Bonjour,
Je me permets de venir chercher un peu d'aide afin de m'aiguiller sur la panne de mon climatiseur qui est un AOYR09LCC (unité extérieure).
Il y a quelques semaines il y avait un léger pschitt régulier (audible depuis l'unité intérieure) je n'y ai pas prêté plus attention que ça.
Mais voilà qu’aujourd’hui l'unité extérieure ne démarre plus.
Je ne suis pas frigoriste donc je vais m'abstenir de toucher à la partie gaz...
Mais je souhaiterais quand même faire un début de diagnostic.
A l'heure actuelle voilà ce que fait l'unité extérieure quand je passe en mode test (pour forcer la mise en route du compresseur) : Au niveau de la carte mère un relais claque toutes les 3/4 secondes et enclenche la vanne 4 voies qui est relâchée au bout d'une seconde et ainsi de suite indéfiniment. Ni le ventilateur ni le compresseur démarrent.
- J'ai testé les enroulements du compresseur qui sont OK.
- Toutes les thermistances
- Test du ventilateur.
Qu'est-ce qui pourrait empêcher le démarrage du compresseur ? Et il y a-t-il un moyen de tester son fonctionnement pour valider qu'il soit fonctionnel (ou pas) ?
Même sans gaz par exemple il devrait démarrer non ? (afin de savoir si je m'oriente plus sur la partie commande électronique).
Merci d'avance.
Je me permets de venir chercher un peu d'aide afin de m'aiguiller sur la panne de mon climatiseur qui est un AOYR09LCC (unité extérieure).
Il y a quelques semaines il y avait un léger pschitt régulier (audible depuis l'unité intérieure) je n'y ai pas prêté plus attention que ça.
Mais voilà qu’aujourd’hui l'unité extérieure ne démarre plus.
Je ne suis pas frigoriste donc je vais m'abstenir de toucher à la partie gaz...
Mais je souhaiterais quand même faire un début de diagnostic.
A l'heure actuelle voilà ce que fait l'unité extérieure quand je passe en mode test (pour forcer la mise en route du compresseur) : Au niveau de la carte mère un relais claque toutes les 3/4 secondes et enclenche la vanne 4 voies qui est relâchée au bout d'une seconde et ainsi de suite indéfiniment. Ni le ventilateur ni le compresseur démarrent.
- J'ai testé les enroulements du compresseur qui sont OK.
- Toutes les thermistances
- Test du ventilateur.
Qu'est-ce qui pourrait empêcher le démarrage du compresseur ? Et il y a-t-il un moyen de tester son fonctionnement pour valider qu'il soit fonctionnel (ou pas) ?
Même sans gaz par exemple il devrait démarrer non ? (afin de savoir si je m'oriente plus sur la partie commande électronique).
Merci d'avance.
03 novembre 2018 à 16:58
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Panne climatiseur Fujitsu AOYR09LCC
Bonjour,
Pour essayer de vous aider merci de nous dire le comportement des voyants des unités intérieure et extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour essayer de vous aider merci de nous dire le comportement des voyants des unités intérieure et extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2018 à 11:38
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Panne climatiseur Fujitsu AOYR09LCC
Bonjour,
Il n'y a aucun code défaut c'est bien ce qui me chagrine !!! que ce soit sur l’unité intérieure ou extérieure !!!
L'unité intérieure fonctionne mais ne fait pas de chaud ni de froid (ce qui est normal vu que le compresseur ne démarre pas).
J'ai une autre clim AOYR12LCC donc j'ai comparé le démarrage.
Quand je démarre le climatiseur avec la télécommande, l'unité extérieur démarre au bout d'une minute ou 2 mais uniquement le ventilateur et après le compresseur démarre...
Je peux éventuellement comparer les mesures et inverser certaines pièces (en étant sûr de ne pas le griller également !!!!).
Sur la clim en panne le ventilateur ne démarre pas non plus, et surtout zéro information de panne... pas de voyant rien....
Il n'y a aucun code défaut c'est bien ce qui me chagrine !!! que ce soit sur l’unité intérieure ou extérieure !!!
L'unité intérieure fonctionne mais ne fait pas de chaud ni de froid (ce qui est normal vu que le compresseur ne démarre pas).
J'ai une autre clim AOYR12LCC donc j'ai comparé le démarrage.
Quand je démarre le climatiseur avec la télécommande, l'unité extérieur démarre au bout d'une minute ou 2 mais uniquement le ventilateur et après le compresseur démarre...
Je peux éventuellement comparer les mesures et inverser certaines pièces (en étant sûr de ne pas le griller également !!!!).
Sur la clim en panne le ventilateur ne démarre pas non plus, et surtout zéro information de panne... pas de voyant rien....

04 novembre 2018 à 11:58
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Panne climatiseur Fujitsu AOYR09LCC
Bonjour,
La panne est résolue, c'est le "moteur pas a pas" du détenteur électronique qui est HS.
Après échange pour vérification avec mon autre PAC, ça fonctionne parfaitement.
Quelqu'un aurait une adresse ou site à me proposer pour acheter la pièce ?
Référence :
FUJIKOKI
DC12V
KG-3R
5J28S
Merci d'avance.
La panne est résolue, c'est le "moteur pas a pas" du détenteur électronique qui est HS.
Après échange pour vérification avec mon autre PAC, ça fonctionne parfaitement.

Quelqu'un aurait une adresse ou site à me proposer pour acheter la pièce ?
Référence :
FUJIKOKI
DC12V
KG-3R
5J28S
Merci d'avance.
13 novembre 2018 à 17:49
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Panne climatiseur Fujitsu AOYR09LCC
Bonjour.
Ce que vous avez permuté n'est pas un moteur pas à pas, mais les bobinages qui créent un champ magnétique tournant, suivant (effectivement) le principe du moteur pas à pas.
Voyez en question 5012 : Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO comment affiner le diagnostic, voire réparer la pièce.
Cordialement, Dom.
Ce que vous avez permuté n'est pas un moteur pas à pas, mais les bobinages qui créent un champ magnétique tournant, suivant (effectivement) le principe du moteur pas à pas.
Voyez en question 5012 : Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO comment affiner le diagnostic, voire réparer la pièce.
Cordialement, Dom.
13 novembre 2018 à 19:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3
- N°8450 : Bonjour. Sur ma PAC Fujitsu AOYA24LAT3 équipée de 3 splits, le groupe extérieur ne démarre plus et sur chaque split, le voyant témoin clignote deux fois. Pourriez-vous me dire quel est le défaut de cette climatisation...
- 2. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
- N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
- 3. Problème climatiseur Fujitsu
- N°2804 : Bonjour. J'ai un problème avec mon UE ou UI ? Après un orage, plus de froid, le clignotant vert 7 fois et 1 seconde de tempo entre chaque clignotant. L'UI envoie de l'air et sur la télécommande plus de voyant de...
- 4. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 5. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 6. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 7. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
- N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
- 8. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 9. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 10. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite