Question Forum Climatisation : Unité extérieure TE-80A Thermoseme 4 splits Hitachi
Bonjour,
Je rencontre un problème avec mon unité extérieure Thermoseme, j’ai le 230v qui arrive bien mais 0 en sortie (pour les 4 sorties), j’ai vérifié les fusibles, ras.
J’ai également remplacé le transistor strl451 idem.
J’aurai besoin de votre aide pour identifier le composant défectueux svp.
Je vous joins quelques photos des cartes électroniques et le schéma.
Merci d’avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








Je rencontre un problème avec mon unité extérieure Thermoseme, j’ai le 230v qui arrive bien mais 0 en sortie (pour les 4 sorties), j’ai vérifié les fusibles, ras.
J’ai également remplacé le transistor strl451 idem.
J’aurai besoin de votre aide pour identifier le composant défectueux svp.
Je vous joins quelques photos des cartes électroniques et le schéma.
Merci d’avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








15 septembre 2019 à 14:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure TE-80A Thermoseme 4 splits Hitachi
Bonjour.
J'ai déjà eu à batailler avec une machine similaire (mais le STRL était bon). Question 2980 :
Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5 Vous y trouverez de quoi meubler vos longues soirées d'automne... et aussi des pistes de mesures et autres.
Pour vous, après le changement du STRL, il faut voir si le nouveau fait bien son travail. Vous avez aussi une carte qui porte 2 alims identiques pour les 2 couples d'UI. Si vous n'avez pas de 35V sur aucun départ d'UI, cela voudrait dire que les 2 ne fonctionnent plus, peu probable. Attention, le post 65 a une erreur, corrigée en post 79.
Vu la photo du STRL, le claquage a été violent, et dans ce cas il arrive que l'enroulement primaire du transfo d'alim se volatilise en partie. Dans ce cas, bien évidemment, l'alim ne peut plus marcher.
Ah oui, votre carte présente (comme pour l'autre question) des traces de corrosion. A inspecter en détail.
Good luck, Dom.
J'ai déjà eu à batailler avec une machine similaire (mais le STRL était bon). Question 2980 :
Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5 Vous y trouverez de quoi meubler vos longues soirées d'automne... et aussi des pistes de mesures et autres.
Pour vous, après le changement du STRL, il faut voir si le nouveau fait bien son travail. Vous avez aussi une carte qui porte 2 alims identiques pour les 2 couples d'UI. Si vous n'avez pas de 35V sur aucun départ d'UI, cela voudrait dire que les 2 ne fonctionnent plus, peu probable. Attention, le post 65 a une erreur, corrigée en post 79.
Vu la photo du STRL, le claquage a été violent, et dans ce cas il arrive que l'enroulement primaire du transfo d'alim se volatilise en partie. Dans ce cas, bien évidemment, l'alim ne peut plus marcher.
Ah oui, votre carte présente (comme pour l'autre question) des traces de corrosion. A inspecter en détail.
Good luck, Dom.
15 septembre 2019 à 18:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Unité extérieure TE-80A Thermoseme 4 splits Hitachi
Invité

Bonjour Dom,
J’ai essayé de suivre l’autre post mais sans succès, je pense qu’il y a d’autres problèmes que la carte (peut-être un fil ou connecteur).
Une question svp, est-ce que c’est possible de remplacer mon UE Thermoseme te-80A par une Hitachi ram90qh5.
C’est pour alimenter 3 splits et une console de la marque Hitachi.
Merci d’avance.
J’ai essayé de suivre l’autre post mais sans succès, je pense qu’il y a d’autres problèmes que la carte (peut-être un fil ou connecteur).
Une question svp, est-ce que c’est possible de remplacer mon UE Thermoseme te-80A par une Hitachi ram90qh5.
C’est pour alimenter 3 splits et une console de la marque Hitachi.
Merci d’avance.
16 novembre 2019 à 21:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure TE-80A Thermoseme 4 splits Hitachi
Bonjour.
Votre Thermo est une bi-compresseur, alors que la RAM90 est une mono. C'est une grosse différence, mais ça peut éventuellement marcher, mais je ne peux pas être affirmatif. La moindre des choses est que vos UI soient toutes de la génération QH5.
Pour votre Thermo, d'après le schéma les 3 alims dépendent de la même ligne qui passe par R4, qu'il faudra vérifier. Il est IMPOSSIBLE que 3 défauts différents affectent les 3 alims, donc il faut chercher une cause commune, par exemple une R4 coupée, puisque vous dites que les fusibles sont bons.
Mais peut-être que le STRL ne peut pas démarrer parce qu'une résistance est HS, la R229, de 2.2 Mohms. Si votre multimètre est limité à 2Mohms, il faut dessouder la résistance et mesurer une tension continue avec cette résistance en série. Si la tension est de 12V, elle va tomber à 3.75V si la résistance est bonne.
Cordialement, Dom.
Votre Thermo est une bi-compresseur, alors que la RAM90 est une mono. C'est une grosse différence, mais ça peut éventuellement marcher, mais je ne peux pas être affirmatif. La moindre des choses est que vos UI soient toutes de la génération QH5.
Pour votre Thermo, d'après le schéma les 3 alims dépendent de la même ligne qui passe par R4, qu'il faudra vérifier. Il est IMPOSSIBLE que 3 défauts différents affectent les 3 alims, donc il faut chercher une cause commune, par exemple une R4 coupée, puisque vous dites que les fusibles sont bons.
Mais peut-être que le STRL ne peut pas démarrer parce qu'une résistance est HS, la R229, de 2.2 Mohms. Si votre multimètre est limité à 2Mohms, il faut dessouder la résistance et mesurer une tension continue avec cette résistance en série. Si la tension est de 12V, elle va tomber à 3.75V si la résistance est bonne.
Cordialement, Dom.
16 novembre 2019 à 23:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Unité extérieure TE-80A Thermoseme 4 splits Hitachi
Ah mince.
17 novembre 2019 à 00:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
- N°1993 : Bonsoir à tous. J'ai un problème sur une clim hitachi TE-145 A avec sur l'UE 2, compresseurs et 4 splits. 2 splits ne veulent même pas se mettre en route. Sur la carte mère j'ai le voyant LD304 qui clignote continuellement...
- 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 3. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 4. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
- N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
- 5. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 6. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 7. Panne 2 UI sur 4 HS Thermoseme TE-110A
- N°6464 : Bonjour à tous. Après avoir scruté une bonne partie des posts de ce forum, et ayant encore quelques questions malgré cela, je me décide enfin à m'inscrire pour vous faire part de mon problème. Il y a trois semaines,...
- 8. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 9. Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
- N°1770 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec 3 splits et une unité murale depuis 2008. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui, 2 des splits ne fonctionnent plus. Est-ce que quelqu’un saurait pourquoi ? Merci.
- 10. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite