Question Dépannage Climatisation : Pompe à chaleur Bosch condenseur et compresseur HS
Bonjour.
Ma pompe à chaleur est tombée en panne, d'après la société d'entretien le condenseur est mort et probablement le compresseur, celui-ci a constaté une liaison frigo de 4m alors que les données constructeurs préconisent 7m, c'est une pompe à chaleur Bosch inverter 11kW cop4. 24 (7/35)EN 14511, aujourd'hui je voulais savoir si les 7 mètres n'étaient pas respectés cela pouvait endommager le condenseur à la longue ? (construction neuve pompe installée en 2013).
Cordialement.
Ma pompe à chaleur est tombée en panne, d'après la société d'entretien le condenseur est mort et probablement le compresseur, celui-ci a constaté une liaison frigo de 4m alors que les données constructeurs préconisent 7m, c'est une pompe à chaleur Bosch inverter 11kW cop4. 24 (7/35)EN 14511, aujourd'hui je voulais savoir si les 7 mètres n'étaient pas respectés cela pouvait endommager le condenseur à la longue ? (construction neuve pompe installée en 2013).
Cordialement.
28 décembre 2020 à 11:00
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur Bosch condenseur et compresseur HS
Bonjour et bonnes fêtes,
Si vous voulez on tient le pari qu'à la fin ils vous font tout remplacer !?
Citation :Il y aurait eu 1m, oui le problème serait apparu depuis longtemps même avec 4 m.
Celui-ci a constaté une liaison frigo de 4m alors que les données constructeurs préconisent 7m
Citation :Qu'y a t'il exactement, ça ne veut rien dire, quand on vient faire un dépannage il faut expliquer les causes les plus exactes possibles.
Le condenseur est mort et probablement le compresseur
Si vous voulez on tient le pari qu'à la fin ils vous font tout remplacer !?
28 décembre 2020 à 17:52
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur Bosch condenseur et compresseur HS
Merci, donc pour vous la liaison frigo insuffisante n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la pompe ?
J'ai eu aucune explication pour le moment... On met ça sur le compte d'une panne basique...
La faute à pas de chance mais j'y crois pas trop !!
J'ai eu aucune explication pour le moment... On met ça sur le compte d'une panne basique...
La faute à pas de chance mais j'y crois pas trop !!
28 décembre 2020 à 18:11
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur Bosch condenseur et compresseur HS
Bonsoir.
C'est un manque de clairvoyance voire d'expérience.
Que vous a t'il dit exactement ?
C'est une PAC air/eau ? Si oui, c'est l'échangeur à plaques qui a lâché ? Si oui, j'imagine que de l'eau est rentrée dans le compresseur d'où le diagnostic du compresseur HS. Si oui le compresseur est récupérable moyennant une intervention spécifique et soignée.
En fait j'ai du mal (à part dans le cas d'un condenseur à eau) à voir le lien entre un condenseur HS et le compresseur HS, sachant que le compresseur ne devait certainement pas démarrer puisque j'imagine qu'il n'y avait plus de fluide, ou du moins plus assez suffisamment pour éviter une coupure en sécurité.
Essayez de vous souvenir de détails techniques qu'il "aurait" abordé avec vous.
Dites-nous qu'a-t-il noté sur le bon d'intervention ?
Cordialement.
Citation :Évidemment que cela a des incidences sur le fonctionnement de la PAC, entre autres, une usure prématurée du compresseur.
donc pour vous la liaison frigo insuffisante n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la pompe ?
Citation :Je trouve curieux que des techniciens n'informent pas leurs clients sur les causes des pannes. Il se doit de justifier son diagnostic avec un minimum de technicité.
J'ai eu aucune explication pour le moment....
Citation :Quelle panne basique ? Il n'y a pas de panne basique qui entraîne la défaillance du condenseur et du compresseur à la fois.
On met ça sur le compte d'une panne basique... La faute à pas de chance mais j'y crois pas trop !!
C'est un manque de clairvoyance voire d'expérience.
Que vous a t'il dit exactement ?
C'est une PAC air/eau ? Si oui, c'est l'échangeur à plaques qui a lâché ? Si oui, j'imagine que de l'eau est rentrée dans le compresseur d'où le diagnostic du compresseur HS. Si oui le compresseur est récupérable moyennant une intervention spécifique et soignée.
En fait j'ai du mal (à part dans le cas d'un condenseur à eau) à voir le lien entre un condenseur HS et le compresseur HS, sachant que le compresseur ne devait certainement pas démarrer puisque j'imagine qu'il n'y avait plus de fluide, ou du moins plus assez suffisamment pour éviter une coupure en sécurité.
Essayez de vous souvenir de détails techniques qu'il "aurait" abordé avec vous.
Dites-nous qu'a-t-il noté sur le bon d'intervention ?
Cordialement.
28 décembre 2020 à 20:34
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur Bosch condenseur et compresseur HS
Tout a commencé le 8 septembre 2020 suite à l'entretien périodique.
Le 25/09/2020
Allo Dépannage il y a un bruit de cascade dans les nourrices.
Intervention le 29/09/2020
Purge du circuit chauffage contrôle et essais OK.
Le 03/10/2020
Allo dépannage il y a le même bruit de cascade ainsi qu'un bruit assourdissant type tambour machine à laver sur l'unité intérieure.
Intervention le 05/10/2020
Il constate qu'il y a un problème au niveau de l'installation inversion collecteur plancher chauffant à l'étage.
Donc re purge et d'après lui pas d'incidence si l'unité intérieure est bruyante il nous conseille de faire l'inversion des collecteurs par un plombier !!!
Le 28/10/2020
Allo dépannage bruit ++++ unité intérieure pas de déplacement car pas d'incidence.
Le 31/10/2020
Allo dépannage plus de chauffage mise en sécurité de la machine indiquant défaut électrique.
Intervention le 03/11/2020
Condenseur non étanche plus compresseur HS demande offre de prix ajouter sur devis réparation 5 kg 410A plus liaison frigo plus filtre déshydrateur plus récupération fluide plus soudure et tirage au vide.
Voilà l'historique de mon affaire.
Le 25/09/2020
Allo Dépannage il y a un bruit de cascade dans les nourrices.
Intervention le 29/09/2020
Purge du circuit chauffage contrôle et essais OK.
Le 03/10/2020
Allo dépannage il y a le même bruit de cascade ainsi qu'un bruit assourdissant type tambour machine à laver sur l'unité intérieure.
Intervention le 05/10/2020
Il constate qu'il y a un problème au niveau de l'installation inversion collecteur plancher chauffant à l'étage.
Donc re purge et d'après lui pas d'incidence si l'unité intérieure est bruyante il nous conseille de faire l'inversion des collecteurs par un plombier !!!
Le 28/10/2020
Allo dépannage bruit ++++ unité intérieure pas de déplacement car pas d'incidence.
Le 31/10/2020
Allo dépannage plus de chauffage mise en sécurité de la machine indiquant défaut électrique.
Intervention le 03/11/2020
Condenseur non étanche plus compresseur HS demande offre de prix ajouter sur devis réparation 5 kg 410A plus liaison frigo plus filtre déshydrateur plus récupération fluide plus soudure et tirage au vide.
Voilà l'historique de mon affaire.
28 décembre 2020 à 22:16
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur Bosch condenseur et compresseur HS
Bonjour et bonne année,
Ça sent l'échangeur percé ? votre dépanneur ne vous dit pas tout, si c'est le cas, il ne doit même plus y avoir de gaz dans l'installation, donc il ne va rien récupérer.
Ça sent l'échangeur percé ? votre dépanneur ne vous dit pas tout, si c'est le cas, il ne doit même plus y avoir de gaz dans l'installation, donc il ne va rien récupérer.
02 janvier 2021 à 18:39
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Pompe à chaleur Bosch condenseur et compresseur HS
Bonsoir et bonne année à vous aussi.
Exactement vous avez des conseils à me donner ?
Exactement vous avez des conseils à me donner ?
02 janvier 2021 à 19:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 2. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 3. Pompe à chaleur compresseur HS ?
- N°4990 : Bonjour. J'ai une PAC air/eau d'origine chinoise, une machine bas de gamme qui m'a posé beaucoup de soucis et que j'ai pu réparer grâce aux compétences de Dom-Aom. Aujourd'hui elle est de nouveau HS. Un contacteur sur la...
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 6. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 7. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
- 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite