacune des 3 sorties moteur et le + haute tension, puis le - HT. Pour aucune de ces 6 mesures vous ne devez voir de court-circuit. Et les valeurs doivent être cohérentes au sein d'un groupe de 3. Répétez en inversant les fils du multimètre. Pour toutes ces mesures, le moteur est (évidemment) déconnecté.
11 novembre 2016 à 11:01
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

fabrice7777
Membre inscrit
fabrice7777
7 messages
Merci pour cette piste.
Pour ces tests la carte doit être sous tension ou totalement débranchée ?
Merci.
11 novembre 2016 à 13:12
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Hors tension, sinon vous risquez de griller le multimètre.
12 novembre 2016 à 00:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

fabrice7777
Membre inscrit
fabrice7777
7 messages
Merci.

Je vais essayer cela.
Sinon, savez-vous où je pourrais me procurer cette carte (Sanyo) à un bon tarif ?
Parce que pour le moment sur le net c'est prohibitif !
Merci encore.
13 novembre 2016 à 12:32
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonsoir.

Non, je l'ignore. Mais si l'IPM est HS, il est remplaçable comme tout composant. Une fois la pièce enlevée de la carte, vous pourrez lire sa référence.

Bonne chance, Dom.
13 novembre 2016 à 18:56
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

fabrice7777
Membre inscrit
fabrice7777
7 messages
Bonjour,

J'ai pu faire les tests évoqués sur l'IPM.
J'ai 0.453V sur tous les tests (entre chacune des 3 sorties moteur et le + haute tension, puis le - HT).
En plus de cela j'ai enlevé le radiateur sur l'IPM, impossible de trouver une référence c'est tout noir.
Une idée ?
Merci.
16 novembre 2016 à 12:08
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour. Excusez la question saugrenue...

Sur le schéma de l'autre question, on voit que chaque moteur a 2 connecteurs. Sur votre photo en haut, un connecteur est libre... ne me dites pas que le câble s'est débranché et pendouille quelque part?...

Sinon, je n'ai pas trop d'idées. D'un autre côté, vu que vous avez 2 moteurs, il serait peut-être utile de faire des comparaisons de tensions sur les connecteurs à 6 fils. Pour ce faire, coupez le jus, attendez une minute, enlevez les câbles des 2 moteurs, remettez le jus et mesurez. Fil noir sur broche 1, notez les tensions DC quand vous baladez le rouge sur les 4 autres. Puis fil noir sur la 2, baladez le rouge sur 3-4-5. Puis fil noir sur la 3, baladez sur 4-5, et enfin noir sur 4 et rouge sur 5. Peut-être allez vous voir des mesures qui divergent. Ne jamais manipuler les câbles avec le secteur présent.

Cordialement, Dom.
16 novembre 2016 à 14:37
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

fabrice7777
Membre inscrit
fabrice7777
7 messages
Bonjour,

Alors d'abord pour vous rassurer je vous confirme que la photo a été faite en débranchant des prises afin d'avoir une bonne vue sur la carte.
Je vais essayer les tests que vous évoquez ce week-end.

Sinon un ami m'a donné une idée... Tout rebrancher. Laisser le jus coupé. Chauffer la carte avec un sèche cheveux.
Allumer le jus tout en maintenant le sèche cheveux en route. Voir si le comportement est le même.
Son idée : la chaleur améliore un condensateur presque HS.
Si ça marche comme cela c'est qu'il y a un condensateur à changer (au moins).

Vous en pensez quoi ?
Fabrice.
16 novembre 2016 à 14:49
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

fabrice7777
Membre inscrit
fabrice7777
7 messages
Bonjour, Me-revoilà,

Bon, je suis bien déçu... J'ai acheté une nouvelle carte de contrôle du moteur 2 (CR-FAN160A1) et ... tout pareil.
Le moteur 2 démarre, s’arrête, redémarre semble chercher une vitesse stable de rotation puis stop de toute l'UE.

A priori ce n'est pas le moteur qui est à incriminer car lorsque je le branche à la place du moteur 1 il tourne comme une horloge.
Une piste ???
26 novembre 2016 à 11:05
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

D'après les schémas d'interconnexion, la carte reçoit 2 tensions sur des petits connecteurs et aussi converse avec la carte principale par un câble à 6 fils. Peut-être une tension arrive dégradée, ou la carte principale a un problème... Difficile de dire cela à distance. Mesurez les tensions, sachant que celle indiquée 280V ferait plutôt vers les 340VDC. Si OK, mesurez sur la grande carte les composants reliés aux 6 fils du connecteur. Mais sans trop de conviction...

Cordialement, Dom.
26 novembre 2016 à 13:54
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B

Patabe
Membre inscrit
Patabe
1 message
Bonjour.

Je reprends le fil de ce sujet datant de 2016 car il m'arrive le même problème (Ventilateur 1 qui fonctionne mal et erreur P22 sur le module de pilotage Sanyo).
J'ai vu sur les articles que le changement de la carte additionnelle (CR-FAN160A1) n'était pas forcément la bonne solution. Quelle est la solution et comment "Fabrice 7777" a-t-il résolu le problème ?
Merci de votre retour.
Patrice.
06 novembre 2023 à 14:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 5. Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS
    N°3252 : Bonjour, La PAC de mes parents Sanyo cmrv 3144 vient de se mettre en grève (le 9 mars, et sans préavis). J'ai donc commencé à chercher la panne et testé différents composants en suivant les conseils de Dom sur le forum...
  • 6. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 7. PAC Sanyo UE SPW-C366VEHN panne P22
    N°8203 : Bonjour à tous. Je suis équipé de deux PAC CIAT YUNA 20-65D avec unités extérieures (UE) de marque Sanyo modèle SPW-C366VEHN. Depuis quelques jours, l'une des deux est en panne ("DEF PAC sur l'UI avec code erreur P22 sur...
  • 8. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 9. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 10. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
>>> Résultats suivants pour : Carte moteur 2 HS PAC Sanyo UE CR604GVH56B >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite