Bonjour à tous,

Actuellement, je suis en avarie de climatiseur FUJITSU ASY 14 LSB. Il est de 2006 donc plus tout jeune !

Au début il le faisait de temps en autre et maintenant c'est environ 4 fois sur 5.
Je suis obligé de le disjoncter plusieurs fois d'affilé pour qu’il se remette en marche.
Dès que je le mets en route après un bon moment d'inactivité 5min environ (le GI se met en route normalement mais rien y fait juste un filet d'air froid sort du groupe), les voyants se mettent à clignoter : timer clignote en permanence et opération 5 fois puis en test sur télécommande un code de problème de rotation compresseur apparaît.
La doc technique m'indique vitesse de rotation non synchronisée avec le signal régulation ou vérifier vanne 2 et 3 voies et état du compresseur.
Lorsque ce code erreur apparaît, j’entends un clac au niveau du GI comme une vanne qui se met en sécurité.
J'ai déjà démonté le GE où l'hélice était desserrée mais même en resserrant rien y fait... l'avarie est toujours présente.
Par contre lorsque je réussis à la mettre en route elle fonctionne de façon nominale.
Pouvez-vous m'aider à localiser cette panne et de faire intervenir un pro sans me faire avoir ou si je peux le faire moi-même ça m’arrangerait ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses. loveliness....
17 octobre 2015 à 15:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème climatisation Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Lors du clignotement en façade, appuyez de nouveau sur le bouton test, les leds devraient clignoter d'une façon.
Nous dire ce qu'il en est.
21 octobre 2015 à 17:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème climatisation Fujitsu

jeje83
Membre inscrit
jeje83
2 messages
Bonjour,
Merci pour votre aide et de l'intérêt que vous portez à ma question.
Lorsque je passe en test l'un des voyants clignote 5 fois et la documentation technique que j'ai pu trouver sur internet me dit que cela correspond à un problème de rotation compresseur que la vitesse du compresseur n'est pas synchronisée avec le signal de régulation.
Vérifier vanne et 3 voies et état du compresseur.
Ce qui est bizarre c'est que le compresseur fonctionne normalement lorsque par miracle la climatisation se met en route.
Les vannes je ne vois pas ce que c'est ?
Et si c'est vraiment elles en défaut ?
21 octobre 2015 à 17:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème climatisation Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. En effet le 2 iem code correspond à = problème de rotation du compresseur. Pour moi le comp serait HS ou encore la carte inverter. Mais là je ne comprend pas car il fonctionne de temps en temps. Je vous propose hors tension, attendre 10/15 mn d'ouvrir l'UE et de déconnecter plusieurs fois toutes les fiches que vous pouvez voir sur la ou les cartes ainsi que sur le compresseur.
24 octobre 2015 à 16:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 4. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 5. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
    N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
  • 6. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 7. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
    N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
  • 8. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
    N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
  • 9. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
    N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
  • 10. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 11. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation Fujitsu >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo forumsforum depannage climatiseursdepannage electronique climatisation 026clim lg



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite