Question Forum Climatisation : Panne E0 sur Airton monoplit 2500 W de 2023
Bonjour à tous.
En janvier 2023, j'ai reçu mon climatiseur AIRTON Monosplit 2500 Watts. J'ai pris mon temps pour l'installer et j'ai vérifié qu'il n'y avait aucune fuite, etc. Tout s'est bien passé, j'ai bien rangé tous les tuyaux et les câbles et j'ai comblé les trous de passage des tuyaux avec de la mousse coûteuse, etc. Tout allait bien, la clim a bien fonctionné en chaud cet hiver et, en juin/juillet, elle a parfaitement fonctionné en froid.
Je suis parti en congés pendant un mois et, depuis mon retour, la clim ne fait plus de froid !
Je vous explique ce qui se passe : je la démarre à 16° en mode Turbo, comme me l'a conseillé le SAV. Elle se lance et, au bout de quelques minutes, le gros tuyau de cuivre gèle au niveau du groupe extérieur (voir photo), sauf qu'à l'intérieur, ça souffle toujours chaud (la température de la pièce est de 30°) et, au bout de quelques minutes, le gros tuyau finit par redevenir normal et la clim intérieure ne fait que de la soufflerie. Au bout de 20/30 minutes, la clim continue à souffler mais indique E0.
Mon problème est que le SAV me demande de leur renvoyer la clim au complet, groupe extérieur, groupe intérieur et même la tuyauterie ! Je vais devoir tout déconnecter, tout débrancher, électronique ET fluides.
Je devrai aussi retirer les cuivres que j'ai mis un temps fou à bien passer avec attention, sans compter que j'ai rebouché le trou avec de la mousse coûteuse.
Je pense que je vais plutôt chercher l'origine du problème avant de me décider à tout renvoyer.
Alors je me tourne vers vous, auriez-vous une idée de ce qui peut se passer ?
Elle a très bien fonctionné pendant des mois, pourquoi après un mois à l'arrêt elle ne tourne plus ? J'ai fait des contrôles, pas de fuite, le compresseur fait bien du froid à l'extérieur ?
Merci d'avance !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En janvier 2023, j'ai reçu mon climatiseur AIRTON Monosplit 2500 Watts. J'ai pris mon temps pour l'installer et j'ai vérifié qu'il n'y avait aucune fuite, etc. Tout s'est bien passé, j'ai bien rangé tous les tuyaux et les câbles et j'ai comblé les trous de passage des tuyaux avec de la mousse coûteuse, etc. Tout allait bien, la clim a bien fonctionné en chaud cet hiver et, en juin/juillet, elle a parfaitement fonctionné en froid.
Je suis parti en congés pendant un mois et, depuis mon retour, la clim ne fait plus de froid !
Je vous explique ce qui se passe : je la démarre à 16° en mode Turbo, comme me l'a conseillé le SAV. Elle se lance et, au bout de quelques minutes, le gros tuyau de cuivre gèle au niveau du groupe extérieur (voir photo), sauf qu'à l'intérieur, ça souffle toujours chaud (la température de la pièce est de 30°) et, au bout de quelques minutes, le gros tuyau finit par redevenir normal et la clim intérieure ne fait que de la soufflerie. Au bout de 20/30 minutes, la clim continue à souffler mais indique E0.
Mon problème est que le SAV me demande de leur renvoyer la clim au complet, groupe extérieur, groupe intérieur et même la tuyauterie ! Je vais devoir tout déconnecter, tout débrancher, électronique ET fluides.

Je devrai aussi retirer les cuivres que j'ai mis un temps fou à bien passer avec attention, sans compter que j'ai rebouché le trou avec de la mousse coûteuse.

Je pense que je vais plutôt chercher l'origine du problème avant de me décider à tout renvoyer.
Alors je me tourne vers vous, auriez-vous une idée de ce qui peut se passer ?
Elle a très bien fonctionné pendant des mois, pourquoi après un mois à l'arrêt elle ne tourne plus ? J'ai fait des contrôles, pas de fuite, le compresseur fait bien du froid à l'extérieur ?
Merci d'avance !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 août 2023 à 19:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Panne E0 sur Airton monoplit 2500 W de 2023
Bonjour.
Probablement un gros manque de charge en fluide frigorigène.
Probablement un gros manque de charge en fluide frigorigène.
21 août 2023 à 08:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Panne E0 sur Airton monoplit 2500 W de 2023
Bonjour.
Je confirme un manque de R32, voir avec l'intervenant agrée qui a effectué la mise en service car c'est très probablement un problème de fuite.
Cordialement.
AB37
Je confirme un manque de R32, voir avec l'intervenant agrée qui a effectué la mise en service car c'est très probablement un problème de fuite.
Cordialement.
AB37
21 août 2023 à 09:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 2. Panne résistance ou inductor clim Airton TAC-12
- N°8932 : Bonjour. Je recherche cette pièce (résistance ou inductor) qui est branchée entre P13 et P14 sur le PFC. Apparemment, la pièce n'est pas disponible chez Airton. Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver une correspondance, je...
- 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 4. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 5. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 6. Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
- N°2450 : :cry: Bonsoir à tous. Voilà mon problème. Clim Airton h2sm 9+12 dont le ventilateur de l'Unité Intérieure ne s’arrête plus (quand j’éteins l'UI, le ventilateur continue à tourner). Aucune possibilité de réguler la...
- 7. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 8. Climatiseur Airton erreur E0
- N°8905 : Bonjour. Mon climatiseur Airton air/air indique l'erreur E0, quelqu'un peut il m'indiquer quel est la panne en question, l'unité intérieure démarre mais pas l'unité extérieure. Merci pour vos réponses. Moxifime
- 9. Carte power source board Airton STAR11CHSA BRI
- N°6618 : Bonjour à tous, Je suis sur un problème de carte d'alimentation d'une Airton DC inverter STAR11CHSA BRI. Un relais a cramé suite à un souci de ventilo qui s'est coincé ou qui a frotté. Tout d'abord il s'agit d'un...
- 10. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
- N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite