Problème carte PWB power climatiseur Hitachi RAM 72QH5
Actuellement
10 063
questions dans le
forum climatisation
7523
Questions / Réponses Climatisation : Problème carte PWB power climatiseur Hitachi RAM 72QH5
Bonjour.
J'ai un climatiseur Hitachi RAM RAM 72QH5 en panne.
Le courant arrive correctement dans l'unité extérieure mais pas de jus qui en ressort...
Un frigoriste est venu et il pense que cela vient du PWB POWER PMRAM72QH5S02.
Il nous a conseillé de trouver une pièce d'occasion au cas où cela ne résolve pas notre panne.
Sinon changement unité extérieure.
Existe-t-il des pièces reconditionnées ou d'occasion ?
J'ai cherché sur le net et pièces détachées entre 400 et 600 Euros...
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Virginie.
J'ai un climatiseur Hitachi RAM RAM 72QH5 en panne.
Le courant arrive correctement dans l'unité extérieure mais pas de jus qui en ressort...
Un frigoriste est venu et il pense que cela vient du PWB POWER PMRAM72QH5S02.
Il nous a conseillé de trouver une pièce d'occasion au cas où cela ne résolve pas notre panne.
Sinon changement unité extérieure.
Existe-t-il des pièces reconditionnées ou d'occasion ?
J'ai cherché sur le net et pièces détachées entre 400 et 600 Euros...
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Virginie.
29 décembre 2021 à 12:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème carte PWB power climatiseur Hitachi RAM 72QH5
Bonjour,
Je vous donne l'adresse d'un site nommé qui répare des cartes électroniques si elles ne sont pas obsolètes.
Vous pouvez toujours les contacter pour savoir le prix de la réparation.
https://www.electro-standard.com/domaines-d-intervention/portfolio/climatisation.html
Salutations.
Je vous donne l'adresse d'un site nommé qui répare des cartes électroniques si elles ne sont pas obsolètes.
Vous pouvez toujours les contacter pour savoir le prix de la réparation.
https://www.electro-standard.com/domaines-d-intervention/portfolio/climatisation.html
Salutations.
29 décembre 2021 à 17:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème carte PWB power climatiseur Hitachi RAM 72QH5
Bonjour.
"Le courant arrive correctement dans l'unité extérieure mais pas de jus qui en ressort...". Normalement, vous devez avoir du 35V CONTINU sur chaque paire de fil qui part vers les UI. Est-ce le cas?
Vous avez 3 alimentations basse tension sur cette machine, une pour l'UE, une pour les UI 1 et 2, et une pour les UI 3 et 4. Le plus souvent, c'est une alim d'UI qui lâche (2 UI restent fonctionnelles), mais si c'est celle de l'UE, cela va mettre en panne l'installation complète.
Les alims d'UI sont testables sur la carte "power", sur les connecteurs CN 34 et 36. Voir question 7449 post 7 et 8 (la photo montre le départ des câbles, pas leur arrivée sur la power).
Les 3 alims sont protégées par un fusible 5A. Il est possible qu'il ait claqué. Et sur la carte des 2 alims UI, il y en a un autre de 3A.
"Le courant arrive correctement dans l'unité extérieure mais pas de jus qui en ressort...". Normalement, vous devez avoir du 35V CONTINU sur chaque paire de fil qui part vers les UI. Est-ce le cas?
Vous avez 3 alimentations basse tension sur cette machine, une pour l'UE, une pour les UI 1 et 2, et une pour les UI 3 et 4. Le plus souvent, c'est une alim d'UI qui lâche (2 UI restent fonctionnelles), mais si c'est celle de l'UE, cela va mettre en panne l'installation complète.
Les alims d'UI sont testables sur la carte "power", sur les connecteurs CN 34 et 36. Voir question 7449 post 7 et 8 (la photo montre le départ des câbles, pas leur arrivée sur la power).
Les 3 alims sont protégées par un fusible 5A. Il est possible qu'il ait claqué. Et sur la carte des 2 alims UI, il y en a un autre de 3A.
30 décembre 2021 à 10:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 2. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 3. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 4. Problème UE Hitachi RAM 72QH5
- N°7853 : Bonjour à toutes et tous et tout. D'abord félicitations aux participants qui fournissent de précieux renseignements. Je possède 2 groupes extérieurs Hitachi RAM 72QH5 depuis 2008 et bien sûr surviennent quelques pannes de...
- 5. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 6. RAM Hitachi 72QH5 LD301 clignote 3 fois UVW = 1 Ohm
- N°7577 : Bonjour. Je possède donc une unité Hitachi RAM 72QH5 avec 4 splits. Aucun ne fonctionne led rouges qui clignotent à l'allumage. Après lecture de plusieurs réponses j'ai donc ouvert la bête !!! Tensions 12v et 35v...
- 7. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 8. Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
- N°5304 : Bonjour, L'unité extérieure de mon trisplit Hitachi RAM 53 QH5 est en panne. 5 clignotements sur L01, donc j'ai changé le moteur ventilateur de l'UE puis le varistor 1 (vert du pwb power) qui avait explosé, mais toujours le...
- 9. Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne
- N°5126 : Bonsoir. La grande carte (pwb power) de mon tri-split Hitachi RAM 53QH5 a grillé suite à l'intrusion d'une salamandre sous celle-ci. Après avoir enlevé la bête j'ai constaté que des soudures avaient fondu et également les...
- 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite