Question Dépannage Climatisation : Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144

unnovice
Membre inscrit
unnovice
2 messages
Bonjour,

Ma nièce a une pompe à chaleur Sanyo 3144 dont la carte a été changée à plusieurs reprises car elle "cramait" d’après l'installateur.

Il y a un mois la carte a encore grillé et donc je l'ai envoyée à une connaissance qui a remplacé IGBT, le TLP 250, la diode zd022 étant bonne sur une des deux cartes il m'en a réparé un, l'autre où il a les remplacés les mêmes pièces à la zd022 grillée.

La PAC a fonctionné 10 jours après que je lui ai changé la carte mais vendredi baisse de tension, la carte a encore cramé.
Ma première question quelle est la référence de la diode ZD 022 chez RS composant pour que je commande ?
La deuxième question s'adresse à Dom-Aom, avez-vous réalisé la carte de protection pour éviter les surtensions et panne de cette machine.
D'avance merci pour vos réponses.
15 décembre 2019 à 10:04
Forum climatisation réponse 1

Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Rapprochez-vous auprès du fournisseur d'électricité.
Je pense que vos surtensions et sous-tensions, sont liées à cette panne incessante, si cela est avéré.
15 décembre 2019 à 13:27
Forum climatisation réponse 2

Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144

unnovice
Membre inscrit
unnovice
2 messages
Merci.
L'électronicien qui m'avait réparé la carte vient de m'envoyer un message concernant la diode ZD 022, je vous le livre tel quel :
Dommage, et ça sent le défaut congénital !
Je m’aperçois que cette diode suppresseur n’existe pas chez RS.
En regardant de plus près, elle protège à 20 volts la grille du MOS or d’après les spécificités le MOS tient +/- 20 volts seulement sur la grille.
Il faudrait que la zener soit inférieure pour bien faire….
Il me propose d'utiliser celle-là : Diode Zener
Qu'en pensez-vous ?
Il faut regarder chez RS un protecteur à 15 volts à la limite une Zener ferait l’affaire...
15 décembre 2019 à 13:43
Forum climatisation réponse 3

Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Désolé de vous décevoir, je n'ai toujours pas prototypé la carte en question, dont vous avez certainement appris le projet en question 2612, posts 69 à 76, qui date de plus de 4 ans. Pas très sérieux tout ça... :-) ou :-( , c'est selon...

Concernant la ZD022, elle n'est effectivement pas vendue par RS, ce serait trop simple. Mais en fait le schéma tel qu'il est conçu l'envoie à l'abattoir à coup sûr. Quand l'IGBT claque entre grille, collecteur et émetteur, elle n'a aucune chance de résister, beaucoup trop d'énergie dans le flash haute tension. Et quand l'IGBT claque entre collecteur et émetteur seuls, alors elle ne claque pas vu que la grille a tenu bon.

Honnêtement, je n'ai jamais compris pourquoi le concepteur l'a mise entre grille et émetteur de l'IGBT. Si c'est pour protéger le TLP250 et, au delà, l'alim 15V qui va sur le ventilo, c'est raté. Il faut la mettre après la 110 ohms et non avant, EN PARTANT DE LA GRILLE. Dans ce cas la 110 ohms limite le courant de flash qui part vers le TLP, mais non la tension. Pour limiter celle-ci, il faut ajouter une zener classique entre cette borne de la 110 ohms (donc l'autre) et le 0V (émetteur de l'IGBT). Je préconise pour ce faire 2 zener BZX85C de 11V mises en série (pour diminuer par 2 la capa parasite ajoutée, qui n'est pas toutefois énorme sur ce type de diode, un bon 100 pF, par rapport aux diodes TVS courantes (40-100 fois plus)).

On est bien d'accord que ni la ZD022 ni ma modif ne vont protéger l'IGBT en cas de microcoupure, mais ma modif, outre qu'elle utilise des composants courants, protégera de manière plus sure le TLP et la ligne 15V, car si une surtension arrive sur cette ligne à travers le TLP, le moteur pourra griller, et c'est une pièce assez chère.

Cordialement, Dom.
15 décembre 2019 à 15:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 4. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
    N°4993 : Bonjour, Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge. J'ai lu quelques tuto sur le sujet...
  • 5. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 6. Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS
    N°3252 : Bonjour, La PAC de mes parents Sanyo cmrv 3144 vient de se mettre en grève (le 9 mars, et sans préavis). J'ai donc commencé à chercher la panne et testé différents composants en suivant les conseils de Dom sur le forum...
  • 7. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31
    N°6554 : Bonsoir à tous, De retour sur ce post (Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04) qui la dernière fois avait augmenté la durée de vie de ma PAC. Cette fois au démarrage RAS, la machine se lance, chauffe...
  • 8. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 9. Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144
    N°4298 : Bonjour, Après 3 années sans aucun souci, j'ai de nouveau un problème avec mon unité extérieure, il y a 3 ans DOM avait diagnostiqué un IGBT HS. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH Ce matin j'ai remarqué que...
  • 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologiepage en travauxpanne split clim mitsubishibricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite