Question Forum Climatisation : Panne pompe à chaleur Racer YAPB-95HL

Francky1807
Membre inscrit
Francky1807
4 messages
Bonjour,

Ma pompe à chaleur Racer YAPB-95HL ne démarre pas.
Le boitier de commande déporté reste en auto-test permanent = toutes les indications du boitier sont allumées en permanence.
J'ai testé un autre boitier de commande identique et c'est la même chose.
Il semblerait que la panne provienne de la carte de commande, sa référence est : CC120A-V6.0.
Merci.
19 mai 2017 à 21:52
Réponse 1 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Racer YAPB-95HL

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Apparemment vous avez trouvé le problème.
Il ne reste plus qu'à trouver la carte chez le constructeur ou un dépositaire.
Éventuellement la réparation de celle-ci.
20 mai 2017 à 17:35
Réponse 2 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Racer YAPB-95HL

Francky1807
Membre inscrit
Francky1807
4 messages
Bonjour.
Merci pour la réponse mais en fait je cherche à dépanner la carte.
Sur ce forum, j'ai trouvé quelqu'un qui avait eu un problème avec une carte quasi-identique CC120A-V6.3
Question n°3229 : Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau.
J'ai contrôlé les tensions sur la carte indiquées dans ce forum et elles sont correctes.
Quelqu'un aurait-il d'autres points de contrôle à vérifier qui pourraient être en lien avec mon problème.
Ci-jointes les photos de ma carte.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne pompe a chaleur racerpanne pompe a chaleur racer yapb 95hl

21 mai 2017 à 22:46
Réponse 3 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Racer YAPB-95HL

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le pb pourrait être certes sur la carte mais aussi sur un des nombreux éléments raccordés sur le bornier 17 fils. Voyez s'il n'y aurait pas un fil abîmé ou une thermistance soit en court-circuit soit coupée. Ou une vis mal serrée.

Qu'est-il marqué sur la carte pour ces 17 fils? Ni vos photos ni celles de l'autre question ne permettent de le voir.

Eventuellement, je peux vous indiquer comment forcer manuellement la marche de la PAC, mais attention elle ne s'arrêtera que quand vous le lui direz...

Cordialement, Dom.
22 mai 2017 à 09:30
Réponse 4 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Racer YAPB-95HL

Francky1807
Membre inscrit
Francky1807
4 messages
Bonjour.

Merci pour la réponse.
Depuis, j'ai essayé une autre carte et le problème vient bien de la carte.
On ne voit pas bien ce qui est marqué sur la carte pour le bornier mais cela correspond à la documentation ci-jointe.
Il y a un composant qui est en panne sur la carte, mais lequel ?
Toute aide est la bienvenue.
Merci.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma pompe à chaleur Racer YAPB-95HL

03 juin 2017 à 16:30
Réponse 5 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Racer YAPB-95HL

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour. Désolé je n'ai pas pu foromer ce WE.

Il y a probablement un microP dans le boîtier déporté et celui-ci a besoin de communiquer avec celui de la grande carte pour se mettre en mode opérationnel. Pour le câble à 3 fils qui part vers le boîtier, le jaune serait le 0V, le marron serait le 12V, et le bleu le fil de communication. En arrivant sur la carte, le signal passe par une résistance de 100 ohms (à vérifier) puis un composant invisible sur les photos (caché, probablement un optocoupleur, soit sa partie émettrice soit sa réceptrice) puis -peut-être- une résistance CMS à vérifier à l'ohmmètre (par ex, 152 écrit dessus veut dire 15 suivi de 2 zéros soit 1500 ohms). Les photos ne sont pas suffisamment nettes pour qui je puisse être plus affirmatif. Si vous avez un appareil de photo de qualité, refaites des photos de la zone en recto verso.

Manip : déconnectez le bleu (le dernier des 17), et voyez si les symptômes sont identiques. Vous avez dit avoir mesuré les 12V et 5V sur la carte, donc on peut supposer que le microP de la carte est correctement alimenté en 5V.

Cordialement, Dom.
05 juin 2017 à 10:33
Réponse 6 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Racer YAPB-95HL

Francky1807
Membre inscrit
Francky1807
4 messages
Bonjour,
merci pour les rép.onses.
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder ce que vous m'avez indiqué, je vais tenter de faire cela ce week-end.
En attendant, j'ai pris de nouvelles photos de la carte.
Cordialement..

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte pac racer yapb 95hlcarte pompe a chaleur racer yapb 95hl

08 juin 2017 à 21:32
Réponse 7 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Racer YAPB-95HL

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
08 juin 2017 à 22:58
Réponse 8 du forum climatisation

Panne pompe à chaleur Racer YAPB-95HL

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Oups, ma réponse 5 se basait sur la photo de l'autre personne. Chez vous, la résistance de 100 ohms est remplacée par un bout de fil (J13). Les cartes se ressemblent mais ne sont pas complètement identiques, donc.

Testez la diode émettrice de l'optocoupleur IC2. En mode test de diode, mettez le fil rouge sur la pin proche du rond gravé, et le fil noir sur sa voisine la plus proche, vous devez lire environ 700 à 900. Comparez avec les autres circuits identiques.
09 juin 2017 à 00:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 4. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 5. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 6. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
    N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
  • 7. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 8. Panne de PAC de piscine Mecatherm MTPOOL65
    N°6221 : Bonjour à tous. Après avoir lu différents posts sur ce forum, je me résous à poster mon problème ici : Ma PAC reste bloquée d'après ce que j'ai lu sur le forum en AUTO TEST : toutes les LEDS du contrôleur restent...
  • 9. Pompe à chaleur en panne après pose d'un compteur Linky
    N°5886 : Bonjour à tous et toutes. J'ai une pompe à chaleur Airpac de la gamme OPhely avec 2 modules de 7kW, soit 14kW au total. Elle fonctionnait très bien jusqu'à présent. Nous avions un compteur ancien (bleu) d'une puissance de...
  • 10. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
    N°4993 : Bonjour, Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge. J'ai lu quelques tuto sur le sujet...
>>> Résultats suivants pour : Panne pompe à chaleur Racer YAPB-95HL >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite