Question Dépannage Climatisation : Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21

Steph7857
Membre inscrit
Steph7857
3 messages
Bonjour.

Ma pompe à chaleur LG Therma V Split 14kW s'est mise en défaut avec le code CH67.

Le diagnostic du technicien était que le moteur ventilateur et la carte électronique de puissance étaient hors service.
Après le changement de ces deux éléments, le redémarrage s'est bien passé, mais au bout de deux jours, la pompe était complètement givrée (glace d'environ 10 cm d'épaisseur) et n'arrivait plus à se dégivrer.

Après l'avoir éteinte et laissée se dégivrer naturellement, elle a été remise en route et le démarrage s'est bien passé, mais il n'y avait plus de montée en régime du compresseur et un défaut CH21 s'est produit au bout de 20 minutes environ.
Tous les contrôles liés à ce défaut (mesure de différentes résistances, contrôles des soudures sur carte, d'isolement du compresseur, etc.) se sont avérés bons, mais mon technicien ne sait plus quoi faire. Il m'a dit qu'il fallait changer la PAC.
Si vous avez une idée ou une piste à me suggérer, je suis preneur.

Merci d'avance.
Stéphane.
04 janvier 2024 à 20:21
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Manque de gaz ou carte mal programmée ?
Et le défaut CH 21 correspondrait à un souci de compresseur.
06 janvier 2024 à 18:39
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.
Pour Steph, mon appli LG Service donne une procédure à suivre pour CH21 pour Multli-V 1, 2, 3 et dans le cas d'un ampérage important du compresseur,
Citation :
1) Disconnect power supply
2) Disconnect compessor cable frome the PCB
3) Turn on the power supply and switch on indoor unit

Which Fault code will be displayesd ?
CH21: ...
CH26:...
CH29:...

07 janvier 2024 à 10:50
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21

Steph7857
Membre inscrit
Steph7857
3 messages
Bonjour, merci pour vos réponses.

Concernant le manque de gaz j'y ai également pensé, le technicien n'arrive pas à contrôler les pressions de fonctionnement car mon compresseur ne monte pas en puissance.
Pour la programmation de la nouvelle carte électronique nous avons utilisé l'Eprom de l'ancienne carte car la nouvelle arrive vierge.

Suite à la procédure proposée j'obtiens le code CH26.

07 janvier 2024 à 11:52
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.

N'étant pas pro je poste sous leur contrôle:
1) (faire) confirmer la manip avec l'eprom
2) CH26 suite à la procédure précédente:
Vérifier les enroulements du compresseurs.
Si NOk, compresseur et PCB à remplacer.
Si OK, compresseur à remplacer.
08 janvier 2024 à 10:51
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21

Steph7857
Membre inscrit
Steph7857
3 messages
Bonjour.

Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Après re-changement de la carte électronique PCB (car doute sur la première) et appel à la plateforme technique LG par le technicien, c'est bien mon compresseur qui maintenant est défaillant.
J'ai opté pour un remplacement complet de la pompe à chaleur car d'autres pannes sont possibles sur l'actuel.
En tout cas si quelqu'un en a besoin pour ce type de pompe LG Therma V Split 14kW j'ai des pièces détachées neuves de disponibles (carte PCB et moteurs de ventilateurs).
N'hésitez pas à me contacter.

Bonne journée à toutes et tous.
23 janvier 2024 à 13:03
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21

red91
Membre inscrit
red91
1 message
Bonjour Steph7857.

Je suis intéressé par des pièces détachées pour la pompe à chaleur Therma V.
Sont-elles toujours disponibles ?
28 novembre 2024 à 00:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
    N°7270 : Bonjour. J'ai étudié et mis en application les différents diagnostics décrits sur le forum quant à cette CH21 sur une LG (Therma V HM163M.U33), sans arriver à résoudre mon problème, donc je suis obligé de vous...
  • 2. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 5. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 6. Panne ch67 sur multisplit LG FM2 5AH
    N°3632 : Bonjour. Le défaut ch 67 s'est affiché sur ma clim LG. Ça correspondrait à un défaut moteur sur le groupe extérieur. Hélice bloquée ? L'hélice n étant pas bloquée et le moteur ne fonctionnant pas du tout, je l'ai...
  • 7. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 9. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 10. Clignotement orange sur clim LG
    N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
>>> Résultats suivants pour : Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationpanne carte electronique unite exterieure 05installer un climatiseurraccorder climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite