Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2868
Question Forum Climatisation : Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
Bonjour.
Ma clim s'est bloquée sur "EC". Seule mise OFF/ON peut effacer l'alerte.
La panne est permanente, la clim démarre, mais pas la partie extérieure, puis après quelques minutes, réapparition du "EC".
Après démontage, vérification sommaire des composants puis remontage, miracle la clim est repartie.
Après quelques jours d'utilisations ponctuelles, re panne "EC".
Supposant un faux contact, je titille tous les câbles qui avaient été démontés et remontés, mais toujours "EC" !
J'ai alors entrepris de vérifier les alimentations. Pendant cette vérification, j'ai entendu comme un clic de relais (ou d'un faux contact) et la clim est repartie.
C'est bien, ça marche, mais ce n'est pas rassurant, et surtout peu pratique de mettre les doigts dans une électronique à 3m du sol.
Pouvez-vous m'indiquer que signifie "EC" ?
Peut-on se procurer un schéma électronique des cartes ?
Quelqu'un aurait une idée sur la source de la panne ?
Merci.
Ma clim s'est bloquée sur "EC". Seule mise OFF/ON peut effacer l'alerte.
La panne est permanente, la clim démarre, mais pas la partie extérieure, puis après quelques minutes, réapparition du "EC".
Après démontage, vérification sommaire des composants puis remontage, miracle la clim est repartie.
Après quelques jours d'utilisations ponctuelles, re panne "EC".
Supposant un faux contact, je titille tous les câbles qui avaient été démontés et remontés, mais toujours "EC" !
J'ai alors entrepris de vérifier les alimentations. Pendant cette vérification, j'ai entendu comme un clic de relais (ou d'un faux contact) et la clim est repartie.
C'est bien, ça marche, mais ce n'est pas rassurant, et surtout peu pratique de mettre les doigts dans une électronique à 3m du sol.
Pouvez-vous m'indiquer que signifie "EC" ?
Peut-on se procurer un schéma électronique des cartes ?
Quelqu'un aurait une idée sur la source de la panne ?
Merci.
12 juillet 2015 à 19:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
Bonsoir.
Mauvaise communication avec groupe extérieur. Une des cartes est certainement HS.
Cordialement.
Mauvaise communication avec groupe extérieur. Une des cartes est certainement HS.
Cordialement.
12 juillet 2015 à 19:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
Bonsoir.
EC = Communication groupe extérieur.
Sûrement la carte UE inverter ou EI
EC = Communication groupe extérieur.
Sûrement la carte UE inverter ou EI
12 juillet 2015 à 19:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
OK merci pour la traduction de "EC".
Aujourd'hui est un jour avec, car ma clim a redémarré sans coup férir.
Je suis bien d'accord avec le fait que le problème est localisé sur le module électronique extérieur.
Comme je soupçonne un faux contact, je pourrais refaire toutes les soudures, mais je préfèrerais trouver la soudure incriminée.
Pour cela, un schéma électronique de cette électronique me serait d'un secours fondamental.
Peut-on s'en procurer et comment ?
Merci.
Aujourd'hui est un jour avec, car ma clim a redémarré sans coup férir.
Je suis bien d'accord avec le fait que le problème est localisé sur le module électronique extérieur.
Comme je soupçonne un faux contact, je pourrais refaire toutes les soudures, mais je préfèrerais trouver la soudure incriminée.
Pour cela, un schéma électronique de cette électronique me serait d'un secours fondamental.
Peut-on s'en procurer et comment ?
Merci.
13 juillet 2015 à 15:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
Bonjour.
Dans un 1er temps hors tension, déconnecter et reconnecter les fiches sur la ou les cartes UI et UE, parfois il suffit de pas grand chose pour que tout fonctionne à nouveau et correctement.
Dans un 1er temps hors tension, déconnecter et reconnecter les fiches sur la ou les cartes UI et UE, parfois il suffit de pas grand chose pour que tout fonctionne à nouveau et correctement.
14 juillet 2015 à 10:04
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
PL dit :
J'ai appliqué cette procédure, qui a fonctionné, mais le problème, c'est que le phénomène se reproduit au bout de quelques jours. Je pense que le faux contact, n'est pas limité aux connexions "fastons", mais probablement à une soudure que l'on sollicite en tripotant les fastons.
Pour cela, un schéma électronique de cette électronique me serait d'un secours fondamental.
Peut-on s'en procurer et comment ?
Merci.
Citation :
Dans un 1er temps hors tension, déconnecter et reconnecter les fiches sur la ou les cartes UI et UE.
J'ai appliqué cette procédure, qui a fonctionné, mais le problème, c'est que le phénomène se reproduit au bout de quelques jours. Je pense que le faux contact, n'est pas limité aux connexions "fastons", mais probablement à une soudure que l'on sollicite en tripotant les fastons.
Pour cela, un schéma électronique de cette électronique me serait d'un secours fondamental.
Peut-on s'en procurer et comment ?
Merci.
15 juillet 2015 à 11:06
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Panne EC sur climatiseur Airton 12CHSA
Invité

Avez-vous rallongé le câble 4 fils de votre clim ?
Si c'est le cas ne cherchez pas plus loin.
Dans le capot du groupe extérieur vous avez un synoptique avec l1 n et i la ligne i envoie des infos binaires, plus le câble est long plus le signal est déformé et affaiblit.
Si c'est le cas ne cherchez pas plus loin.
Dans le capot du groupe extérieur vous avez un synoptique avec l1 n et i la ligne i envoie des infos binaires, plus le câble est long plus le signal est déformé et affaiblit.
22 août 2016 à 12:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 2. Panne intermittente durable clim Airton 12CHSA/ZI
- N°6771 : Bonjour. Sur une clim Airton 12CHSA/ZI pour laquelle le SAV ne détient plus de pièces... pour la 2ème fois une panne intermittente style... se met en sécurité EC c'est à dire problème de communication avec l'UE. La...
- 3. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
- 4. Valeur sondes NTC UE climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3745 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un connaitrait la valeur des sondes de température NTC de l'UE d'un climatiseur Airton de type TAC-12CHSA/ZI ? En particulier celle sur la tuyauterie en sortie du compresseur (5K, 10K ou 20K...)...
- 5. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 6. Panne climatiseur Airton code erreur E7
- N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
- 7. Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne
- N°4694 : Bonjour. J'ai une clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI de 2008 que j'ai arrêtée (débranchée) en septembre 2017 (elle était en mode froid) à la remise en route en mars 2018 pour du chaud, l'unité intérieure me dit E5...
- 8. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
- N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
- 9. Panne climatiseur inverter AIRTON
- N°2743 : Bonjour, J'ai acheté un climatiseur AIRTON Inverter en 2008 que j'ai pu installer moi-même grâce aux raccords spéciaux... Donc 7 ans qu'il fonctionne sans ennuis. Mais maintenant les 2 unités (extérieur et intérieur)...
- 10. Panne climatiseur Airton
- N°698 : Bonjour, j'ai acheté un climatiseur Airton et depuis quelques jours il ne fonctionne plus. Il y a un code erreur P9. Pouvez-vous me dire que signifie ce code ? Merci.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.