Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1993
Question dépannage climatisation : Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Bonsoir à tous.
J'ai un problème sur une clim hitachi TE-145 A avec sur l'UE 2, compresseurs et 4 splits. 2 splits ne veulent même pas se mettre en route. Sur la carte mère j'ai le voyant LD304 qui clignote continuellement vert et sur LD304 qui clignote.
Existe-t-il des codes d'erreur pour ces clignotements de Led sur la carte électronique, LD301 et LD304 ?
Merci.
J'ai un problème sur une clim hitachi TE-145 A avec sur l'UE 2, compresseurs et 4 splits. 2 splits ne veulent même pas se mettre en route. Sur la carte mère j'ai le voyant LD304 qui clignote continuellement vert et sur LD304 qui clignote.
Existe-t-il des codes d'erreur pour ces clignotements de Led sur la carte électronique, LD301 et LD304 ?
Merci.
16 mai 2013 à 23:10
Conseil 1 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Bonjour,
Vous avez une unité extérieure qui a deux compresseurs et a priori un des deux est HS.
A confirmer avec le passage d'un pro.
Vous avez une unité extérieure qui a deux compresseurs et a priori un des deux est HS.
A confirmer avec le passage d'un pro.
17 mai 2013 à 09:40
Conseil 2 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Bonjour,
Quand vous appuyez sur la télécommande les voyants s'allument-il sur les splits, la led 304 doit clignoter un certain nombre de coup et après s’arrêter une demi seconde et recommencer.
Dites-nous combien de fois elle clignote.
Quand vous appuyez sur la télécommande les voyants s'allument-il sur les splits, la led 304 doit clignoter un certain nombre de coup et après s’arrêter une demi seconde et recommencer.
Dites-nous combien de fois elle clignote.
17 mai 2013 à 12:16
Conseil 3 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Bonjour.
Si j'avais un compresseur de mort, mes unités à l'intérieur s'allumeraient quand même je pense.
Si j'avais un compresseur de mort, mes unités à l'intérieur s'allumeraient quand même je pense.
17 mai 2013 à 13:02
Conseil 4 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Bonjour. J'ai des codes pour leds, mais il me faut la référence exacte de l'UE (RAS, RAC?) ainsi que celles des UI.
Et vous nous donnez des codes pannes sur les leds 2 x sur sur LD 304 et vous nous demandez des renseignements sur LD 301. Là je ne sais pas trop où je dois aller ?
Donc nous communiquer le nombre de clignotements pour LED 301 et 304.
Et vous nous donnez des codes pannes sur les leds 2 x sur sur LD 304 et vous nous demandez des renseignements sur LD 301. Là je ne sais pas trop où je dois aller ?
Donc nous communiquer le nombre de clignotements pour LED 301 et 304.
17 mai 2013 à 16:04
Conseil 5 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Pour PL :
La référence qu'il donne c'est celle du groupe extérieur, là il est sous marque Thermoseme chez Hitachi la référence c'est RAM130QH5.
Le problème est simple si vous ne pouvez plus allumer les 2 splits c'est la carte d'alimentation qui est HS.
Voyez avec un modérateur du forum pour qu'il vous donne mon adresse email je travaille chez Hitachi je pourrai vous dépanner assez facilement.
La référence qu'il donne c'est celle du groupe extérieur, là il est sous marque Thermoseme chez Hitachi la référence c'est RAM130QH5.
Le problème est simple si vous ne pouvez plus allumer les 2 splits c'est la carte d'alimentation qui est HS.
Voyez avec un modérateur du forum pour qu'il vous donne mon adresse email je travaille chez Hitachi je pourrai vous dépanner assez facilement.
17 mai 2013 à 16:52
Conseil 6 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Bonjour. Merci, ludo36, mais le clignotement des leds et les n° ne correspondent à rien.
On devrait en savoir un peu plus et affiner ainsi nos recherches.
On devrait en savoir un peu plus et affiner ainsi nos recherches.

17 mai 2013 à 17:30
Conseil 7 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Bonjour. Oui c"est bien une Thermoseme.
J'ai réussi à avoir le service client chez Hitachi et ils m'ont dit que c'était la carte.
En tout cas je vous remercie à vous deux pour vos réponses rapides.
Cordialement.
J'ai réussi à avoir le service client chez Hitachi et ils m'ont dit que c'était la carte.
En tout cas je vous remercie à vous deux pour vos réponses rapides.
Cordialement.
17 mai 2013 à 19:21
Conseil 8 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Bonsoir. Bon et bien on reste sur notre faim. 

17 mai 2013 à 20:03
Conseil 9 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Pour PL :
Chez Hitachi si on ne peut plus allumer les splits c'est forcément la carte d'alimentation.
Chez Hitachi si on ne peut plus allumer les splits c'est forcément la carte d'alimentation.
17 mai 2013 à 22:03
Conseil 10 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Re.
En plus le voyant ne nous apporte rien car c'est pour indiquer qu'il reste encore une sortie de libre sur le groupe.
En plus le voyant ne nous apporte rien car c'est pour indiquer qu'il reste encore une sortie de libre sur le groupe.
17 mai 2013 à 22:47
Conseil 11 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Pour PL, je viens de voir mon incompréhension sur ma 1ère question.
Je voulais plutôt dire que le voyant LD304 clignotait vert et le LD301 clignotait rouge. Mais y avait pas de nombre précis, c'était continuellement. Mais donc ça n'avait aucune importance. Content d'apprendre de nouvelles choses. Merci ludo36.
Je voulais plutôt dire que le voyant LD304 clignotait vert et le LD301 clignotait rouge. Mais y avait pas de nombre précis, c'était continuellement. Mais donc ça n'avait aucune importance. Content d'apprendre de nouvelles choses. Merci ludo36.

18 mai 2013 à 00:17
Conseil 12 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Bonjour. Merci pour ces précisions.

18 mai 2013 à 08:21
Conseil 13 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Bonsoir,
Je déterre un vieux post mais je m'adresse à ludo36 qui dit :
Où trouver ces correspondances ? Par exemple moi mes unités extérieures sont des TE90A et les consoles intérieures TIH18B et TIH35B. Comment savoir à quoi ça correspond chez Hitachi ?
Merci. Pat
Je déterre un vieux post mais je m'adresse à ludo36 qui dit :
Citation :
La référence qu'il donne c'est celle du groupe extérieur, là il est sous marque Thermoseme chez Hitachi la référence c'est RAM130QH5.
Où trouver ces correspondances ? Par exemple moi mes unités extérieures sont des TE90A et les consoles intérieures TIH18B et TIH35B. Comment savoir à quoi ça correspond chez Hitachi ?
Merci. Pat
08 novembre 2014 à 20:51
Conseil 14 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Bonjour.
Le TE90A est fait un RAM72QH5 chez Hitachi, vos unités intérieures sont des RAK18NH5 et RAK35NH5
Le TE90A est fait un RAM72QH5 chez Hitachi, vos unités intérieures sont des RAK18NH5 et RAK35NH5
08 novembre 2014 à 21:17
Conseil 15 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Merci beaucoup ludo36. C'est vraiment sympa, ça faisait un moment que je cherchais ça.
Pat
Pat
08 novembre 2014 à 21:43
Conseil 16 forum dépannage
Invité

Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Invité

Bonjour,
Je me permets de demander également à ludo36 quelles sont les références chez Hitachi des splits TIH18A et TIH35A.
Merci d'avance.
Je me permets de demander également à ludo36 quelles sont les références chez Hitachi des splits TIH18A et TIH35A.
Merci d'avance.

11 novembre 2014 à 01:53
Conseil 17 forum dépannage
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Bonjour.
Les références TIH18A et TIH35A sont en fait des RAK18 et RAK35 NH4
Les références TIH18A et TIH35A sont en fait des RAK18 et RAK35 NH4
11 novembre 2014 à 16:59
Conseil 18 forum dépannage
Invité

Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Invité

Merci beaucoup ludo36 

14 novembre 2014 à 17:19
Conseil 19 forum dépannage
Invité

Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Invité

Bonjour.
Comment obtenir la référence de la fameuse carte... la mienne est en panne ?
Comment obtenir la référence de la fameuse carte... la mienne est en panne ?
05 décembre 2015 à 18:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 4. Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8
- N°3504 : Bonjour, J'ai lu pas mal de post dont la question 1993 : Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche Qui m'a beaucoup aidé. J'ai un souci sur 2 consoles Hitachi RAK-18QH8 (W) (vendues par...
- 5. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 6. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 7. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 8. Unité extérieure TE-80A Thermoseme 4 splits Hitachi
- N°5688 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mon unité extérieure Thermoseme, j’ai le 230v qui arrive bien mais 0 en sortie (pour les 4 sorties), j’ai vérifié les fusibles, ras. J’ai également remplacé le transistor...
- 9. Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème
- N°8955 : Bonjour. Je viens d'installer un groupe double multi split à 6 splits. Tout est branché et, lors de la mise en tension, un clic-clic se fait en haut et en bas au niveau des branchements. Mais rien ne s'allume à l'intérieur...
- 10. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite