Question Forum Dépannage Climatisation : Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Bonjour à tous.
Je suis en panne avec ma PAC air/air HITACHI RAM90QH5 LED 301 installée en 2012.
La led 301 clignote 4 fois et les splits affichent un voyant orange en plus du vert.
J'ai fait des recherches sur le forum et j'ai commencé à tester les cartes électroniques par rapport à la procédure indiquée sur le document joint.
L'unité extérieure étant sous tension je n'ai pas 220V AC au niveau des fils bleu et jaune et cela dès leur sortie de la carte (je ne connais pas son nom c'est la plus grande où il y a les leds de diagnostic).
Ma question est la suivante le fait de ne pas avoir de tension sur les fils bleu et jaune dès leur sortie de la carte ou à leur branchement sur le pont de diodes indique t-elle que la panne vient de cette carte avec certitude ?
Pour info en appuyant sur le switch (comme un bouton reset) à côté des leds fait démarrer le ventilateur mais il s'arrête au bout de quelques secondes.
L'unité extérieure se trouve à 2.50m du sol et elle est tombée en panne le lendemain de la tempête CIARA les vents ont été très violents dans le nord mais je ne sais pas s'il y a une relation avec la panne.
Merci d'avance pour les bricoleurs qui me répondront.
J'ai eu un devis de 5600€ avec remplacement de 3 cartes électroniques et du compresseur, la société remplace tous les éléments en relation avec la panne évidemment.
Encore merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en panne avec ma PAC air/air HITACHI RAM90QH5 LED 301 installée en 2012.
La led 301 clignote 4 fois et les splits affichent un voyant orange en plus du vert.
J'ai fait des recherches sur le forum et j'ai commencé à tester les cartes électroniques par rapport à la procédure indiquée sur le document joint.
L'unité extérieure étant sous tension je n'ai pas 220V AC au niveau des fils bleu et jaune et cela dès leur sortie de la carte (je ne connais pas son nom c'est la plus grande où il y a les leds de diagnostic).
Ma question est la suivante le fait de ne pas avoir de tension sur les fils bleu et jaune dès leur sortie de la carte ou à leur branchement sur le pont de diodes indique t-elle que la panne vient de cette carte avec certitude ?
Pour info en appuyant sur le switch (comme un bouton reset) à côté des leds fait démarrer le ventilateur mais il s'arrête au bout de quelques secondes.
L'unité extérieure se trouve à 2.50m du sol et elle est tombée en panne le lendemain de la tempête CIARA les vents ont été très violents dans le nord mais je ne sais pas s'il y a une relation avec la panne.
Merci d'avance pour les bricoleurs qui me répondront.
J'ai eu un devis de 5600€ avec remplacement de 3 cartes électroniques et du compresseur, la société remplace tous les éléments en relation avec la panne évidemment.
Encore merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 février 2020 à 19:15
Forum Climatisation Réponse 1
Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Bonjour.
Entre l'arrivée secteur et les fils bleu/jaune, vous avez 2 relais : un qui précharge à courant modéré les gros condensateurs 400V et un qui court-circuite ce dispositif (une fois les condos chargés) pour autoriser le passage du fort courant demandé par le compresseur quand il tourne.
Après ces relais, le pont de diodes et la carte PFC avec son inductance se trouve une dérivation de la haute tension pour le moteur de ventilo. Il est donc incohérent que le ventilo commence à tourner SANS QUE vous ayez de la haute tension, quelque chose a dû vous échapper. Le fait d'appuyer sur le switch dans l'UE doit fermer (s'ils ne le sont pas déjà) les 2 relais l'un après l'autre (donc écouter les 2 clac) et les fils bleu/jaune doivent s'activer. Au moins temporairement.
Refaites la manip en étant attentif à tout cela. Je vous mets aussi la page de Msieur Hitachi concernant votre machine et vos symptômes.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Entre l'arrivée secteur et les fils bleu/jaune, vous avez 2 relais : un qui précharge à courant modéré les gros condensateurs 400V et un qui court-circuite ce dispositif (une fois les condos chargés) pour autoriser le passage du fort courant demandé par le compresseur quand il tourne.
Après ces relais, le pont de diodes et la carte PFC avec son inductance se trouve une dérivation de la haute tension pour le moteur de ventilo. Il est donc incohérent que le ventilo commence à tourner SANS QUE vous ayez de la haute tension, quelque chose a dû vous échapper. Le fait d'appuyer sur le switch dans l'UE doit fermer (s'ils ne le sont pas déjà) les 2 relais l'un après l'autre (donc écouter les 2 clac) et les fils bleu/jaune doivent s'activer. Au moins temporairement.
Refaites la manip en étant attentif à tout cela. Je vous mets aussi la page de Msieur Hitachi concernant votre machine et vos symptômes.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 février 2020 à 23:45
Forum Climatisation Réponse 2
Invité

Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Invité

Bonjour Dom-Aom.
J'ai fait quelques tests avec un ami électrotechnicien.
En faisant un appui sur le switch. Il y a 230v sur les fils bleu et jaune. Les deux relais claquent le ventilo puis le compresseur se mettent en route mais ce dernier vibre énormément puis le tout s'arrête.
Merci pour votre réponse.
J'ai fait quelques tests avec un ami électrotechnicien.
En faisant un appui sur le switch. Il y a 230v sur les fils bleu et jaune. Les deux relais claquent le ventilo puis le compresseur se mettent en route mais ce dernier vibre énormément puis le tout s'arrête.
Merci pour votre réponse.
25 février 2020 à 14:16
Forum Climatisation Réponse 3
Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Aïe... Pour que le compresseur vibre de la sorte, soit il est bloqué mécaniquement, soit il lui manque une phase.
Courant coupé, vérifiez l’homogénéité des résistances que présentent les enroulements du compresseur (de l'ordre de l'ohm, voire 0.5 ohm). Puis au niveau de la carte de laquelle part le câble du compresseur, vérifiez en mode test de diode que vous avez bien environ 500 dans un sens et l'infini dans l'autre pour les 6 mesures : N/U N/V N/W P/U P/V P/W. N et P sont les bornes de la haute tension (N1 et P1 dans votre photo initiale). Dans votre prose, vous ne dites pas si vous avez déjà fait ces mesures.
Vérifiez aussi la bonne connexion des 3 fils U/V/W, en particulier au niveau compresseur. Mais bon, je suis assez pessimiste pour vous... Le compresseur me semble HS.
Courant coupé, vérifiez l’homogénéité des résistances que présentent les enroulements du compresseur (de l'ordre de l'ohm, voire 0.5 ohm). Puis au niveau de la carte de laquelle part le câble du compresseur, vérifiez en mode test de diode que vous avez bien environ 500 dans un sens et l'infini dans l'autre pour les 6 mesures : N/U N/V N/W P/U P/V P/W. N et P sont les bornes de la haute tension (N1 et P1 dans votre photo initiale). Dans votre prose, vous ne dites pas si vous avez déjà fait ces mesures.
Vérifiez aussi la bonne connexion des 3 fils U/V/W, en particulier au niveau compresseur. Mais bon, je suis assez pessimiste pour vous... Le compresseur me semble HS.
25 février 2020 à 23:13
Forum Climatisation Réponse 4
Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Bonjour Dom.
Un ami frigoriste est venu voir, compresseur bloqué...
Par contre selon lui il vaut mieux changer les cartes électroniques par précaution.
Merci pour vos réponses.
Un ami frigoriste est venu voir, compresseur bloqué...
Par contre selon lui il vaut mieux changer les cartes électroniques par précaution.
Merci pour vos réponses.
04 mars 2020 à 07:03
Forum Climatisation Réponse 5
Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Bonjour.
Dans le devis initial de 5600€, je pense que les cartes y sont pour au moins 1500€, alors que rien ne prouve qu'elles soient dégradées. A vous de voir s'il est judicieux de dépenser autant. Je préconiserais 2 phases : d'abord le compresseur, puis éventuellement les cartes si ça ne remarche pas. Mais la décision vous appartient. Une aide à la décision serait de faire les mesures du post 3. Cela dit, vous ne dites pas ce qu'a fait l'ami qui est venu (il a peut-être fait des choses dans ce style).
Cordialement, Dom.
Dans le devis initial de 5600€, je pense que les cartes y sont pour au moins 1500€, alors que rien ne prouve qu'elles soient dégradées. A vous de voir s'il est judicieux de dépenser autant. Je préconiserais 2 phases : d'abord le compresseur, puis éventuellement les cartes si ça ne remarche pas. Mais la décision vous appartient. Une aide à la décision serait de faire les mesures du post 3. Cela dit, vous ne dites pas ce qu'a fait l'ami qui est venu (il a peut-être fait des choses dans ce style).
Cordialement, Dom.
04 mars 2020 à 12:09
Forum Climatisation Réponse 6
Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Effectivement Dom le copain électrotechnicien a vérifié les cartes et je me souviens qu'il a trouvé "infini" aux trois valeurs qui doivent être identiques donc pour lui c'était le compresseur, il a même contrôlé les sondes hp et bp et ce verdict a été confirmé par mon autre copain frigoriste.
En passant par lui les 3 cartes + le compresseur 1620€.
Cordialement.
Merci.
En passant par lui les 3 cartes + le compresseur 1620€.
Cordialement.
Merci.
04 mars 2020 à 12:19
Forum Climatisation Réponse 7
Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
Les TROIS fils du compresseur donnent l'infini??? Pas possible! Le compresseur qui vibre prouve que du courant passe dans au moins 1 enroulement. 2 valeurs à l'infini oui c'est possible, mais pas 3. Revoyez ce point, ce serait dommage de faire une telle intervention pour une raison aussi triviale, genre mauvais contact sur un des fils U/V/W.
1620€ pour l'ensemble y compris la MO, ben c'est vraiment un prix d'ami! :-)
1620€ pour l'ensemble y compris la MO, ben c'est vraiment un prix d'ami! :-)
05 mars 2020 à 08:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
- N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
- 3. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
- N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
- 4. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 5. Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote
- N°8393 : Bonjour. Je suis en panne avec mon climatiseur Hitachi RAM-90-QH5. Le problème se manifeste lorsque je démarre le climatiseur : Le climatiseur démarre bien, mais seulement pour 10 minutes, parfois pour 25 minutes, parfois...
- 6. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
- N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
- 7. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 8. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 9. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 10. Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
- N°3509 : Bonjour, Je possède 2 RAK-35QH8(W) et 4 RAK-18NH6A de chez Hitachi reliés sur un double bloc extérieur (voir photo). 1 RAK-35QH8(W) et 2 RAK-18NH6A fonctionnent correctement et sont reliés avec le bloc extérieur (partie...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite