Panne sur climatisation Hitachi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2560
Question forum clim : Panne sur climatisation Hitachi
Bonjour à toutes et à tous,
Suite à un aménagement de comble, j'ai choisi d'installer une clim réversible marque Hitachi groupe extérieur ram 72 associé à 3 UI rak 18 nh6 la mise en service a été faite par une entreprise il y a 2 ans environ.
Il fait froid en ce moment je souhaite chauffer mon étage mais la température ne monte pas au dessus de 16° je n'utilise qu'une seule télécommande pour mes 3 UI, j'ai choisi le mode chauffage, la ventilation (à fond) la température (30°) et je transmets à l'UI.
Jusque là pas de soucis, le volet s'ouvre et la ventilation entre en action et c'est tout, 1 heure après c'est pareil pas de montée en température, le lendemain idem même chose sur les 3 UI de l'étage, je me suis servi de la clim cet été (très peu) ça a fonctionné.
Aussi je viens de faire un reset sur la télécommande, j'ai aussi coupé l'alimentation du groupe extérieur 10 minutes et là je suis reparti comme indiqué sur le manuel (sélection du mode chauffage) etc. ! sans succès.
Je suis sorti voir le groupe extérieur (qui est toujours accroché au mur), le ventilateur tourne.
Je vais en rester là pour le moment.
Avez-vous une idée, une piste, pour poursuivre dans la recherche du dysfonctionnement.
Merci et bonne soirée.
Suite à un aménagement de comble, j'ai choisi d'installer une clim réversible marque Hitachi groupe extérieur ram 72 associé à 3 UI rak 18 nh6 la mise en service a été faite par une entreprise il y a 2 ans environ.
Il fait froid en ce moment je souhaite chauffer mon étage mais la température ne monte pas au dessus de 16° je n'utilise qu'une seule télécommande pour mes 3 UI, j'ai choisi le mode chauffage, la ventilation (à fond) la température (30°) et je transmets à l'UI.
Jusque là pas de soucis, le volet s'ouvre et la ventilation entre en action et c'est tout, 1 heure après c'est pareil pas de montée en température, le lendemain idem même chose sur les 3 UI de l'étage, je me suis servi de la clim cet été (très peu) ça a fonctionné.
Aussi je viens de faire un reset sur la télécommande, j'ai aussi coupé l'alimentation du groupe extérieur 10 minutes et là je suis reparti comme indiqué sur le manuel (sélection du mode chauffage) etc. ! sans succès.
Je suis sorti voir le groupe extérieur (qui est toujours accroché au mur), le ventilateur tourne.
Je vais en rester là pour le moment.
Avez-vous une idée, une piste, pour poursuivre dans la recherche du dysfonctionnement.
Merci et bonne soirée.
07 décembre 2014 à 17:55
Réponse 1 dépanner clim
Panne sur climatisation Hitachi
Bonjour
Vous avez a priori un manque de gaz, appelez un installateur pour vérifier.
Vous avez a priori un manque de gaz, appelez un installateur pour vérifier.
07 décembre 2014 à 19:27
Réponse 2 dépanner clim
Panne sur climatisation Hitachi
Bonsoir.
Même avis que ludo36.
Une question, normalement toutes les UI étant dans le même mode chaud par ex, le fonctionnement est comme cela : les UI s'ouvrent, la ventilation stoppe puis normalement une fois la montée en température celle-ci se remet en route quand la montée de température est effective. Est-ce le cas ?
Même avis que ludo36.
Une question, normalement toutes les UI étant dans le même mode chaud par ex, le fonctionnement est comme cela : les UI s'ouvrent, la ventilation stoppe puis normalement une fois la montée en température celle-ci se remet en route quand la montée de température est effective. Est-ce le cas ?
07 décembre 2014 à 20:00
Réponse 3 dépanner clim
Panne sur climatisation Hitachi
Après transmission et réception par l'UI des réglages de la télécommande, le volet s'ouvre, la ventilation se met en route et reste en fonctionnement (en clair le ventilateur tourne et brasse de l'air comme si vous avez sélectionné la fonction ventilation) alors vous prenez de l'air frais dans la figure (à température ambiante), à mon avis il n'y a pas de production de chaleur (peut-être une vanne 4 voies bloquée), je ne suis pas sur place, je vais y retourner dans la semaine, je vais décapoter le groupe et faire du visuel.
Voir si le compresseur démarre ou pas, du côté de la vanne 4 voies, si le professionnel a bien ouvert les vannes sur le compresseur, une carte n'a pas pris un coup de chaud ou coup de foudre, prendre quelques tensions, je n'ai pas de mano donc après j’arrête, et j'appelle au secours.
Merci je vous tiens, je ne vous lâche plus. Bonne soirée.
Voir si le compresseur démarre ou pas, du côté de la vanne 4 voies, si le professionnel a bien ouvert les vannes sur le compresseur, une carte n'a pas pris un coup de chaud ou coup de foudre, prendre quelques tensions, je n'ai pas de mano donc après j’arrête, et j'appelle au secours.
Merci je vous tiens, je ne vous lâche plus. Bonne soirée.
07 décembre 2014 à 20:53
Réponse 4 dépanner clim
Panne sur climatisation Hitachi
Bonjour,
Je suis du même avis que PL & Ludo grande probabilité de manque de fluide.
Je suis du même avis que PL & Ludo grande probabilité de manque de fluide.
08 décembre 2014 à 12:27
Réponse 5 dépanner clim
Panne sur climatisation Hitachi
Bonjour,
J'enrage à l'idée de faire appel à l'entreprise qui a assuré la mise en service (facturée un bras).
S'il s'agit bien d'un manque de fluide.
Cette entreprise a réalisé les dudgeons, mise en pression azote, vérification étanchéité, tirage au vide et petit complément de réfrigérant (longueur supérieure a 35 m), ouverture des vannes sur le groupe (du moins je l’espère).
Ils assurent l'entière responsabilité des manips.
Les probabilités que le fluide se soit barré par les dudgeons ou par les vannes de services sont grandes, où commence et s’arrête la responsabilité de l'entreprise.
S'il faut refaire à l'identique + virer le 410, le peser et recharger avec du neuf et se retaper toutes les manips, je ne vais pas supporter une mise en service assortie d'un dépannage tous les 2 ans (maximum).
Bref je suis un peu remonté, je me rends sur place mercredi, cela me permettra peut être d'y voir un peu plus clair.
Bonne après midi.
J'enrage à l'idée de faire appel à l'entreprise qui a assuré la mise en service (facturée un bras).
S'il s'agit bien d'un manque de fluide.
Cette entreprise a réalisé les dudgeons, mise en pression azote, vérification étanchéité, tirage au vide et petit complément de réfrigérant (longueur supérieure a 35 m), ouverture des vannes sur le groupe (du moins je l’espère).
Ils assurent l'entière responsabilité des manips.
Les probabilités que le fluide se soit barré par les dudgeons ou par les vannes de services sont grandes, où commence et s’arrête la responsabilité de l'entreprise.
S'il faut refaire à l'identique + virer le 410, le peser et recharger avec du neuf et se retaper toutes les manips, je ne vais pas supporter une mise en service assortie d'un dépannage tous les 2 ans (maximum).
Bref je suis un peu remonté, je me rends sur place mercredi, cela me permettra peut être d'y voir un peu plus clair.
Bonne après midi.
08 décembre 2014 à 14:26
Réponse 6 dépanner clim
Invité

Panne sur climatisation Hitachi
Invité

Bonjour,
Il faut tout d'abord monter les manos pour vérifier les pressions, si pressions ok, vérifier si le compresseur démarre.
Si négatif, vérifier condensateur puis carte électronique.
Bonne chance.
Il faut tout d'abord monter les manos pour vérifier les pressions, si pressions ok, vérifier si le compresseur démarre.
Si négatif, vérifier condensateur puis carte électronique.
Bonne chance.
08 décembre 2014 à 15:11
Réponse 7 dépanner clim
Panne sur climatisation Hitachi
Bonjour,
Comme dit ci-dessus effectivement il faut monter les manos pour savoir si la pression monte.
Mais guère de chance par rapport à votre description.
Par ailleurs je n'incriminerai pas la société qui a fait la mise en service car la fuite peut venir d'une valve schrader fuyarde (valve obus qui se situe à l'emplacement où l'on met les manos), je sais c'est rageant mais si vous avez un contrat d'entretien vous n'aurez que le fluide à payer car la main d’œuvre et le déplacement sont compris dans votre contrat.
Lorsqu'il y a une fuite, surtout sur une petite installation, le fluide s'échappe en général sous 48h.
Donc pas de souci au niveau de la fiabilité de votre installateur si le travail a été fait il y a 2 ans.
Comme dit ci-dessus effectivement il faut monter les manos pour savoir si la pression monte.
Mais guère de chance par rapport à votre description.
Par ailleurs je n'incriminerai pas la société qui a fait la mise en service car la fuite peut venir d'une valve schrader fuyarde (valve obus qui se situe à l'emplacement où l'on met les manos), je sais c'est rageant mais si vous avez un contrat d'entretien vous n'aurez que le fluide à payer car la main d’œuvre et le déplacement sont compris dans votre contrat.
Lorsqu'il y a une fuite, surtout sur une petite installation, le fluide s'échappe en général sous 48h.
Donc pas de souci au niveau de la fiabilité de votre installateur si le travail a été fait il y a 2 ans.
08 décembre 2014 à 15:39
Réponse 8 dépanner clim
Panne sur climatisation Hitachi
Bonsoir.
Bon et bien si votre société d'intervention est correcte et voulant garder son client se doit bien sûr d'effectuer un travail bien fait et se doit un devoir de résultat (c'est d'une part une loi), et de plus si elle-même a fait la MES.
La notoriété peut se gagner en une fois.

Bon et bien si votre société d'intervention est correcte et voulant garder son client se doit bien sûr d'effectuer un travail bien fait et se doit un devoir de résultat (c'est d'une part une loi), et de plus si elle-même a fait la MES.
La notoriété peut se gagner en une fois.


08 décembre 2014 à 20:38
Réponse 9 dépanner clim
Invité

Panne sur climatisation Hitachi
Invité

Bonjour,
Je suis sur place, je viens d'effectuer un rapide contrôle visuel et manuel du groupe extérieur contrôle des tensions alim et sortie vers UI, pas de souci.
Actuellement les 3 UI sont en demande 20° et ventilation mini, le compresseur tourne, le ventilateur, de même.
Je viens de demander 30° sur une UI et ventilation maxi, à l'intérieur rien ne change sauf la vitesse du ventilo, qui augmente aussitôt.
A l’extérieur, la vitesse du ventilo augmente aussitôt, c'est tout, pas de montée en puissance du groupe.
Les trois sorties sont chaudes entre 40 et 50° environ (au toucher), le retour est froid à température extérieure, donc pas de circulation de réfrigérant.
Merci je suis sur place jusqu’à demain.
Bonne soirée.
Je suis sur place, je viens d'effectuer un rapide contrôle visuel et manuel du groupe extérieur contrôle des tensions alim et sortie vers UI, pas de souci.
Actuellement les 3 UI sont en demande 20° et ventilation mini, le compresseur tourne, le ventilateur, de même.
Je viens de demander 30° sur une UI et ventilation maxi, à l'intérieur rien ne change sauf la vitesse du ventilo, qui augmente aussitôt.
A l’extérieur, la vitesse du ventilo augmente aussitôt, c'est tout, pas de montée en puissance du groupe.
Les trois sorties sont chaudes entre 40 et 50° environ (au toucher), le retour est froid à température extérieure, donc pas de circulation de réfrigérant.
Merci je suis sur place jusqu’à demain.
Bonne soirée.
10 décembre 2014 à 15:43
Réponse 10 dépanner clim
Panne sur climatisation Hitachi
Bonsoir.
Nous allons faire autrement, pouvez-vous nous dire la température de soufflage, lorsque qu'une UI la plus près de l'UE est en fonctionnement le comportement de l'UE, est comment ?
Puis mettre une 2ème en route, température de soufflage ? Et ainsi de suite.
Avec un système inverter il faut être patient, attendre 20 minutes avant l'optimisation du fonctionnement, c'est normal.
Nous allons faire autrement, pouvez-vous nous dire la température de soufflage, lorsque qu'une UI la plus près de l'UE est en fonctionnement le comportement de l'UE, est comment ?
Puis mettre une 2ème en route, température de soufflage ? Et ainsi de suite.
Avec un système inverter il faut être patient, attendre 20 minutes avant l'optimisation du fonctionnement, c'est normal.
10 décembre 2014 à 19:11
Réponse 11 dépanner clim
Panne sur climatisation Hitachi
Bonjour,
Je n'ai pas eu le temps de faire les vérifications suggérées, j'ai dû rentrer.
Aussi je ne vais pas consacrer plus de temps à la recherche de ce dysfonctionnement, je sollicite l'entreprise qui s'est occupée de la MES.
Je vous remercie sincèrement, et je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau.
Bonne soirée.
Je n'ai pas eu le temps de faire les vérifications suggérées, j'ai dû rentrer.
Aussi je ne vais pas consacrer plus de temps à la recherche de ce dysfonctionnement, je sollicite l'entreprise qui s'est occupée de la MES.
Je vous remercie sincèrement, et je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau.
Bonne soirée.
11 décembre 2014 à 18:59
Réponse 12 dépanner clim
Panne sur climatisation Hitachi
Bonjour,
J'ai une question, concernant le raccordement des UI sur UE 4 sorties sur le groupe d'un côté (ram 72), et 3 unités de puissance identique rak 18 de l'autre, je raccorde comment, que prévoit la théorie, et dans la pratique, raccorder n'importe quelle UI sur n'importe quelle sortie peut-il avoir une incidence sur les performances de l'ensemble.
Merci bonne journée.
J'ai une question, concernant le raccordement des UI sur UE 4 sorties sur le groupe d'un côté (ram 72), et 3 unités de puissance identique rak 18 de l'autre, je raccorde comment, que prévoit la théorie, et dans la pratique, raccorder n'importe quelle UI sur n'importe quelle sortie peut-il avoir une incidence sur les performances de l'ensemble.
Merci bonne journée.
12 décembre 2014 à 09:11
Réponse 13 dépanner clim
Invité

Panne sur climatisation Hitachi
Invité

Bonjour,
Nouveau rebondissement, l'entreprise est en liquidation installée depuis 2003, elle avait assuré l'installation de ma géothermie et l'entretien, au rez de chaussée.
Je n'ai pas eu le moindre souci.
C'est la raison qui m'a poussé à lui demander d'assurer la MES de la clim à l'étage ; Il me faut trouver une entreprise qui intervienne sur le secteur de la Bourboule, le Mont dore (Puy de dôme).
C'est pas gagné ! Si vous avez une adresse ?
Merci, et bonne soirée.
Nouveau rebondissement, l'entreprise est en liquidation installée depuis 2003, elle avait assuré l'installation de ma géothermie et l'entretien, au rez de chaussée.
Je n'ai pas eu le moindre souci.
C'est la raison qui m'a poussé à lui demander d'assurer la MES de la clim à l'étage ; Il me faut trouver une entreprise qui intervienne sur le secteur de la Bourboule, le Mont dore (Puy de dôme).
C'est pas gagné ! Si vous avez une adresse ?
Merci, et bonne soirée.
15 décembre 2014 à 19:12
Réponse 14 dépanner clim
Invité

Panne sur climatisation Hitachi
Invité

Bonjour,
Je viens apporter des informations permettant de clôturer cette affaire.
Il s'agissait d'une fuite sur un dudgeon dans une UI (mauvais serrage).
Il a fallu reprendre toutes les manips... !
Merci à tous.
Je viens apporter des informations permettant de clôturer cette affaire.
Il s'agissait d'une fuite sur un dudgeon dans une UI (mauvais serrage).
Il a fallu reprendre toutes les manips... !
Merci à tous.
24 janvier 2015 à 18:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 3. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 4. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 5. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
- N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
- 6. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 7. PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02
- N°2510 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi RAS-4HVRNE. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, donc elle chauffe pendant deux heures à peu près puis elle s'arrête de fonctionner sans raison particulière. Sur le cadran...
- 8. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
- N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
- 9. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
- N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
- 10. Panne clim Hitachi RAS-35WX8 problème rotations moteur de ventilateur
- N°9669 : Bonjour. Je viens de changer la carte de l'unité intérieure Hitachi RAS-35WX8 qui ne fonctionnait plus depuis une coupure EDF au mois de juillet dernier. Il n'y avait plus aucun voyant qui fonctionnait. Maintenant les voyants...
- 11. Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne
- N°5126 : Bonsoir. La grande carte (pwb power) de mon tri-split Hitachi RAM 53QH5 a grillé suite à l'intrusion d'une salamandre sous celle-ci. Après avoir enlevé la bête j'ai constaté que des soudures avaient fondu et également les...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite