Bonjour.

J'ai un climatiseur Goodhome de chez Castorama que j'ai acheté l'an dernier et qui m'a rendu jusqu'à présent de bons services.

Cependant, la semaine dernière, tous les appareils présents dans ma maison se sont soudainement arrêtés.
Après vérification, j'ai constaté que le fil de neutre était débranché sur mon tableau électrique, laissant seulement les 3 phases branchées et envoyant ainsi du 400v.

Pouvez-vous me donner votre avis sur la carte ci-jointe ? Quels sont les composants que je devrais vérifier ou changer en premier ?
Merci de votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne climatiseur Goodhome

15 juillet 2024 à 20:33
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, donc vous avez du tri 380 + N.
Le Neutre est débranché, pourquoi ?
Dans ce système de branchement étant donné que tout vos appareils fonctionnent en 230V N+1 phase, il ne peux y avoir une surtension si il manque le N seulement si il y avait sur ce N une phase branchée.
Sur la photo que vous nous avez communiqué on ne vois pas grand chose, afin de vous aider au mieux une photo recto verso de cette carte serait bien.

16 juillet 2024 à 08:43
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Cet "accident", dû ici à un fil mal serré, s'appelle une rupture de neutre. Votre installation est en 3 phases de 230VAC. Entre chaque phase et le neutre vous avez un certain nombre d'appareils qui consomment plus ou moins, indépendamment de tous les autres. Quand le neutre EDF est déconnecté, alors on a des mises en série d'appareils entre 2 phases, entre lesquelles on a 400VAC. Si vous avez un appareil très résistif et un autre peu résistif en série sous 400V, alors le très résistif va se prendre 350V et l'autre 50V. Et donc le très résistif va rendre l'âme...

Votre clim en standby est du type "très résistif", du coup il n'a pas apprécié. Témoin le condensateur au centre de la photo, dont le haut est devenu bombé et s'est même ouvert en son centre, parce que ça a bouilli à l'intérieur, comme dans une cocotte minute. Dans le meilleur des cas il n'y aura pas d'autre incidence, il faudra juste le changer, mais il se pourrait fort que le régulateur d'alim à découpage ait claqué, c'est le 7/8 pattes juste à côté. Un fusible aura pu fondre en plus.
16 juillet 2024 à 09:30
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Le fusible, c'est probablement le truc noir et rond en haut de la photo, sous le fil rouge... A tester. Si HS, le 7/8 pattes aura sans doute dégagé.
16 juillet 2024 à 10:02
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour Dom-Aom, ce qui voudrait que la logique voudrait que en cas de rupture de neutre dans ce cas on enverrait du 400V sur la phase ?
16 juillet 2024 à 10:14
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour PL.

Non. Les phases sont stables lors d'une rupture de neutre, c'est le neutre qui, au lieu d'être stable aussi, vers les 0V (il est à la terre au niveau du transfo EDF de la rue), devient flottant, sa position en amplitude et phase dépend des appareils branchés sur chacune des phases.

Sur mon dessin, il faut imaginer une maison avec juste une halogène 500W et une lampe de chevet 25W d'allumées. Avant rupture, chaque lampe reçoit 230V et fait son travail. Lors de la rupture, le neutre perd son accroche à la terre du transfo EDF de quartier, devient flottant et mobile, et il va être attiré par la phase 2, car il y a seulement 100 ohms pour y mener, alors qu'il y a 2000 ohms pour aller à la phase 3. Du coup la lampe de chevet va se prendre pas loin de 400V (en fait 400 x 2000 / 2100 = 381V) et la lampe halogène seulement 19V. Dans cet exemple, je suppose les résistances des lampes stables avec la tension, ce qui est totalement faux ; c'est juste pour expliquer le phénomène.

On voit que dans ce genre d'accident, ce sont les appareils les moins consommateurs qui trinquent. Si à la place de la lampe de chevet on avait eu un chauffage de 2 kW (25 ohms), c'est la lampe halogène qui aurait grillé, car elle se serait pris 320V (400 x 100 / 125).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
rupture du neutre

16 juillet 2024 à 20:06
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour Dom-Aom, merci pour ces explications.
17 juillet 2024 à 09:29
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Marmotte26
Membre inscrit
Marmotte26
12 messages
Bonjour.

Avant tout, je voudrais vous remercier pour toutes vos explications et votre aide sur la recherche de la panne.
J'attends une réponse de mon assurance pour une éventuelle prise en charge.
Dans tous les cas, je vais quand même essayer de changer le condensateur qui a gonflé et voir ce que ça donne.
Merci encore et bonne journée à tous.
19 juillet 2024 à 14:21
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Tests à faire avant de dessouder quoi que ce soit :

- Fusible, normalement moins d'un ohm, sinon il faudra le changer
- Pont de diodes (4 pattes, entre le condo gonflé et le composant jaune), pas de court-circuit entre 2 de ses pattes (6 mesures)
- Condo gonflé : normalement résistance forte entre son + et son -
- 7/8 pattes, pas de court-circuit entre sa patte sans voisine directe et le 0V du condo gonflé.
19 juillet 2024 à 15:41
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Marmotte26
Membre inscrit
Marmotte26
12 messages
Merci pour l'aide mais là, je me rends compte que c'est trop technique pour moi.

J'avais auparavant changé des composants mais ça s'arrête là.
J'aimerais bien faire les tests mais mes compétences sont trop limitées.
Merci quand même de votre réponse.
19 juillet 2024 à 17:22
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Baaah, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir un multimètre, qu'on met en position ohmmètre. Mais comme dit l'autre, c'est vous qui voyez.
19 juillet 2024 à 18:55
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Marmotte26
Membre inscrit
Marmotte26
12 messages
Bonjour.

Je vais essayer de me lancer....
J'aurais plusieurs questions pour y arriver.
Tout d'abord dois-je retirer les composants pour les vérifier au multimètre ou est-il possible de le faire en les laissant en place ?
Quelle valeur Dois-je trouver sur le multimètre pour savoir si le composant est bon ou HS ?
Merci à tous de votre aide.
26 juillet 2024 à 10:18
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Marmotte26
Membre inscrit
Marmotte26
12 messages
Bonjour,
J'ai fait une nouvelle photo recto verso de la carte. J'ai retiré le composant qui était gonflé.
Quel autre composant vous me conseillez de vérifier en priorité ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte climatiseur Goodhomecarte climatisation Goodhome

27 juillet 2024 à 19:17
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

J'ai déjà mentionné les composants en réponse 8. Pas besoin de les dessouder pour les mesurer. Le "7/8 pattes" est un donc 8 pattes, la photo initiale ne me permettait pas d'être sûr. Qu'est-il écrit dessus?

Vérifiez aussi que les 3 autres condos chimiques ne sont pas en court-circuit, ainsi que la diode D7.
28 juillet 2024 à 09:11
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Marmotte26
Membre inscrit
Marmotte26
12 messages
Bonjour.
Merci tout d'abord pour la réponse.

Voici une photo du composant.
Désolé pour la question qui vous paraîtra certainement évidente... pour vérifier les condensateurs, je mets mon multimètre en position ohm, mais quelle valeur dois-je avoir ou comment doit réagir le multimètre pour savoir si le composant est mort ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage climatiseur Goodhome

28 juillet 2024 à 09:22
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Belle photo. Le régulateur est donc un OB2530, réf que je ne connaissais pas. Sur lui, il faudra s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit entre les pattes 5/6 (réunies intérieurement et sur le circuit imprimé) et les pattes 7/8 (idem).

Vous pouvez utiliser le mode "test de diode", qui en général donne un bip au dessous d'environ 20 ohms. Sinon oui, ohmmètre ; un CtCt se repère par une valeur de moins d'un ohm.

En test de diodes, cela permet de s'assurer de la santé des diodes, donne l'infini dans un sens et 500/700 (mV) dans l'autre.
28 juillet 2024 à 11:23
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Marmotte26
Membre inscrit
Marmotte26
12 messages
Bonjour,
J'ai fait un test sur le fusible situé vers le fil rouge. En position "test de diode", aucun signal ni affichage.
Par contre comment savoir quelles sont les pattes 5/6 et 7/8 sur le régulateur ?
Si j'ai bien compris, je mets mes pointes sur 5 et 6 et sur 7 et 8 et je dois avoir un signal de continuité.
Merci Dom-Aom pour les explications, même si ce n'est pas très évident pour quelqu'un qui n'a pas les bases.
29 juillet 2024 à 13:12
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Je suppose qu'en "test de diode" votre multimètre bippe. Confirmez en reliant les pointes, vous devez l'entendre.

Le fusible est donc mort (pas de bip). Sur le dos de la carte, on voit les pattes reliées. Sur la photo 14, ce sont :
8 - 7 - 6 - 5

1 - 2 - 3 - 4

Une pièce saine ne doit pas bipper entre 5 et 8. Testez bien tous les composants que je citais.
29 juillet 2024 à 14:12
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Marmotte26
Membre inscrit
Marmotte26
12 messages
Je viens donc de tester.
J'ai bien un bip entre 5 et 6 et entre 7 et 8 mais aucun entre 5 et 8.
29 juillet 2024 à 14:30
Réponse 19 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Marmotte26
Membre inscrit
Marmotte26
12 messages
Bonjour.

Après avoir reçu les pièces, je viens de changer les composants défectueux à savoir le fusible et le condensateur gonflé.
A la remise en route j'ai entendu brièvement le bip de mise en marche et tout de suite un claquement.
Le composant ci-joint est gonflé donc je vais essayer de le changer à son tour.
A votre avis qu'est-ce qui a pu le faire claquer à la mise en service ?
Merci de votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
composant remplacer climatiseur Goodhome

22 août 2024 à 08:24
Réponse 20 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Marmotte26
Membre inscrit
Marmotte26
12 messages
Bonjour à tous.

Impossible de trouver ce composant sur tous les sites que j'ai consulté.
J'ai systématiquement la même réponse à savoir que ce composant n'est pas disponible.
Pensez-vous que je peux mettre une référence autre comme par exemple VDR10D471K ?
Que pourrait être l'incidence ?
Merci.
03 septembre 2024 à 16:49
Réponse 21 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Tout d'abord, désolé, je n'ai pas vu passer votre post du 22 août, sinon j'aurais répondu.

Le composant est une varistance, "voltage dependent resistor". Il est censé absorber les pics de tension secteur brefs. Vu qu'il s'est pris au moins 300VAC pendant un certain temps, il a dû chauffer notablement et se détériorer. Une fois le courant revenu, après changement du condo et du fusible, il a crié "Ah non, ça va pas recommencer?...", mais dans sa langue, ça donne "paf".

Pour un essai, vous pouvez laisser l'emplacement vide, il n'est pas indispensable. Et même, à la limite vous pouvez l'enlever définitivement. Le fusible est là comme protection de toutes façons.

Si vous avez entendu un bip, ça veut dire que le pont de diodes est bon. A priori vous aviez dû le tester (post 8).
04 septembre 2024 à 00:39
Réponse 22 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Marmotte26
Membre inscrit
Marmotte26
12 messages
Bonjour,
Je viens de faire le test sans le composant défectueux mais rien ne se passe.
J'ai l'impression qu'un ou plusieurs autres composants ont grillé en même temps.
Je vais essayer de tester à nouveau...
06 septembre 2024 à 20:01
Réponse 23 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

J'ai oublié de vous dire que l'incident au "paf" avait certainement fait fondre le fusible. Comme je le disais, le bip montrait que le 5V au secondaire de l'alim était bien présent, puisque c'est le microP qui, grâce à ce 5V, générait le bip. Mon pronostic est bon.
07 septembre 2024 à 08:51
Réponse 24 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Marmotte26
Membre inscrit
Marmotte26
12 messages
Bonjour.

Je viens de changer le fusible incriminé et le climatiseur fonctionne à nouveau !!!!
Reste à voir avec le temps mais je saurai où vérifier désormais en cas de panne.
Un grand merci à Dom-Aom pour ses précieux conseils et surtout sa patience dans ses explications.
Merci pour tout et très bonne journée.
09 septembre 2024 à 10:24
Réponse 25 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur Goodhome suite à surtension

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Goude! Comme quoi il faut laisser une chance aux appareils en panne, c'est peut-être bénin.

Bon vent frais, Dom.
09 septembre 2024 à 16:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 2. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 3. Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau
    N°3229 : Bonjour à tous. Ma PAC de piscine est tombée en panne en fin d'été suite à des problèmes sur le réseau EDF. Plus rien ne s'éclaire sur l'afficheur plus rien ne tourne. Je me dis que ça ne doit pas être très grave...
  • 4. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
  • 5. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 6. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 7. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
    N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
  • 8. Problème climatiseur Samsung suite coupure de courant
    N°3483 : Bonjour, Suite à une coupure de courant due à un orage, mon climatiseur Samsung a 2 LED qui clignotent et ne fonctionne plus. Le modèle est AQV12UGAN. D'après mes recherches il faut entrer un code à l'aide de la...
  • 9. Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus
    N°1750 : Bonsoir. Ma clim Carrera achetée en grande surface de bricolage en 2010 : pap slim 3.50 no :65904235 ne fonctionne plus. Les diodes Run et Timer clignotent. Le climatiseur ne fonctionne plus. Y a-t-il une procédure ou est-ce...
  • 10. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur Goodhome suite à surtension >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite