Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7753
Question Forum Climatisation : Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
Bonjour.
J'ai une panne sur une climatisation Daikin unité extérieure RZQ100C7V1B.
Elle fonctionnait correctement mais depuis 1 mois, elle fait sauter le différentiel systématiquement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici mon tableau électrique
En rouge: disjoncteur général
En bleu: disjoncteur modules intérieurs
En jaune: différentiel du module extérieur RZQ100C7V1B
En vert: disjoncteur du module extérieur RZQ100C7V1B
Globalement, dès que je remets le jaune, il retombe
Si je le force un moment (quelques secondes) en haut il peut rester sans disjoncter... jusqu'à ce que le compresseur cherche à se lancer quelques minutes après avoir mis une consigne de chauffage et de clim qui fait qu'il doit se lancer (et là il retombe)
Parfois en forçant le différentiel jaune, ça peut même faire tomber le général (rouge)
Ce que j'ai essayé :
- garder tout connecté sauf les cosses du compresseur :ça saute pas
- déconnecter les câbles de consigne du module intérieur : ça saute pas (mais forcément le compresseur se lance pas...)
- mesures impédance entre les phases du compresseurs (compresseur déconnecté): toutes sont entre 0.5 et 0.6Ohms
- déconnecter la terre pour voir si c'est un problème de fuite: ça saute toujours
Vu que :
- même terre déconnectée, ça saute.
- ça saute dès que je remonte le différentiel (avant même que le compresseur ne se lance)
- en forçant quelques secondes me différentiel, ça disjoncte plus, mais que ça "redisjoncte" dès que le compresseur cherche à se lancer.
Ça veut dire que c'est une surintensité ? Une capa morte ?
Tout conseil, mesure à faire pour identifier la panne sont les bienvenues !
Précédentes pannes rencontrées (si jamais ça peut avoir un lien...) :
- il y a 3 ans : une diode sur circuit de contrôles des ventilos cramée et ventilos cramés aussi => réparé en changeant la diode CMS et en changeant les ventilos
- il y a 2 ans: erreur pressostat HP (réglé juste en touchant aux connecteurs électriques).
J'ai une panne sur une climatisation Daikin unité extérieure RZQ100C7V1B.
Elle fonctionnait correctement mais depuis 1 mois, elle fait sauter le différentiel systématiquement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici mon tableau électrique
En rouge: disjoncteur général
En bleu: disjoncteur modules intérieurs
En jaune: différentiel du module extérieur RZQ100C7V1B
En vert: disjoncteur du module extérieur RZQ100C7V1B
Globalement, dès que je remets le jaune, il retombe
Si je le force un moment (quelques secondes) en haut il peut rester sans disjoncter... jusqu'à ce que le compresseur cherche à se lancer quelques minutes après avoir mis une consigne de chauffage et de clim qui fait qu'il doit se lancer (et là il retombe)
Parfois en forçant le différentiel jaune, ça peut même faire tomber le général (rouge)
Ce que j'ai essayé :
- garder tout connecté sauf les cosses du compresseur :ça saute pas
- déconnecter les câbles de consigne du module intérieur : ça saute pas (mais forcément le compresseur se lance pas...)
- mesures impédance entre les phases du compresseurs (compresseur déconnecté): toutes sont entre 0.5 et 0.6Ohms
- déconnecter la terre pour voir si c'est un problème de fuite: ça saute toujours
Vu que :
- même terre déconnectée, ça saute.
- ça saute dès que je remonte le différentiel (avant même que le compresseur ne se lance)
- en forçant quelques secondes me différentiel, ça disjoncte plus, mais que ça "redisjoncte" dès que le compresseur cherche à se lancer.
Ça veut dire que c'est une surintensité ? Une capa morte ?
Tout conseil, mesure à faire pour identifier la panne sont les bienvenues !

Précédentes pannes rencontrées (si jamais ça peut avoir un lien...) :
- il y a 3 ans : une diode sur circuit de contrôles des ventilos cramée et ventilos cramés aussi => réparé en changeant la diode CMS et en changeant les ventilos
- il y a 2 ans: erreur pressostat HP (réglé juste en touchant aux connecteurs électriques).
13 mai 2022 à 21:28
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseur
Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
Bonjour.
Compresseur HS cramé électriquement, prévoir le remplacement du gaz, du compresseur et de la carte inverter.
Environ 1500€ de réparation.
Compresseur HS cramé électriquement, prévoir le remplacement du gaz, du compresseur et de la carte inverter.
Environ 1500€ de réparation.
15 mai 2022 à 10:47
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseur
Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
Bonjour PL.
Vous êtes loin du compte. En effet compresseur environ 1800€ TTC carte électronique unité extérieure 1200€ TTC plus minimum 600€ de main d'œuvre.
Et ce si c'est simplement la carte de l'unité extérieure et qu'il n'y a pas de carte d'unité intérieure touchée.
Il faut avant tout pour être sur faire effectuer une recherche de panne par un pro qui va tester si les éléments sont bien HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous êtes loin du compte. En effet compresseur environ 1800€ TTC carte électronique unité extérieure 1200€ TTC plus minimum 600€ de main d'œuvre.
Et ce si c'est simplement la carte de l'unité extérieure et qu'il n'y a pas de carte d'unité intérieure touchée.
Il faut avant tout pour être sur faire effectuer une recherche de panne par un pro qui va tester si les éléments sont bien HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 mai 2022 à 11:00
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseur
Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
arf !
Sur quelle base statuez vous celà ?
Si le diagnostic est avéré, ne vaut-il pas mieux changer l'unité extérieure complète plutôt que changer des pièces ?
Sur quelle base statuez vous celà ?
Si le diagnostic est avéré, ne vaut-il pas mieux changer l'unité extérieure complète plutôt que changer des pièces ?
15 mai 2022 à 13:18
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseur
Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
Bonjour.
Je me base sur le prix des pièces détachées Daikin.
Vous pouvez en avoir un aperçu sur le site pieces-clim.com (il ne m'appartient pas).
Généralement ils ont des prix intéressants.
Pour ce qui est de changer d'unité extérieure il faut qu'elle soit compatible avec vos ou vôtres unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je me base sur le prix des pièces détachées Daikin.
Vous pouvez en avoir un aperçu sur le site pieces-clim.com (il ne m'appartient pas).
Généralement ils ont des prix intéressants.
Pour ce qui est de changer d'unité extérieure il faut qu'elle soit compatible avec vos ou vôtres unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 mai 2022 à 19:59
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseur
Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
Pardon je voulais dire comment avez-vous conclus sur le diagnostic "compresseur HS et aussi carte inverter HS" à minima.
Quelles sont les manips / mesures que j'ai faites qui vont permis de conclure ça ?
Sinon vous auriez des conseils de confrères pro sur la région toulousaine ? (j'ai vu que vous étiez en PACA).
Merci pour votre aide.
Quelles sont les manips / mesures que j'ai faites qui vont permis de conclure ça ?
Sinon vous auriez des conseils de confrères pro sur la région toulousaine ? (j'ai vu que vous étiez en PACA).
Merci pour votre aide.
15 mai 2022 à 20:04
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseur
Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
Bonsoir.
Quel code erreur marque votre télécommande ?
maclimatisation.com
Quel code erreur marque votre télécommande ?
maclimatisation.com
15 mai 2022 à 20:12
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseur
Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
Bonjour AAC merci.
Je n'avais pas les prix sous le coude. C'était approximatif
Je n'avais pas les prix sous le coude. C'était approximatif
18 mai 2022 à 08:05
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseur
Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
Bonjour PL, qu'est-ce qui vous a fait dire que compresseur et carte inverter sont a minima HS ?
J'ai appelé un pro qui m'a dit:
- Un compresseur tient 30ans s'il est en panne au bout de 13ans il y a un défaut de conception de la clim car un compresseur tombe en panne soit dans les 5 1ere années soit bien plus tard.
- Ma maison fait 135m² et il me dit que le compresseur lui semble sous dimensionné et il me dit que la distance entre unité intérieure et extérieure est trop importante (j'estime entre 20 et 25m) et que ce serait la raison de la panne (huile qui le revient pas ai compresseur).
Qu'en pensez-vous ?
La notice d'installation de la clim semble dire que ces 20/25m sont totalement dans les longueurs acceptables.
Il me dit que même s'il reparaît, il ne garantirait pas la réparation car système mal dimensionné (je précise qu'il n'est pas venu chez moi encore et se base uniquement sur la description que je lui ai faite de la clim et de la maison).
Il me propose de changer intégralement la clim et même pour l'étage d'avoir un système dédié avec un split en plus de ma clim gainable pour un coût entre 10 et 15keuros.
Ça me semble lourd et même s'il est bien noté j'hésite à le faire venir pour un devis.
Merci pour votre aide.
J'ai appelé un pro qui m'a dit:
- Un compresseur tient 30ans s'il est en panne au bout de 13ans il y a un défaut de conception de la clim car un compresseur tombe en panne soit dans les 5 1ere années soit bien plus tard.
- Ma maison fait 135m² et il me dit que le compresseur lui semble sous dimensionné et il me dit que la distance entre unité intérieure et extérieure est trop importante (j'estime entre 20 et 25m) et que ce serait la raison de la panne (huile qui le revient pas ai compresseur).
Qu'en pensez-vous ?
La notice d'installation de la clim semble dire que ces 20/25m sont totalement dans les longueurs acceptables.
Il me dit que même s'il reparaît, il ne garantirait pas la réparation car système mal dimensionné (je précise qu'il n'est pas venu chez moi encore et se base uniquement sur la description que je lui ai faite de la clim et de la maison).
Il me propose de changer intégralement la clim et même pour l'étage d'avoir un système dédié avec un split en plus de ma clim gainable pour un coût entre 10 et 15keuros.
Ça me semble lourd et même s'il est bien noté j'hésite à le faire venir pour un devis.
Merci pour votre aide.
18 mai 2022 à 12:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
- N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
- 2. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
- N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
- 3. Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
- N°5542 : Bonjour. Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne. Un réparateur est passé. A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois. Le problème...
- 4. Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin
- N°20 : Bonjour, Notre climatiseur Daikin est tombé en panne. Le réparateur a remplacé la platine électronique DAIKIN FTS 25, et nous a laissé la vieille platine. Premièrement, notre propriétaire refuse de nous rembourser la...
- 5. Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
- N°7779 : Bonjour. J'ai une installation Daikin comprenant un groupe extérieur 3MXM40N connecté sur 2 UI Perfera, une FTXM20M et une FTXM35M. Je constate que l'UI FTXM35M ne fonctionne plus, par contre la seconde fonctionne très...
- 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 7. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 8. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 9. Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
- N°5457 : Bonjour, Je dispose d'une installation Daikin (modèle RX35E2V1B) dans mon appartement avec un Split, et un groupe extérieur. En notre absence, samedi, le différentiel a sauté, après étude, nous avons constaté que...
- 10. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite