Question Forum Dépannage Climatisation : Panne PAC De Dietrich AWHP 8 MR
Bonjour,
Je suis plombier chauffagiste et j'installe et dépanne des pompes à chaleur.
J'ai un problème sur une PAC De Dietrich AWHP 8mr qui a été installée en 2012. Le client m'a appelé pour une panne de compresseur.
Servelit est passé avant moi et a diagnostiqué un compresseur HS, mais ne veut pas le remplacer.
J'ai donc contrôlé le compresseur et j'ai constaté qu'il ne démarrait pas. Après avoir contrôlé les enroulements et l'alimentation électrique du compresseur, j'ai diagnostiqué la même panne. J'ai également remarqué une trace d'huile importante sur le dudgeon côté vapeur de l'unité extérieure et un manque de 300 g de gaz sur une contenance de 3,5 kg.
J'ai donc contrôlé que je n'avais pas de bouchon en chassant tout le circuit à l'azote, puis j'ai remplacé le compresseur, contrôlé l'étanchéité et effectué un gros tirage au vide, avant de recharger en gaz vierge à 3,5 kg.
Après avoir mis la machine en marche, le compresseur démarre mais s'arrête au bout de 30 secondes. Il redémarre 3 minutes plus tard, accélère puis s'arrête et cela se répète jusqu'à ce qu'il donne un code défaut sur les leds de la carte de puissance : 7 clignotements rouge et 3 vert, le code couleur correspond à un défaut de tension de capteur de courant. Lorsque mes manomètres sont branchés, j'ai 10,7 bars de pression à l'arrêt.
Le compresseur démarre, accélère la HP et BP monte à 12 bars au bout de 30 secondes et le compresseur coupe. Je redescends à 10,7 bars. Je suspecte la carte inverter car j'ai l'impression que le compresseur accélère trop fort au démarrage.
Que pensez-vous de cela ? Comment puis-je contrôler la carte inverter avec un multimètre ? Pensez-vous que je suis sur la bonne piste ?
Merci de votre réponse.
Je suis plombier chauffagiste et j'installe et dépanne des pompes à chaleur.
J'ai un problème sur une PAC De Dietrich AWHP 8mr qui a été installée en 2012. Le client m'a appelé pour une panne de compresseur.
Servelit est passé avant moi et a diagnostiqué un compresseur HS, mais ne veut pas le remplacer.
J'ai donc contrôlé le compresseur et j'ai constaté qu'il ne démarrait pas. Après avoir contrôlé les enroulements et l'alimentation électrique du compresseur, j'ai diagnostiqué la même panne. J'ai également remarqué une trace d'huile importante sur le dudgeon côté vapeur de l'unité extérieure et un manque de 300 g de gaz sur une contenance de 3,5 kg.
J'ai donc contrôlé que je n'avais pas de bouchon en chassant tout le circuit à l'azote, puis j'ai remplacé le compresseur, contrôlé l'étanchéité et effectué un gros tirage au vide, avant de recharger en gaz vierge à 3,5 kg.
Après avoir mis la machine en marche, le compresseur démarre mais s'arrête au bout de 30 secondes. Il redémarre 3 minutes plus tard, accélère puis s'arrête et cela se répète jusqu'à ce qu'il donne un code défaut sur les leds de la carte de puissance : 7 clignotements rouge et 3 vert, le code couleur correspond à un défaut de tension de capteur de courant. Lorsque mes manomètres sont branchés, j'ai 10,7 bars de pression à l'arrêt.
Le compresseur démarre, accélère la HP et BP monte à 12 bars au bout de 30 secondes et le compresseur coupe. Je redescends à 10,7 bars. Je suspecte la carte inverter car j'ai l'impression que le compresseur accélère trop fort au démarrage.
Que pensez-vous de cela ? Comment puis-je contrôler la carte inverter avec un multimètre ? Pensez-vous que je suis sur la bonne piste ?
Merci de votre réponse.
26 décembre 2022 à 19:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC De Dietrich AWHP 8 MR
Bonjour,
Si HP et BP égalent une vanne 4 voies bloquée en siège intermédiaire lorsque le compresseur fonctionne, les deux tubes extérieurs permettent que les 3 tubes du dessous devraient être chauds. Contrôlez votre bobine pour vérifier qu'elle est bien alimentée.
Si HP et BP égalent une vanne 4 voies bloquée en siège intermédiaire lorsque le compresseur fonctionne, les deux tubes extérieurs permettent que les 3 tubes du dessous devraient être chauds. Contrôlez votre bobine pour vérifier qu'elle est bien alimentée.
26 décembre 2022 à 20:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC De Dietrich AWHP 8 MR
Pour savoir si vanne 4 voies bloqué les 2 tubes extérieur parmi les 3 tubes du dessous devrait être chaud.
Dans ce cas essayer de tapoter avec un maillet ou un manche de tournevis sur le corps de ma vanne lorsque le compresseur tourne sa peut la débloqué mais si le blocage revient il va falloir la remplacer.
Dans ce cas essayer de tapoter avec un maillet ou un manche de tournevis sur le corps de ma vanne lorsque le compresseur tourne sa peut la débloqué mais si le blocage revient il va falloir la remplacer.
27 décembre 2022 à 10:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 2. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 3. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 4. Panne PAC De Dietrich Alezio AWHP def.PAC
- N°5932 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur De Dietrich Alezio AWHP est à nouveau en panne et nous n'avons plus de chauffage depuis une dizaine de jours. Noël sera froid. Voici les indices : - Affichage "def.PAC" sur l'afficheur...
- 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 7. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
- N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
- 8. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 9. Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
- N°6221 : Bonjour à tous. Après avoir lu différents posts sur ce forum, je me résous à poster mon problème ici : Ma PAC reste bloquée d'après ce que j'ai lu sur le forum en AUTO TEST : toutes les LEDS du contrôleur restent...
- 10. Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
- N°2635 : Bonjour, J'ai le défaut "def com pac" sur ma pompe à chaleur De Dietrich. Il s'agit d'un défaut de communication entre le groupe et le mit. J'ai déjà changé la carte interface et le boitier Carel, toujours au même...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite