Bojour à tous.

Cette nuit ma PAC Sanyo a disjonctée.
Après vérification, c'est le groupe extérieur qui faisait disjoncter

J'ai ouvert ce module et j'ai trouvé un lézard sur les lamelles à gauche sur la photo.
J'ai remis en marche 10 minutes après et le module extérieur ne faisait plus disjoncter mais j'avais le code erreur P10 sur le boitier de commande.

C'est un Gand classique pour nous à chaque remise en route qui impose un nettoyage du filtre et normalement.
tout fonctionne ensuite.

Mais après cette opération, retour à la case départ puisque le module extérieur fait à nouveau disjoncter l'ensemble...
Comment expliquer cela ?

Merci pour votre aide..ça caille.
11 décembre 2022 à 11:38
Réponse 1 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne groupe extérieur PAC Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, pas de photos reçues.

Le lézard à participer à mettre surement une carte HS.
11 décembre 2022 à 17:43
Réponse 2 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Panne groupe extérieur PAC Sanyo

OlivierD83
Membre inscrit
OlivierD83
2 messages
Bonjour.

Merci pour cette première réponse.

Ce qui me surprend...c'est le fait que le groupe extérieur n'a pas disjoncté à la deuxième relance avant de recommencer.
Je vais envoyer la petite carte sous le pont à diode à la société en Bretagne qui m'avait dépanné en 2020..

Les diodes de la grande carte étaient allumées au moment ou l'unité extérieure était sous tension sans disjoncter ...donc je croise les doigts pour uniquement des dégâts sur la petite carte électronique.
Lors de la panne de 2020 (orage)..j'avais du au final renvoyées les 3 cartes (2 UE et 1 UI) pour vérification.

Un grand merci au passage à ENIDIS qui m'a conseillé en 2009 une boîte en liquidation judiciaire qui a installé du Sanyo qui n'était pas en meilleure forme...

Merci.
Olivier
12 décembre 2022 à 08:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 2. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 3. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 4. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 5. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 6. Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo
    N°9499 : Bonjour. Après avoir parcouru ce forum et être tombé sur des problèmes similaires, je viens à mon tour poster une demande d'aide pour un problème de clim. Plus précisément il s'agit d'une pompe à chaleur Sanyo double...
  • 7. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 8. Panne PAC Technibel carte Sanyo
    N°6739 : Bonsoir, Nous avons fait installer en 2012 une PAC Technibel modèle GRFP259R5IAA dans laquelle il y a une carte de commande de puissance CR-C256VEH. Après avoir parcouru le forum pendant plusieurs jours, nous faisons appel à...
  • 9. Panne PAC Sanyo
    N°4403 : Bonjour. Je me permets de venir poser mon petit problème car j'ai une panne sur une PAC air/eau Sanyo SPW-CR484GVH56B, un assemblage Winverter. Mon client m’appelle car sa PAC ne fonctionne plus. Sur la télécommande, le...
  • 10. Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
    N°3631 : Bonjours à tous. Me voici de nouveau sur le forum. Après avoir eu des problèmes de cartes principales qui ont été résolus par les nombreux échanges avec DOM, dont la compétence est remarquable, mon souci aujourd’hui :...
>>> Résultats suivants pour : Panne groupe extérieur PAC Sanyo >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
precarite energetiqueplafonnier cuisinedepannage carte mere dc clim carrera avdepannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite