Problème climatiseur General Fujitsu ASY 12L
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3013
Question forum climatisation : Problème climatiseur General Fujitsu ASY 12L
Bonjour,
En 2004, j'ai fait installer une clim de marque Général Fujitsu ASY 12L (DC inverter code 816312).
Depuis cet été, elle ne produit ni chaleur, ni froid.
Le compresseur tourne mal : il ne monte pas en puissance.
Après contrôle au voltmètre, l'intensité du courant à l'unité extérieure varie entre 130 et 240 volts sur le fil jaune.
Après vérification, pour le gaz c'est O.K.
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter afin de résoudre la panne.
Cordialement.
En 2004, j'ai fait installer une clim de marque Général Fujitsu ASY 12L (DC inverter code 816312).
Depuis cet été, elle ne produit ni chaleur, ni froid.
Le compresseur tourne mal : il ne monte pas en puissance.
Après contrôle au voltmètre, l'intensité du courant à l'unité extérieure varie entre 130 et 240 volts sur le fil jaune.
Après vérification, pour le gaz c'est O.K.
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter afin de résoudre la panne.
Cordialement.
17 octobre 2015 à 15:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur General Fujitsu ASY 12L
Bonjour,
Vous dites l'intensité, normalement c'est l’Ampérage.
La tension c'est le voltage, mais je ne suis pas spécialiste ou électricien, mais les fils jaunes c'est plutôt la terre.
J'espère que quelqu’un pourra vous dépanner.
Cordialement, cathars
Vous dites l'intensité, normalement c'est l’Ampérage.
La tension c'est le voltage, mais je ne suis pas spécialiste ou électricien, mais les fils jaunes c'est plutôt la terre.
J'espère que quelqu’un pourra vous dépanner.
Cordialement, cathars
17 octobre 2015 à 16:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur General Fujitsu ASY 12L
Bonjour,
Êtes-vous sûr que le compresseur est en route ou est ce simplement le ventilateur du groupe extérieur seulement ?
Le gaz c'est OK.
Comment en êtes-vous sûr ? Avez-vous mis les manos ? Si oui à combien est la pression en mode chaud en demande à fond ?
Quels sont les autres symptômes code erreur ou clignotements de LED de l'unité intérieure ou du groupe extérieur ?
Lesquels et à quelles fréquences ?
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Êtes-vous sûr que le compresseur est en route ou est ce simplement le ventilateur du groupe extérieur seulement ?
Le gaz c'est OK.
Comment en êtes-vous sûr ? Avez-vous mis les manos ? Si oui à combien est la pression en mode chaud en demande à fond ?
Quels sont les autres symptômes code erreur ou clignotements de LED de l'unité intérieure ou du groupe extérieur ?
Lesquels et à quelles fréquences ?
Cordialement.
www.maclimatisation.com
18 octobre 2015 à 11:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème climatiseur General Fujitsu ASY 12L
Invité

Bonjour,
Je cherche des infos sur la fiabilité et surtout le sav sur la marque General Fujitsu.
Qu'en diriez-vous ?
Merci.
Cordialement.
Je cherche des infos sur la fiabilité et surtout le sav sur la marque General Fujitsu.
Qu'en diriez-vous ?
Merci.
Cordialement.
29 février 2016 à 09:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème climatiseur General Fujitsu ASY 12L
Bonsoir,
Pour la fiabilité cela peut-être correcte si posé dans les règles de l’art par un pro, mais je pencherai plutôt sur du produit Atlantic, qui utilise des machines Fujitsu avec le SAV qui est de plus très bien !! produit très largement distribué en France !
Après vous avez Mitsubishi, Daikin, ou Toshiba ou Panasonic qui sont aussi très bien !!
Cordialement, cathars.
Pour la fiabilité cela peut-être correcte si posé dans les règles de l’art par un pro, mais je pencherai plutôt sur du produit Atlantic, qui utilise des machines Fujitsu avec le SAV qui est de plus très bien !! produit très largement distribué en France !
Après vous avez Mitsubishi, Daikin, ou Toshiba ou Panasonic qui sont aussi très bien !!
Cordialement, cathars.
29 février 2016 à 18:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Problème climatiseur General Fujitsu ASY 12L
Invité

Bonjour,
Il suffit de contacter le SAV de la marque General... qui vous indiquera la station technique à contacter.
Il suffit de contacter le SAV de la marque General... qui vous indiquera la station technique à contacter.
08 septembre 2016 à 23:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème climatiseur Fujitsu
- N°2804 : Bonjour. J'ai un problème avec mon UE ou UI ? Après un orage, plus de froid, le clignotant vert 7 fois et 1 seconde de tempo entre chaque clignotant. L'UI envoie de l'air et sur la télécommande plus de voyant de...
- 2. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
- N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
- 3. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 4. PAC Général Fujitsu code erreur 09
- N°7864 : Bonjour à tous. J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Voulant la tester en mode froid, elle m’affiche le code erreur 09 au bout de 30 secondes : "Alarme interrupteur de flux actif ou antigel". Si j’appuie sur le...
- 5. Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3
- N°8450 : Bonjour. Sur ma PAC Fujitsu AOYA24LAT3 équipée de 3 splits, le groupe extérieur ne démarre plus et sur chaque split, le voyant témoin clignote deux fois. Pourriez-vous me dire quel est le défaut de cette climatisation...
- 6. Problèmes de temps en temps climatiseur inverter Fujitsu
- N°4914 : Bonjour à tous et à toutes. Par plaisir de s'associer à ce groupe intellectuel pour résoudre nos problèmes techniques qui nous fatiguent tous les jours sont. Nous sommes confrontés à des climatiseurs Fujitsu inverter...
- 7. Erreur température de refoulement Atlantic Fujitsu réversible ASY 12LGC
- N°2601 : Bonjour, Je précise que je ne suis qu'un amateur qui lit les docs et les forums et capable de comprendre un schéma frigo ou électrique. Après des recherches sur cet excellent forum et des tests je me permet de vous soumettre...
- 8. climatiseur Fujitsu azsy12l clignotement
- N°337 : Bonsoir a tous, j'ai un climatiseur Fujitsu azsy12l inverter qui me pose problème. Le voyant rouge opération clignote 7 fois et le timer vert clignote en continu. Oon m'a signalé de nettoyer les filtres mais ils sont propres,...
- 9. Panne tri split Fujitsu Général model AOHG18LAT3
- N°7834 : Bonjour. J'ai un tri split Fujitsu Général modèle AOHG18LAT3 et 2 de mes splits ne produisent plus de froid. A votre avis qu'est-ce que cela peut être comme panne ? Merci de m'aider, ça chauffe grave dehors. Bien à...
- 10. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite