Question Forum Climatisation : Pompe à chaleur AIRPAC Ophely W848 A défaut IA clignotant

Franck60
Membre inscrit
Franck60
4 messages
Bonjour.

Je vous sollicite sur ce forum pour avoir de l'aide afin de dépanner ma PAC en panne depuis 2 jours.
"Ça tombe mal en cette période".
Ma PAC est installée en relève d'une chaudière gaz. Installation également d'un échangeur pour une piscine.
Installation en 2009. Alimentation en 220V.
Il y a quelques jours, j'ai voulu faire fonctionner ma chaudière GAZ.
Passage en mode "secours" sur le module de commande intérieur (je fais cela plusieurs fois dans l'année pour continuer à garder ma chaudière en fonctionnement). Fonctionnement OK sur 2 jours puis plus rien.
La PAC est "IA" clignotant.
Shunt au niveau de ma chaudière (commande thermostat) OK. Elle démarre bien.
Retour en mode "asservi" côté module intérieur. Toujours la même alarme et la PAC ne démarre pas.
Tests effectués :
Le thermostat d'ambiance fonctionne bien mesure au multimètre, (sur les j'ai bien une continuité lorsque le suis inférieur au point de consigne "haut").
Tests thermostat extérieur OK également (mesure sur le bornier à l'intérieur du module de commande).
Je vais faire quelques tests ce soir.
J'ai imprimé les différentes docs trouvées sur internet.
Merci.
09 février 2018 à 10:56
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur

Pompe à chaleur AIRPAC Ophely W848 A défaut IA clignotant

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Jetez un œil à la question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Une première panne était due à un condensateur dans la partie alimentation de la carte. Puis est survenue très vite une 2ème panne ; la personne l'a résolue en changeant tous les autres condos chimiques de la carte.

Ce qui ne veut pas dire que votre panne soit due à ces condos. Mais sait-on jamais...

Cordialement, Dom.
09 février 2018 à 14:18
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur

Pompe à chaleur AIRPAC Ophely W848 A défaut IA clignotant

Franck60
Membre inscrit
Franck60
4 messages
Bonjour.
Après recherche et tests, sur le schéma est raccordé un thermostat TS (sonde de température) sur l'afficheur.
En suivant cette sonde, j'ai trouvé sur le bloc où sont raccordées les résistances (bloc noir) un petit contacteur rouge et noir.
Après réarmement de celui-ci, ma PAC a redémarré...
10 février 2018 à 12:33
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur

Pompe à chaleur AIRPAC Ophely W848 A défaut IA clignotant

Franck60
Membre inscrit
Franck60
4 messages
Voici le contacteur... Ça pourra peut-être servir à d'autres personnes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contacteur pompe à chaleur

10 février 2018 à 12:35
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur

Pompe à chaleur AIRPAC Ophely W848 A défaut IA clignotant

Franck60
Membre inscrit
Franck60
4 messages
Merci pour les idées de dépannage vu sur le forum.
10 février 2018 à 12:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code panne IA Airpac Ophély
    N°4458 : Bonjour. Le code panne IA s'affiche sur ma PAC Airpac Ophély. Le circulateur était bloqué. J'en ai installé un neuf et le code s'affiche toujours. Il se peut que ce soit le thermostat de sécurité soit défaillant mais je...
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 4. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31
    N°6554 : Bonsoir à tous, De retour sur ce post (Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04) qui la dernière fois avait augmenté la durée de vie de ma PAC. Cette fois au démarrage RAS, la machine se lance, chauffe...
  • 5. Panne sur Clim Airpac Ophely erreur E04
    N°5796 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. J'ai un souci sur une PAC air/eau Airpac Ophely. Depuis quelques jours, la commande filaire placée dans la maison clignote en indiquant E04 et évidemment, le chauffage ne fonctionne plus...
  • 6. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 7. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
    N°4993 : Bonjour, Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge. J'ai lu quelques tuto sur le sujet...
  • 8. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 9. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
    N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
  • 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur AIRPAC Ophely W848 A défaut IA clignotant >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite