Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Samsung AQV18N fonctionne puis fait 4 bips et s'arrête
Bonjour.
J'ai un air climatisé mural Samsung AQV18N et le voyant rouge du TURBO s'allume en clignotant et alors le système fait 4 bips et arrête.
J'ai tout vérifié, j'ai nettoyé les filtres et tout semble numéro 1.
Je redémarre mon unité de climatisation, elle fonctionne très bien environ 15 minutes et par la suite elle fait entendre un bip à 4 reprises et s'arrête complètement avec le voyant rouge turbo allumé et clignotant.
J'arrête le système avec la télécommande, le système arrête. Je redémarre le système avec la télécommande, le voyant vert s'allume et le système fonctionne correctement environ 15 minutes et le sons des 4 bips se font entendre de nouveau et le voyant rouge du turbo s'allume et clignote ainsi que le voyant vert et le système s'arrête.
J'ai vérifié dans le manuel d'installation, manuel de service et le manuel de l'opérateur et rien ne mentionne ce problème.
J'ai fait quelques tests et le problème semble être présent seulement sur la climatisation.
Lorsque l'appareil fonctionne seulement sur le ventilateur aucun problème.
Malheureusement je n'ai pas eu le temps de tester sur le chauffage si le problème est présent.
Si vous connaissez le problème, j'aimerais bien connaître la solution.
Merci.
J'ai un air climatisé mural Samsung AQV18N et le voyant rouge du TURBO s'allume en clignotant et alors le système fait 4 bips et arrête.
J'ai tout vérifié, j'ai nettoyé les filtres et tout semble numéro 1.
Je redémarre mon unité de climatisation, elle fonctionne très bien environ 15 minutes et par la suite elle fait entendre un bip à 4 reprises et s'arrête complètement avec le voyant rouge turbo allumé et clignotant.
J'arrête le système avec la télécommande, le système arrête. Je redémarre le système avec la télécommande, le voyant vert s'allume et le système fonctionne correctement environ 15 minutes et le sons des 4 bips se font entendre de nouveau et le voyant rouge du turbo s'allume et clignote ainsi que le voyant vert et le système s'arrête.
J'ai vérifié dans le manuel d'installation, manuel de service et le manuel de l'opérateur et rien ne mentionne ce problème.
J'ai fait quelques tests et le problème semble être présent seulement sur la climatisation.
Lorsque l'appareil fonctionne seulement sur le ventilateur aucun problème.
Malheureusement je n'ai pas eu le temps de tester sur le chauffage si le problème est présent.
Si vous connaissez le problème, j'aimerais bien connaître la solution.
Merci.
23 mai 2020 à 03:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Samsung AQV18N fonctionne puis fait 4 bips et s'arrête
J'ai vérifié mon air conditionné sur la climatisation, le chauffage, et le déshumidificateur et il fait toujours la même chose. L'appareil émet 3 à 4 bips et s'arrête avec le voyant vert (on/off) et le voyant rouge (TURBO) clignotants allumés.
L'appareil fonctionne très bien sur le ventilateur seulement. J'ai vérifié tout le système et ses composantes et tout semble en parfaite condition.
Sur la climatisation l'appareil fonctionne environ 15 minutes avant d'arrêter et d'émettre les bips avec les voyant clignotant vert et rouge allumés.
Sur le chauffage et le déshumidificateur l'appareil fonctionne moins d'une minute avant d'arrêter et émettre les bips avec toujours le voyant vert et rouge clignotants allumés.
Sur le ventilateur l'appareil fonctionne normalement.
J'ai regardé et cherché un moyen de remédier à la situation mais je n'ai rien trouvé.
J'aimerais de l'aide pour trouver une solution au problème avant de communiquer avec un réparateur d'air climatisé.
Merci !
L'appareil fonctionne très bien sur le ventilateur seulement. J'ai vérifié tout le système et ses composantes et tout semble en parfaite condition.
Sur la climatisation l'appareil fonctionne environ 15 minutes avant d'arrêter et d'émettre les bips avec les voyant clignotant vert et rouge allumés.
Sur le chauffage et le déshumidificateur l'appareil fonctionne moins d'une minute avant d'arrêter et émettre les bips avec toujours le voyant vert et rouge clignotants allumés.

Sur le ventilateur l'appareil fonctionne normalement.
J'ai regardé et cherché un moyen de remédier à la situation mais je n'ai rien trouvé.
J'aimerais de l'aide pour trouver une solution au problème avant de communiquer avec un réparateur d'air climatisé.
Merci !
23 mai 2020 à 15:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Samsung AQV18N fonctionne puis fait 4 bips et s'arrête
Après plusieurs recherches, j'ai trouvé la solution au présent problème. Normalement ce modèle de Clim Samsung AQV18N est muni de module de communication entre l'unité intérieure et extérieure. Lorsque le voyant rouge (TURBO) s'allume en clignotant avec le voyant vert allumé et clignotant ceci nous indique qu'il y a problème de communication entre les deux unités (intérieur et extérieur). Ceci est bien indiqué normalement dans le manuel de l'installateur et le manuel d'utilisateur.
L'information consultée dit que probablement le module PCB de l'unité intérieure ou extérieure ou les deux sont défectueux car la communication ne se fait pas. Mais avant de tout démonter les unités pour trouver les modules, vérifier si votre clim dégage de l'air froid ou chaud lorsqu'elle fonctionne avant d'arrêter et que les clignotants s'allument et clignotent. Rapportez-vous dans le passé et voyez si votre unité extérieure ou intérieure a eu du givre. Si votre unité pousse de l'air tiède, et s'il y a eu du givre dans l'unité intérieure ou extérieure votre problème est probablement seulement un manque de gaz réfrigérant.
Donc pour reconnaître vraiment le problème procédez comme suit :
Fermer l'alimentation électrique de votre unité de climatisation à la source (Panneau électrique) pendant au moins 5 minutes.
Vérifier vos filtres de l'unité intérieure (Nettoyer vos filtres si nécessaire) ;
Vérifier votre unité extérieure (Nettoyer votre unité si nécessaire) ;
Remettre le courant après les vérifications des unités ;
Les voyants lumineux devront s'être éteint suite à la coupure de courant (sinon faire un reset de l'unité extérieure).
Une fois que le courant est remis et que tout semble normal (voyants éteint) allumez votre unité comme habituellement en ajustant la température à 66 degrés.
Restez près de l'unité intérieure et constatez l'air qui se dégage de votre unité. Si l'air qui se dégage au début est frais et par la suite est moins frais c'est qu'il manque de liquide réfrigérant à votre unité.
Le problème est donc le manque de liquide et non les cartes PCB de vos unités. L'unité arrête automatiquement suite à la détection du manque de liquide et produit l'erreur de communication.
La solution est simple, juste à mettre de nouveau du gaz réfrigérant car il est normal après quelques années, le gaz s'évapore. Vérifier aussi les joints mécaniques pour qu'il n'y ait pas de fuite.
L'information consultée dit que probablement le module PCB de l'unité intérieure ou extérieure ou les deux sont défectueux car la communication ne se fait pas. Mais avant de tout démonter les unités pour trouver les modules, vérifier si votre clim dégage de l'air froid ou chaud lorsqu'elle fonctionne avant d'arrêter et que les clignotants s'allument et clignotent. Rapportez-vous dans le passé et voyez si votre unité extérieure ou intérieure a eu du givre. Si votre unité pousse de l'air tiède, et s'il y a eu du givre dans l'unité intérieure ou extérieure votre problème est probablement seulement un manque de gaz réfrigérant.
Donc pour reconnaître vraiment le problème procédez comme suit :
Fermer l'alimentation électrique de votre unité de climatisation à la source (Panneau électrique) pendant au moins 5 minutes.
Vérifier vos filtres de l'unité intérieure (Nettoyer vos filtres si nécessaire) ;
Vérifier votre unité extérieure (Nettoyer votre unité si nécessaire) ;
Remettre le courant après les vérifications des unités ;
Les voyants lumineux devront s'être éteint suite à la coupure de courant (sinon faire un reset de l'unité extérieure).
Une fois que le courant est remis et que tout semble normal (voyants éteint) allumez votre unité comme habituellement en ajustant la température à 66 degrés.
Restez près de l'unité intérieure et constatez l'air qui se dégage de votre unité. Si l'air qui se dégage au début est frais et par la suite est moins frais c'est qu'il manque de liquide réfrigérant à votre unité.
Le problème est donc le manque de liquide et non les cartes PCB de vos unités. L'unité arrête automatiquement suite à la détection du manque de liquide et produit l'erreur de communication.
La solution est simple, juste à mettre de nouveau du gaz réfrigérant car il est normal après quelques années, le gaz s'évapore. Vérifier aussi les joints mécaniques pour qu'il n'y ait pas de fuite.
09 juillet 2020 à 18:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Samsung AQV18N fonctionne puis fait 4 bips et s'arrête
Bonjour.
Merci d'avoir documenté votre problème et surtout votre solution malgré que vos symptômes n'aient pas inspiré grand monde sur ce forum, en tous cas pas chez moi.
Attention quand même, une clim ne doit PAS perdre de gaz, il est anormal de recharger, le circuit est censé être totalement étanche. Si du gaz est parti, il faut impérativement rechercher l'endroit de la fuite et la réparer avant de remettre du gaz.
Cordialement, Dom.
Merci d'avoir documenté votre problème et surtout votre solution malgré que vos symptômes n'aient pas inspiré grand monde sur ce forum, en tous cas pas chez moi.
Attention quand même, une clim ne doit PAS perdre de gaz, il est anormal de recharger, le circuit est censé être totalement étanche. Si du gaz est parti, il faut impérativement rechercher l'endroit de la fuite et la réparer avant de remettre du gaz.
Cordialement, Dom.
10 juillet 2020 à 07:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 9. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite