Bonjour,

Je sais pertinemment que le R22 est interdit, mais malheureusement chez nous NON, les clim se commercialisent avec ce type de fluide, Haier, Samsung, LG et autres.
L'ancien stock tourne aussi avec R22.
Je veux comprendre comment manipuler ce fluide :
1- si une installation est vide totalement, et après un tirage à vide, comment recharger cette installation avec r22, est-ce que totalement en liquide ou partiellement, quelle est la proportion du liquide et du gaz dans une installation.
2- est-ce qu'on peut brancher les manos à la place du petit tube "même diamètre que petit tube" et injecter du liquide tout en fermant la vanne BP "machine en arrêt", puis démarrer la machine et voire la quantité restante à charger.
3- si une machine à moité chargée, après réparation de la fuite, comment savoir s'il manque du gaz ou de liquide ?
Merci à tous.
13 juillet 2015 à 01:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Comment recharger un fluide en état gazeux ou liquide ?

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
Il vous faut un manomètre, une pompe à vide, une bouteille de gaz R22 et une balance de frigoriste.
Vous devez remplir votre installation au gr près. Cela se fait quand le système tourne, en mode froid et à fond.
Citation :
est-ce que totalement en liquide ou partiellement, quelle est la proportion du liquide et du gaz dans une installation

Je ne suis pas capable de vous répondre, seul un pro pourra vous aider.
Citation :
est-ce qu'on peut brancher les manos à la place du petit tube "même diamètre que petit tube" et injecter du liquide tout en fermant la vanne BP "machine en arrêt", puis démarrer la machine et voire la quantité restante à charger.

Oui on peut, mais quel intérêt ? Vous perdrez du temps.
Citation :
si une machine à moité chargée, après réparation de la fuite, comment savoir s'il manque du gaz ou de liquide

Observez les pressions, le température de soufflage, s'il y a du givre sur les vannes et éventuellement récupérer la charge avec une station de récup pour la peser.
Cordialement.
13 juillet 2015 à 23:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Comment recharger un fluide en état gazeux ou liquide ?


Invité
invité
Bonsoir,
Par chez vous ??? C'est à dire ? Afrique ? Car en Europe c'est interdit.
La recharge en fluide quelque soit sa nature se fait en liquide. Le R22 étant un fluide pure, vous pouvez le charger comme bon vous semble. Mais je répète en liquide car on gagne du temps.
Ensuite, vous dites que vous allez tirer au vide. Eh bien c'est tant mieux. Pendant la phase de tirage au vide.
A l'aide d'un sèche cheveux, vous chauffez la bouteille de R22. De ce fait sa pression va monter.
Lorsque vous avez fini le tirage au vide et que celui-ci tient, vous branchez votre bouteille puis vous envoyez la sauce sur votre groupe, le constructeur a indiqué la charge et le métré au delà duquel il vous faudra un appoint supplémentaire.
Donc référez-vous à ces indications.
Si le tirage au vide est bon et que la bouteille est bien chauffée, toute la charge nécessaire intègrera le groupe, sans qu'il n'y ait besoin de faire démarrer le cp.
La proportion de fluide en état gazeux et liquide, à part être devin il n'est pas possible de le savoir.
Excepté avec des formules précises qui vous feront arracher les cheveux. Et aucun intérêt.
Mettez la quantité préconisée par le constructeur et tout ira bien.
Si malgré tout cela, ça ne fonctionne pas correctement, il faudra voir quel est le problème.
Cordialement.
14 juillet 2015 à 01:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Comment recharger un fluide en état gazeux ou liquide ?

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Merci paulmarie,
Je cherche plus de détail sur R22
Exemple : injecter dans une installation 800g de gaz R22 comme 800 gr de liquide R22 ?
Quelle sera la réaction du compresseur ?
Merci à tous.
14 juillet 2015 à 03:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Comment recharger un fluide en état gazeux ou liquide ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
C'est où chez vous ?
Normalement un gaz se recharge en état liquide quel qu'il soit.
Le R22 étant ancien et comme vous le dites est interdit de manipulation sauf par les techniciens détenant leur attestation d'aptitude à la manipulation des fluides.
Et dans le temps le poids de gaz n’était pas stipulé sur les machines, on travaillait à la surchauffe.
Il faut mettre les manos sur la BP gros tube et prendre, regarder la température affichée BP = 0°C 3.8 bars environ.
Puis prendre la température sur ce même tuyau d'aspiration en cuivre, pour qu'une installation soit bien chargée vous devez avoir 5/7°C de différence.
Mais attention de ne pas injecter trop de liquide d'un seul coup car risque de casser le compresseur.
Des petites quantités suffisent et il faut prendre son temps.
14 juillet 2015 à 10:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Comment recharger un fluide en état gazeux ou liquide ?

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
(...Exemple : injecter dans une installation 800gr de gaz R22 comme 800gr de liquide R22 ?)
C'est du R22 : donc gaz pur, que vous injectiez 0,8 kg en vapeur (ce qui vous prendra beaucoup plus de temps) ou 0,8 kg en liquide (ce qui vous fera gagner énormément de temps) au final vous auriez injectez 0,8 kg de R22.
Il y a lieu de s’inquiéter si c’était un fluide à glissement de la famille des R400. Le R407C par exemple.
Là oui, si on vous dit 0,8 kg et que vous l'injectez en vapeur, au final vous avez injecté certes 0,8 kg mais de quoi ? De R134A (une des composantes de ce fluide) ou un des deux autres fluides qui composent le 407C ?
Au final, peu importe le fluide, on injecte en liquide, jusqu’à ce que la charge préconisée soit introduite.
Ainsi on gagne du temps et on évite d'injecter un fluide dont les proportions du mélange qui le compose ne seront absolument pas respectées (du fait d'avoir injecté en vapeur).
Cordialement.
Adelclimatisation
14 juillet 2015 à 23:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 4. Manque fluide dans UE après un an d'utilisation
    N°2002 : Bonjour, Il semblerait qu'il manque du fluide dans mon UE après un d'an d'utilisation seulement. J'aimerais savoir quels sont les points critiques sensibles aux fuites d'après l'expérience des pros. A titre d'information,...
  • 5. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 6. Différence de masse volumique entre un liquide et sa vapeur
    N°3319 : Bonsoir tout le monde, En analysant le contenu de l'image, j'ai constaté que 1,2l de R22 à 20C° égale à 31l de gaz à la même C° et la même pression. Hors Union Européen pour R22 : est-ce qu'une installation chargée de...
  • 7. Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules
    N°2812 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split système de marque ALPATEC : il a un module extérieur (compresseur) et un module intérieur relié par un flexible. Je ne l'ai pas utilisé depuis 3 ans. A cette époque à l'automne...
  • 8. Comment recharger en gaz split mural Carrier
    N°95 : Bonjour, J'ai un split mural Carrier 9000 BTU ; j'ai détecté une fuite. Je voudrais le recharger en gaz R412, comment faire ? J'ai tout le matériel, manomètre, bouteille... Merci pour vos conseils. Bonjour à toutes...
  • 9. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 10. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
>>> Résultats suivants pour : Comment recharger un fluide en état gazeux ou liquide ? >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorder climatisationbricovideoclim lgdepannage erreur e5 clim airton 001



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite