Bonjour,
Je possède une pompe à chaleur ai r/ eau air pac Ophély 604 installée en 2009.
Suite à une panne électrique, elle ne fonctionne plus et elle indique sur la console de commande intérieure "err 03 : mémoire fram HS".
L'installateur a fermé et Aldes (le groupe qui a racheté air pac) m'a mis en relation avec un autre réparateur.
Après plusieurs visites, il m'a fait changer une carte sans succès et me conseille aujourd'hui de changer l'ensemble de l'installation...
Pourriez-vous m'éclaircir sur l'origine de la panne ?
Merci.
Cordialement.
djule
Je possède une pompe à chaleur ai r/ eau air pac Ophély 604 installée en 2009.
Suite à une panne électrique, elle ne fonctionne plus et elle indique sur la console de commande intérieure "err 03 : mémoire fram HS".
L'installateur a fermé et Aldes (le groupe qui a racheté air pac) m'a mis en relation avec un autre réparateur.
Après plusieurs visites, il m'a fait changer une carte sans succès et me conseille aujourd'hui de changer l'ensemble de l'installation...
Pourriez-vous m'éclaircir sur l'origine de la panne ?
Merci.
Cordialement.
djule
11 décembre 2017 à 21:29
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Panne pompe à chaleur Ophély 604
Bonjour.
Je ne connais pas cette marque.
Moi aussi je serai parti sur le remplacement de la carte.
Mais là, si le technicien ne peut plus rien faire cela va donc être difficile pour la suite.
Par contre le code panne correspondrait plutôt à une Eprom donc la puce mémoire HS, il faudrait savoir si la nouvelle carte a bien cette Eprom contenant les données.
Je ne connais pas cette marque.
Moi aussi je serai parti sur le remplacement de la carte.
Mais là, si le technicien ne peut plus rien faire cela va donc être difficile pour la suite.
Par contre le code panne correspondrait plutôt à une Eprom donc la puce mémoire HS, il faudrait savoir si la nouvelle carte a bien cette Eprom contenant les données.
14 décembre 2017 à 07:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 2. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. Pompe à chaleur en panne après pose d'un compteur Linky
- N°5886 : Bonjour à tous et toutes. J'ai une pompe à chaleur Airpac de la gamme OPhely avec 2 modules de 7kW, soit 14kW au total. Elle fonctionnait très bien jusqu'à présent. Nous avions un compteur ancien (bleu) d'une puissance de...
- 5. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 6. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 7. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 8. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
- N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
- 9. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
- N°4993 : Bonjour, Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge. J'ai lu quelques tuto sur le sujet...
- 10. Pompe à chaleur AIRPAC Ophely W848 A défaut IA clignotant
- N°4539 : Bonjour. Je vous sollicite sur ce forum pour avoir de l'aide afin de dépanner ma PAC en panne depuis 2 jours. "Ça tombe mal en cette période". Ma PAC est installée en relève d'une chaudière gaz. Installation également...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite