FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5126

Question Forum Climatisation : Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Bonsoir.

La grande carte (pwb power) de mon tri-split Hitachi RAM 53QH5 a grillé suite à l'intrusion d'une salamandre sous celle-ci.
Après avoir enlevé la bête j'ai constaté que des soudures avaient fondu et également les pistes à l'endroit du flash.
J'ai ressoudé à certains endroits et après essai le 240v arrive bien sur la carte mais les 3 UI ne sont pas alimentées en 35v continu (J'ai testé les fusibles, ils sont bons).
Quelqu'un pourrait-il m'aider afin de la dépanner vu le prix du neuf, je n'ai pas le schéma non plus, ça m'aiderait à refaire les pistes et changer les composants éventuellement.
Merci.
P. S. : je n'arrive pas à mettre la photo de la carte pourtant jpeg ?
03 décembre 2018 à 23:53
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.
Pour la photo, vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
04 décembre 2018 à 00:26
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Bonsoir.
Suite au mail de votre part, je vous adresse donc la photo de la carte brûlée suite à l'intrusion d'une salamandre.
Les 2ème et 3ème photos viennent d'un climatiseur qui fonctionne.
Merci beaucoup.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5

Bonjour, pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
06 décembre 2018 à 01:18
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour christian2b.
Vous aviez posé une question sur le forum climatisation à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
06 décembre 2018 à 10:49
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Bonsoir,
Vous avez raison, j'ai été obligé d'acheter une carte neuve étant donné que je ne suis pas assez doué pour réparer ce style de carte.
Je vais laisser une réponse de ce pas à la question n°4238 et encore milles excuses.
Merci.
06 décembre 2018 à 21:53
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vous auriez dû utiliser pour la 1ère photo le grossissement de la 3ème... Pas facile de voir les dégâts. Commencez par nettoyer à l'eau et avec une brosse à dent les restes organiques, puis faites une photo en plus gros plan et avec un bon éclairage. D'après ce que je peux voir, le corps de la bestiole aurait amené sur l'enroulement auxiliaire du primaire du transfo les impulsions haute énergie de l'enroulement principal... Des composants auront pu claquer à cet endroit (diodes, résistances, capas, régulateur IC2). Tant que vous y êtes, faites aussi une photo de la même zone mais côté composants.
07 décembre 2018 à 11:56
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pauvre petite bête. crycrycry
Bref il ne vous reste plus qu'à acheter une nouvelle carte, car elle a bien grillée. shockedshocked
07 décembre 2018 à 16:44
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Merci Dom-Aom pour votre réponse.
J'ai envoyé les photos via l'administrateur car je n'arrivais pas à les télécharger sur ce site.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne carte clim Hitachi RAM 53QH5panne carte clim Hitachi RAM 53QH5panne carte clim Hitachi RAM 53QH5

13 décembre 2018 à 13:36
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

L'UI 1 est alimentée par l'alim gérée par IC1, et les UI 2 et 3 par celle gérée par IC2. La bestiole a affecté l'alim IC2, donc si l'UI 1 n'a pas de 35V, c'est que le fusible 5A (commun aux 2) a claqué. Remplacez le et voyez ce que ça donne. Si vous n'en avez pas, scotchez dessus une bandelette de papier d'alu présentant en son centre une zone étroite de 1 mm de large (comme un diabolo), pour un essai. S'il brûle instantanément, c'est qu'il y a un court-circuit plus loin, par ex IC2. S'il ne brûle pas, voyez les 3 sorties 35V.
13 décembre 2018 à 16:15
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Bonjour,
Le fusible 5A n'a pas sauté, ni celui de 25A, ni celui de 2A.
Il n'y a pas de 35 v ni de 12v. Aucun voyant n'est allumé L 301...
J'entends un relais s'enclencher de temps en temps mais c'est tout.
15 décembre 2018 à 16:01
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Bonsoir,
Je ne peux dépanner ma carte, pourrais-je avoir l'assistance d'un spécialiste (DOM-AOM) par exemple. Merci.
19 décembre 2018 à 19:48
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Il faut d'abord voir si les alims fonctionnent. Ou ont ce qu'il faut pour fonctionner.
1/ Mesures sur l'alim gérée par IC1. Tension DC aux bornes de R702? Entre les pattes 1 et 5 de IC1? Aux bornes de R712?
2/ Mesures sur l'alim gérée par IC2. Tension DC aux bornes de R740? Entre les pattes 1 et 5 de IC2? Aux bornes de R760?
20 décembre 2018 à 00:24
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Bonsoir,

Ça y est, j'ai pu tester les IC1, IC2 et résistances (en courant continu).
IC1 : 0v
IC2 : 0v
R702 : varie de 0 à 8v
R760 : varie de 4 à 7v
R740 : varie de 0 à 8v
R712 : 0v.
Merci pour la réponse.
28 décembre 2018 à 20:58
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

IC1 et IC2 ne peuvent fonctionner car ils ne reçoivent pas de haute tension. Sur R702 et 740, il faudrait avoir environ 300 VDC. Cette haute tension vient du pont redresseur qui jouxte les 2 plus gros condensateurs de la carte. Il a 4 broches. Entre les 2 centrales, vous devriez mesurer le secteur (230 VAC) et entre les 2 extérieures 300 à 330 VDC. Si le secteur n'arrive pas, à vous de trouver pourquoi, ce ne doit pas être très compliqué. J'aurais bien suspecté le fusible, mais vous dites qu'il est bon... Ou alors R005 ("carré de sucre") serait HS (normalement 2.2 ohms).
29 décembre 2018 à 01:49
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Bonsoir et bonne année 2019.
J'ai testé aujourd'hui le pont redresseur, les 2 bornes centrales vont de 0v à 100vac et ainsi de suite, les 2 bornes extérieures 0v à 100vdc et ainsi de suite.
Par contre la R005 qui devrait faire 2,2 ohms ne fait pas du tout continuité.
Il faudrait que je la change mais je ne trouve pas ce modèle sur internet, peut-il être remplacé par un autre modèle ?
Merci pour la réponse et encore bonne année.
01 janvier 2019 à 23:30
Réponse 15 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour et bonne année à vous.

On dirait que votre R005 est passée de 2.2 ohms à une résistance assez forte, qui laisse passer un peu de courant. Ce courant charge les 2 capas jusqu'à 100V, et là une des alims démarre, et siphonne l'énergie des condos. Et ça recommence un peu plus tard. Courant coupé, mesurez la vraiment avec un ohmmètre, je verrais bien entre 5k et 100k.

Remplacez la par une lampe à filament 230V de 60 à 100W. Elle ne devrait normalement jamais s'allumer, mais sa résistance assez faible devrait autoriser le démarrage de la ou des alims (si les 2 démarrent, ce sera le bonheur absolu pour vous!)

Au cas où : https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/1997668/
...mais ne la commandez pas tant que la clim ne fonctionne pas complètement, il se pourrait qu'il faille commander d'autres choses.
02 janvier 2019 à 10:06
Réponse 16 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Bonsoir et merci pour votre réponse Dom-Aom.

J'ai testé R005 , elle fait 4 mégohms, l'ampoule que j'ai connectée à la place est à incandescence 60w et fait 71 ohms.
Quand j'ai enclenché le disjoncteur, les 3 ui sont bien alimentées en 35v dc.
LD 301 clignote 1 fois, les autres LD ne clignotent pas.
Le compresseur ronronne pendant un certain temps puis le ou les relais s'enclenchent, l'ampoule s'allume brièvement, le ventilateur commence à tourner et au bout d'une seconde, tout se dés-enclenche sans faire sauter le disjoncteur, au bout d'un certain temps le cycle redémarre.

Les mesures sur le pont redresseur sont : courant AC au centre : 235v
Courant dc aux extrémités : 269v
J'ai testé les enroulements compresseur, ils font tous 2,7 ohms.
Voilà ce qui se passe, il y a un net progrès mais il reste un problème à résoudre.
03 janvier 2019 à 19:00
Réponse 17 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
" les 3 ui sont bien alimentées en 35v dc " : c'était le seul but recherché par la mise en place d'une lampe : savoir si les alims sont saines et sauves. Après, si vous mettez la machine en marche, la lampe va perturber, de par sa résistance série (qui, en plus, augmente quand du courant la traverse). Si vous voulez tester la clim complètement, alors il faut baisser cette résistance, utilisez plutôt un chauffage de 2 kW (25 ohms stables) ou une bouilloire de même puissance. Ou carrément court-circuitez la juste le temps de l'essai.

"Le compresseur ronronne pendant un certain temps..." Ah?... Vous êtes sûr que c'est le compresseur qui fait du bruit? Car il n'a pas à tourner spontanément à la mise sous tension. Il doit démarrer après une tempo, tout comme le ventilo.

Les mesures sur le pont sont étranges. La valeur DC est anormalement basse, comme si une des 2 capas était défectueuse. Si vous faites une commande de composants, achetez ces 2 condos, ça ne mange pas de pain. En mesurant la tension DC aux bornes de R010 et 011, vous avez accès aux condos. Les 2 mesures doivent être identiques et valoir la moitié de ce qu'on lit en sortie de pont.

Vos 2.7 ohms sont faux, les mesures incluent la résistance des câbles de l'ohmmètre. Faites une mesure en court-circuitant les pointes de touche et soustrayez la à vos 2.7. Les enroulements font plutôt 1.0 ohm.
04 janvier 2019 à 10:09
Réponse 18 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Bonsoir.
En shuntant les fils de l'ampoule comme vous me l'avez conseillé Dom-Aom, la clim a démarré normalement et les UI font bien du chaud et du froid. smile
La R001 fait 165V la R011 fait 165V et le pont redresseur 330V.
Les enroulements du compresseur font bien 1,0 ohm.
Bravo Dom-Aom pour votre analyse et votre professionnalisme.
Vous me conseillez donc de remplacer la R005 chez https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/1997668/ et c'est tout ?
Je vais également mettre un morceau de moustiquaire à l'endroit où la bête est passée (passage entre les fils du bornier et de la carte).
Merci encore au site Forum climatisation et Dom-Aom.
06 janvier 2019 à 18:29
Réponse 19 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Goude. Les tensions sur le pont ont été forcément mesurées à des instants différents, et comme elles étaient évolutives, cela expliquerait l'incohérence.

Ben oui, ne commandez que la résistance. Mais sur le site dédié aux particuliers : rs-particuliers.com, en y entrant la référence en question. Ou peut-être un magasin près de chez vous peut vous vendre ça...

Bon vent, Dom.
06 janvier 2019 à 22:36
Réponse 20 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Bonsoir.
Je n'arrive pas à retrouver la même R005 (carré de sucre) sur les sites en ligne.
Est-ce qu'une résistance normale avec la même résistance (2,2ohms) ferait l'affaire ?
Merci.
06 janvier 2019 à 23:49
Réponse 21 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Elle ne vous plaît pas celle de RS?...
07 janvier 2019 à 10:44
Réponse 22 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

christian2b
Membre inscrit
christian2b
32 messages
Bonsoir.
RS ne livre pas en Corse, j'ai trouvé sur un autre site. Merci.
08 janvier 2019 à 17:35
Réponse 23 forum climatisation bricovideo.com

Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.

Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.

Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
30 avril 2020 à 02:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 3. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 4. Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
    N°5304 : Bonjour, L'unité extérieure de mon trisplit Hitachi RAM 53 QH5 est en panne. 5 clignotements sur L01, donc j'ai changé le moteur ventilateur de l'UE puis le varistor 1 (vert du pwb power) qui avait explosé, mais toujours le...
  • 5. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 6. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 7. Panne clim Hitachi RAM-90QH5
    N°5118 : Bonjour, À quelques mois d'intervalle mes deux UEs sont tombées en panne. À priori la même panne. Le voyant de la pendule orange clignote régulièrement 4 fois sur mes sept UI (rak-25QH8 / RAK-50QH8) au bout d'un moment...
  • 8. Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
    N°7449 : Bonjour à tous et merci infiniment pour votre forum. J'ai une panne d'alim (36v) sur 1 des 2 blocs alimentant 2 des 4 UI de la clim Hitachi RAM72 QH5 (en intervertissant les UI j'ai constaté qu'ils fonctionnaient...
  • 9. UE Hitachi panne sur Ram 130qh5
    N°2473 : Bonjour. J'ai une panne sur mon UE Hitachi Ram 130qh5, le ventilateur ne démarre pas. La led 301indiquait un problème de ventilateur ou de fusible. J'ai changé le fusible de 2 ampères qui était soudé sur la carte. J'ai...
  • 10. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
    N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite