Question Forum Dépannage Climatisation : Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote
Bonjour.
Je suis en panne avec mon climatiseur Hitachi RAM-90-QH5.
Le problème se manifeste lorsque je démarre le climatiseur : Le climatiseur démarre bien, mais seulement pour 10 minutes, parfois pour 25 minutes, parfois plus ou moins.
Puis, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent en même temps.
Après 5 minutes, parfois plus ou moins, le compresseur démarre à nouveau sans problème, avec le ventilateur, et s'arrêtera à nouveau.
J'ai vérifié les LED de diagnostic et j'ai trouvé LED 301 qui clignote 2 fois.
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Je vous remercie infiniment.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en panne avec mon climatiseur Hitachi RAM-90-QH5.
Le problème se manifeste lorsque je démarre le climatiseur : Le climatiseur démarre bien, mais seulement pour 10 minutes, parfois pour 25 minutes, parfois plus ou moins.
Puis, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent en même temps.
Après 5 minutes, parfois plus ou moins, le compresseur démarre à nouveau sans problème, avec le ventilateur, et s'arrêtera à nouveau.
J'ai vérifié les LED de diagnostic et j'ai trouvé LED 301 qui clignote 2 fois.
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Je vous remercie infiniment.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 février 2023 à 17:15
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs
Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote
Bonjour.
Ce code correspond à un courant excessif dans le compresseur. Normalement, les codes erreur sont placardés sous le capot de l'UE.
Le RAM90 peut piloter 5 UI. Combien sont réellement câblées dans votre installation? Et lors des symptômes, combien d'UI sont en demande? Si une ou deux, essayez de les mettre toutes en demande pour voir si la coupure apparaît aussi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce code correspond à un courant excessif dans le compresseur. Normalement, les codes erreur sont placardés sous le capot de l'UE.
Le RAM90 peut piloter 5 UI. Combien sont réellement câblées dans votre installation? Et lors des symptômes, combien d'UI sont en demande? Si une ou deux, essayez de les mettre toutes en demande pour voir si la coupure apparaît aussi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 février 2023 à 22:53
Réponse 2 du forum climatisation climatiseurs
Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote
Merci beaucoup pour votre réponse.
Mon RAM-90QH5 est câblé par 4 UI et j'ai fait plusieurs essais de démarrage de plusieurs scénarios, par exemple j'ai démarré 1 UI, 2 UI et 4 UI et les UI soufflent bien de l'air froid.
Et après 5, 10 ou 20 minutes, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent en même temps et les UI continuent à souffler de l'air ambiant et non froid.
J'ai remarqué aussi que le compresseur s'arrête quand il veut dépasser la 3ème vitesse ou bien le 3ème régime, je parle bien sûr du son du compresseur...
Mon RAM-90QH5 est câblé par 4 UI et j'ai fait plusieurs essais de démarrage de plusieurs scénarios, par exemple j'ai démarré 1 UI, 2 UI et 4 UI et les UI soufflent bien de l'air froid.
Et après 5, 10 ou 20 minutes, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent en même temps et les UI continuent à souffler de l'air ambiant et non froid.
J'ai remarqué aussi que le compresseur s'arrête quand il veut dépasser la 3ème vitesse ou bien le 3ème régime, je parle bien sûr du son du compresseur...
02 février 2023 à 07:19
Réponse 3 du forum climatisation climatiseurs
Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote
OK, donc vous êtes à priori dans une région chaude, confirmez.
Vérifiez la propreté de tous vos filtres d'UI, car s'ils sont colmatés les UI pourront moins évacuer les frigories et le compresseur devra faire face à une haute pression plus forte. Et vérifiez que l'échangeur de l'UE n'est pas trop sale non plus.
Clim coupée, vérifiez aussi que les cosses du compresseur sont fermement contactées par les 3 fils U/V/W, et mesurez les résistances des enroulements de compresseur, théoriquement 3 valeurs égales, proches de 0.4 ohm. Mesurez auparavant la valeur lue quand vous reliez les pointes de touche du multimètre, et soustrayez cette valeur aux 3 mesures.
Vérifiez la propreté de tous vos filtres d'UI, car s'ils sont colmatés les UI pourront moins évacuer les frigories et le compresseur devra faire face à une haute pression plus forte. Et vérifiez que l'échangeur de l'UE n'est pas trop sale non plus.
Clim coupée, vérifiez aussi que les cosses du compresseur sont fermement contactées par les 3 fils U/V/W, et mesurez les résistances des enroulements de compresseur, théoriquement 3 valeurs égales, proches de 0.4 ohm. Mesurez auparavant la valeur lue quand vous reliez les pointes de touche du multimètre, et soustrayez cette valeur aux 3 mesures.
02 février 2023 à 12:17
Réponse 4 du forum climatisation climatiseurs
Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote
Merci encore de m'avoir répondu.
Voilà, mon RAM-90 est installé en Tunisie et le climat à l'été est entre 35 et 40 degrés, alors j'utilise le RAM seulement à l'été quand je rentre en vacances pour 3 semaines.
Et mon RAM acheté neuf il y a 3 ans, c'est-à-dire que j'utilise seulement le RAM90 en tout 9 semaines pendant 3 ans.
Les filtres de l'UI sont propres et pour l'échangeur UE et aussi propres parce que le UE est installé dans le balcon.
J'ai contacté deux techniciens de Hitachi :
Le premier m'a dit qu'il faut changer la carte PWB IPM et le deuxième a dit qu'il faut changer le compresseur parce qu'il a commencé à mourir.
Voilà, c'est pour cela que je ne suis pas confiant envers ces deux techniciens parce que leurs deux diagnostics sont différents.
La carte IPM coûte 325 euros et le compresseur 900 Euros.
Voilà, mon RAM-90 est installé en Tunisie et le climat à l'été est entre 35 et 40 degrés, alors j'utilise le RAM seulement à l'été quand je rentre en vacances pour 3 semaines.
Et mon RAM acheté neuf il y a 3 ans, c'est-à-dire que j'utilise seulement le RAM90 en tout 9 semaines pendant 3 ans.
Les filtres de l'UI sont propres et pour l'échangeur UE et aussi propres parce que le UE est installé dans le balcon.
J'ai contacté deux techniciens de Hitachi :
Le premier m'a dit qu'il faut changer la carte PWB IPM et le deuxième a dit qu'il faut changer le compresseur parce qu'il a commencé à mourir.
Voilà, c'est pour cela que je ne suis pas confiant envers ces deux techniciens parce que leurs deux diagnostics sont différents.
La carte IPM coûte 325 euros et le compresseur 900 Euros.
02 février 2023 à 12:56
Réponse 5 du forum climatisation climatiseurs
Panne Hitachi RAM90QH5 LED 301 clignote
Bonjour.
J'ai rencontré le même problème que vous :
Le climatiseur démarre bien, mais seulement pour 10 minutes, parfois pour 25 minutes, parfois plus ou moins.
Puis, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent en même temps.
Alors vous avez trouvez une solution pour ce problème ?
Merci.
J'ai rencontré le même problème que vous :
Le climatiseur démarre bien, mais seulement pour 10 minutes, parfois pour 25 minutes, parfois plus ou moins.
Puis, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent en même temps.
Alors vous avez trouvez une solution pour ce problème ?
Merci.
05 juillet 2024 à 11:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 3. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
- 4. Recherche panne PAC Hitachi RAM90QH5 LED 301
- N°6049 : Bonjour à tous. Je suis en panne avec ma PAC air/air HITACHI RAM90QH5 LED 301 installée en 2012. La led 301 clignote 4 fois et les splits affichent un voyant orange en plus du vert. J'ai fait des recherches sur le forum et...
- 5. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 6. Panne clim Hitachi led du groupe extérieur clignote sans interruption
- N°2631 : Bonjour, Nous avons une clim Hitachi, au départ de voyant avec l'horloge clignoter 4 fois orange, donc nous avons regardé la led LED 301 du groupe extérieur celle-ci clignote sans interruption puis nous avons redémarré le...
- 7. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 8. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
- N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
- 9. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
- N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
- 10. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
- N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite