FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5791

Question Forum Climatisation : PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus

JLT
Membre inscrit
JLT
6 messages
Bonjour.

Ma PAC CR364GVH56B ne démarre plus. Que signifie l'affichage clignotant EE puis -188 ?
Doit-on avoir une tension sur le bus entre UI et UE ?
Cette panne est apparue après un redémarrage suite échange ballon tampon.
C'est une PAC air-eau Sanyo climastar.
Merci.
03 novembre 2019 à 11:44
Réponse 1 du forum-climatisation

PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Là je cale, Sanyo est du Airwell maintenant éventuellement contacter la plateforme ils sont sympas.
07 novembre 2019 à 18:47
Réponse 2 du forum-climatisation

PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus

JLT
Membre inscrit
JLT
6 messages
Le défaut serait peut-être au niveau du régulateur.
Qui aurait une doc technique concernant ce régulateur de marque Carel type PJ32W10000 ?
Comment le repasser en config usine et le reparamétrer ?
07 novembre 2019 à 19:54
Réponse 3 du forum-climatisation

PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Bonjour.
Le régulateur Carel signale un problème sur son paramétrage (mauvais paramétrage, effacement des données...).
08 novembre 2019 à 13:52
Réponse 4 du forum-climatisation

PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus

JLT
Membre inscrit
JLT
6 messages
Bonjour.
Il me faut une doc pour vérifier les paramètres.
Qui a ce type de documentation ?
Merci.
08 novembre 2019 à 14:40
Réponse 5 du forum-climatisation

PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus

JLT
Membre inscrit
JLT
6 messages
Bonjour à tous.
Je confirme c'est bien le régulateur PJ32W10000 qui est défaillant.
Je lance un appel, à la recherche d'un régulateur PJ32W10000.
08 novembre 2019 à 18:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 4. Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
    N°6613 : Bonsoir. La pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56B indique le code erreur E04 après un hiver sans chauffage, j'aimerai pouvoir à nouveau la faire fonctionner, j'ai lu beaucoup de vos conseils. J'ai donc démonté les 2...
  • 5. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 6. Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B
    N°7271 : Bonjour à tous, J'ai une PAC air-eau Sanyo SPW CR364GVH56B installée sur un toit depuis 12 ans à Toulouse. Elle alimente des ventilo-convecteurs dans 5 pièces différentes. Cet été, après un arrêt de plusieurs mois, au...
  • 7. Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
    N°3657 : Bonjour à tous, J'ai un "petit" problème avec ma PAC, l'UE ne démarre plus, sur la télécommande de lUI, elle reste toujours en "HEATING STAND-BY MODE" donc je n'ai plus de chauffage. Pourrait-il s'agir d'une sonde qui...
  • 8. Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B
    N°5180 : Bonjour à tous, Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26. J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau. Merci de bien...
  • 9. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 10. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
    N°4993 : Bonjour, Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge. J'ai lu quelques tuto sur le sujet...
>>> Résultats suivants pour : PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolagepanne clim aux erreur e5panne climatisation bv 1189bricovideo forums



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite